|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.04.2008, 16:19 | #151 |
Новичок
Регистрация: Oct 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Я не спрашиваю что мне нажимать
Если внимательно читали - то вопрос был по сути - нужно было связать NI OPC и Segnetic... Были непонятные вопросы - потому и спрашивал. И не считайте меня блондинкой - я даже по вашим интсрукциям могу научиться и понять на будущее NI OPC я так понял не поддерживает ModBus в той реализации которая есть на Segnetics потому работаем сейчас через Лектус Спасибо за помощь! |
02.04.2008, 12:48 | #152 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Дык я и ответил - расписал разницу, рассказал где искать...
Если рассмотреть сам ваш вопрос "Как перевести адрес А000h", то он некорректен. На некорректный вопрос невозможно дать корректный ответ. Объясню некорректность вопроса. В модбасе есть ЧЕТЫРЕ разных адресных пространства, диапазоном 0000h..FFFFh. Одно пространство охватывает статусные регистры, второе охватывает статусные биты, третье и четвёртое - выходные регистры и биты соответственно. Вы упоминаете адрес A000h. Это понятно, но к какому виду данных относится этот адрес? Статусный регистр номер A000h, статусный бит номер A000h? Или может выходной регистр A000h ??? В диапазонной адресации это имеет принципиальное значение. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.04.2008, 12:51 | #153 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Будет тормозить. Именно поэтому тайм-аут нужно выставлять вдумчиво, а не от балды несколько секунд
Подбрать можно методом последовательного приближения - понизить тайм-аут до такой степени, что появятся ошибки (допустим, это случилось при цифре 10 мсек). Добавьте 30% (13 мсек) и не беспокойтесь - задержки будут минимальными. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.07.2008, 13:09 | #154 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Чем закончилась история с настройкой NI OPC Server под
SMH2010 У меня таже ситуация Может кто посоветует бесплатный сервер |
02.07.2008, 15:50 | #155 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
http://www.complexsystems.ru/modbus_opc_server.html
Работает. Отличается отсутствием графического интерфейса, конфигурируется с помощью файла в формате XML. |
02.07.2008, 18:29 | #156 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Цитата:
Есть смш2010 есть в SMLogix переменные разных типов ну например in1 и out1 в файлике типа Request0] Direction=read Type=bit Baudrate=115200 Address=0 Period=100 var0=1#bool#Out1 var1=9#bool#Out2 [Request1] Direction=read/write Type=bit Baudrate=115200 Address=0 Period=100 var0=3c00#bool#In1 [Request3] Direction=read/write Type=reg Baudrate=115200 Address=0 Period=100 var0=a400#int#In2 а к какому адресному пространству (виду данных ) они относятся? как это определяется? адреса типа есть но куда их засунуть? |
|
02.07.2008, 22:01 | #157 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Arsie, вопрос на другую тему.
Как поменять модбас-адрес в SMH-слейве изнутри SMH? Не пользуясь лоджиком и внешним компьютером. По аналогии со многими приборами, например, частотниками или моими приборами. Которые позволяют менять свой сетевой адрес через своё меню. Может у SMH есть какая-нибудь возможность? недокументированная? Добавить вход Address к блоку DEVICE(Link) и все дела |
04.07.2008, 15:53 | #158 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
В SMH никак, в Pixel - через системное меню.
Над софтом в SMH работа идёт, адрес и скорость можно будет менять. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.07.2008, 02:34 | #159 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Цитата:
Хорошо бы на вашем сайте выдавать информацию об обновлениях лоджика (это есть), прошивок SMH, хелпа, новых блоках, изменениях в старых блоках, изменениях в железе (про EEPROM с оч. большим ресурсом я, например, узнал случайно) и т.д. |
|
07.07.2008, 14:34 | #160 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Думаю, это появится в рестайлинговом SMH, в нынешнем с ресурсами уже, к сожалению, туговато...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.07.2008, 16:45 | #161 | |||||
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
ModBus RTU
Есть задача: управлять устройствами LanDrive по ModBus RTU (Формат команд ниже).
