Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.02.2024, 13:58 | #1 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
ПЧ Inovance MD310
Кто сталкивался?
Может карта памяти завалялась) Сам частотник на объекте, поэкспериментировать нет возможности. Смущает чтение кодов ошибок из описания, там гораздо больше 32 состояний Цитата:
|
|
21.02.2024, 14:11 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 349
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: ПЧ Inovance MD310
Это не код аварий, а список, представленный в HEX-формате. Меня не смущает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
21.02.2024, 14:59 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: ПЧ Inovance MD310
то есть это значение регистра 8000, соответствующее ошибке?
спасибо. немного понятнее. Теперь, чтобы считать ошибки надо лепить макрос из блоков CMP (int), сравнивая значение полученное с регистра с кодом из таблицы, правильно? |
21.02.2024, 15:03 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 184
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ПЧ Inovance MD310
Верно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
21.02.2024, 15:21 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 349
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: ПЧ Inovance MD310
Только убедитесь, что будете сравнивать одинаковые форматы чисел(его можно изменить, нажав ПКМ по числу).
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.02.2024, 15:51 | #6 | ||
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: ПЧ Inovance MD310
Цитата:
Цитата:
|
||
21.02.2024, 16:56 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 184
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ПЧ Inovance MD310
Вы что угодно можете подать через блок bool->int. Cоветую подтянуть, что такие системы счисления.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.02.2024, 17:10 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 178
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: ПЧ Inovance MD310
сейчас не понял, если сравнить int десятичное и int шестнадцатиричное - блок смр даст другой результат, чем при сравнении одинаковых форматов?
|
21.02.2024, 17:23 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 184
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ПЧ Inovance MD310
Илья намекал, что 100d и 100h - это разные числа.