Вот здесь увидел "Соответствие функций чтения/записи переменным" Устройства LanDrive используют функции 02, 05, 16 (02h, 05h, 10h) Как выяснилось отсюда , из-за ошибки, вместо 05 они используют функцию 06. Цитата:
Цитата:
Цитата:
1) Если разрешено использование групповых запросов то использует функции R01/W15 или R03/W16, а если не разрешено, то R01/W05 или R03/W06? Соответственно первый косячек - не возможно использование одновременно 05/06 и 16 (и как тут быть? ) 2) Вот тут написано, что после записи SMH _обязательно_ делает запрос на чтение этих данных. Так вот пишет он 05/06, а читает 01/03, соответственно? LanDrive позволяет читать только функцией 02. Соответственно, после записи он нихрена не прочитает, и что произойдет в SMH/Pixel? 3) Чатать функцией 02 можно Цитата:
Цитата:
Гы, открыв Лоджик, увидел что для любого "типа" можно выставить любое "направление"... Мда, конечно лучше бы можно было выставить номер функции... -------- Что-то я вообще не пойму что делать, может я чего-то недопонимаю? Последний раз редактировалось gtfox, 23.07.2008 в 17:14 |
|||||
23.07.2008, 17:23 | #162 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ModBus RTU
Не представляю, как вместо ф-ции 06h можно использовать 05h, это же две "большие разницы" (c). Настолько большие, что без изменения протокола "под них" не обойтись.
Теперь вопросы: 1) Быть тут запросто. Создать два слейва с одинаковыми адресами. Одному включить групповые запросы, другому выключить! Дальше, думаю, поймёте, что да как 2) Ничего не произойдёт. В лучшем случае ландрайв скажет "81/83" - запрос не поддерживается и SMH перейдёт к следующему запросу - это если ландрайв _правильно_ работает. В худшем случае ландрайв не скажет ничего, SMH подождёт таймаут и перейдёт к следующему запросу. 3) Вы документацию-то с ног на голову не переворачивайте! В модбасе принято правило, когда биты передаются не по одному, а упакованными в байт (единица передачи данных - байт). Но битами-то они быть не перестают! Одному адресу один бит, для передачи до 8 _подряд_ идущих битов используется один байт. Если значащих битов меньше 8, то незначащие биты сброшены. После распаковки получаете до 8 битов на байт (сколько читали). Про LD-IR я вообще ничего не понял __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.07.2008, 20:08 | #163 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Во первых открыл английский вариант описания протокола (в руском переводе ошибки б... ).
Берем в лоджике тип boolean, направление R(in) => будет отправлен такой запрос А_Ф_Адрес перемен_ Кол-во перем._CRC 01_02_00 01_00 01_xx xx Ответ придет А_Ф_Число байт_Сост. входов_CRC 01_02_01_01_xx xx Сост. входов = 01h = 0000 0001b и на выходе блока будет 1, т.е. нулевой бит в этом байте. Берем в лоджике тип integer, направление R(in) => будет отправлен такой запрос А_Ф_Адрес перемен_Кол-во перем._CRC 01_02_00 01_00 10_xx xx т.к. integer занимает 2 байта = 16 бит = 10h бит Ответ придет А_Ф_Число байт_Сост. входов_CRC 01_02_02_00 01_xx xx Сост. входов = 00 01h = 0000 0000 0000 0001b и на выходе блока будет 1 в формате integer. Теперь берем модуль LD-IR (из документации на модули ) "получить принятый ИК пакет" => это не не булева переменная, а значит тип нужен минимум integer (или byte, если бы он был) надо сделать запрос(по документации) А_Ф_Адрес перемен_Кол-во перем._CRC 01_02_00 01_00 01_xx xx а лоджик сделает запрос А_Ф_Адрес перемен_Кол-во перем._CRC 01_02_00 01_00 10_xx xx и что об этом запросе подумает LD-IR Это все верно, если я правильно понимаю как работает тип integer - направление R(in), и если в документации верно написано. |
24.07.2008, 11:26 | #164 | ||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Цитата:
Хотя у данфоса, например, чувствуется, что инструкцию с китайского перевели на французский, затем на английский, а только потом - на русский Мясо полное Цитата:
Цитата:
Запрос: 01_04_00 01_00 01_xx xx Ответ: 01_04_02_значение_xx xx Так гласит закон джунглей, т.е. описание modbus PI–MBUS–300. В общем случае адреса у регистров и статусов не пересекаются, т.е. чтение функцией 01h с адреса 0000h даст один результат, чтение ф-цией 02h с адреса 0000h даст другой результат, ф-ция 03h даст третий результат, ф-ция 04h - четвёртый. Не то, чтобы данные интерпретируются по разному, данные _приходят_ разные и источники этих данных также разные. Но это в общем случае, конкретному производителю не запрещено объединять эти четыре адресных пространства в любых комбинациях. Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||||
25.07.2008, 14:40 | #165 | |||
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Начнем по порядку
Функция 02 В запросе можно указать кол-во бит, которые хотим прочитать, например 22 бита=0016h с адреса 10197d => первая еденица - указывает на диапазон Input Status, т.к адресация с нуля, то 0197d-1d=196d=00С4h Запрос: А_Ф_Адрес перемен_ Кол-во перем._CRC 01_02_00 C4_00 16_xx xx Ответ придет: А_Ф_Число байт_Сост. входов_CRC 01_02_03_AC BD 35_xx xx причем AC - для входов 10204-10197, 35 - для входов 10218-10213 1) В лоджике единственный тип использующий функцию 02 это boolean, направление R(in), которым не получается организовать чтение нескольких Input Status. Логично было бы сделать выбор типа переменной лиш для указания размера принимаемых данных и отдельно выбор функции, которая будет реализовывать чтение/запись. Т.е. тип integer и функция 02 => прочитает 16 бит и положит их в переменную, или тип long и функция 02 => прочитает 32 бита и положит их в переменную. Примерно так сделано в CoDeSys(см. рисунок) Конечно идиальный вариант был бы с возможностью ручного указания числа читаемых битов Можно извратиться, и прочитать N битов создав N блоков boolean R(in) с нужными адресами, но при этом "скорость передачи" одного "пакета битов" упадет в N раз... 2) Про функцию 04 можно сказать то же самое... По идее возможность указания кол-ва регистров предусмотрена протоколом, но не реализована. 3) Цитата:
3800-37FF - Input Status 3C00-4000 - Coil Status A000-A3FF - Input Reg A400-A800 - Holding Reg 4)В документации на LanDrive явно не указан тип адресации, и я не уверен в достоверности информации указанной в ней. Функция 05 уже явно не подходит по формату, а вот чтение "ИК пакета" из модуля LD-IR может быть осуществлена и при помощи функции 02 (при явном указании кол-ва бит в запросе), и при помощи функции 04 (при условии, что в документации очередная ошибка) Вобщем надо покупать эти устройства, брать Лектус и отправлять строку запроса в явном виде Цитата:
Вобщем без эксперементов не обойтись Большое спасибо за потраченное, на меня, время! Цитата:
|
|||
25.07.2008, 15:28 | #166 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
И еще с адресацией как-то странно получается
Цитата:
3С00 - бит0 3С01 - бит1 ................ байт0 3С07 - бит7 ________________ 3С08 - бит0 3С09 - бит1 ................ байт1 3С0A - бит7 ________________ А тут уже A000 - 2 байта Reg0 A001 - 2 байта Reg1 A002 - 2 байта Reg2 хотя по логике должно быть A000 - 2 байта Reg0 A010 - 2 байта Reg1 A020 - 2 байта Reg2 |
|
25.07.2008, 16:27 | #167 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Цитата:
|
|
25.07.2008, 18:36 | #168 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Меня очень впечатлила проделанная вами работа, но, мне кажется, вы слишком сильно теоретизируете.
Соедините два SMH, запустите портмонитор и посмотрите, как они общаются между собой. Там вы увидите и запросы 02h для нескольких битов. Под словом "адрес" в протоколе подразумевается адрес элемента, поэтому вас смущает то, что биты и регистры имеют последовательные адреса, но разные размерности. К сожалению, в ближайшие 2 недели я не смогу с вами дискутировать, т.к. ухожу в отпуск. До свидания __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.07.2008, 18:57 | #169 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
1) Не в лоджике, а в модбасе. А что кодесис позволяет программировать протокол, так это не новость. Вот только модбасом такой "изменённый" протокол уже не имеет права называться. Про падение производительности SMH вы явно придумываете
2) Также придумываете. Посмотрите внимательно в карту "мастерную" памяти: вы увидите "зебру" из полосок двух цветов. Все данные внутри одной полоски читаются групповым запросом. Т.е., по вашей терминологии, "с указанием количества регистров". 3) Тут я вас поправлю: 0000-FFFF - Input Status 0000-FFFF - Coil Status 0000-FFFF - Input Reg 0000-FFFF - Holding Reg Это определено протоколом модбас, а не нами. Мы же используем для передачи _пользовательских_ данных именно те адреса, что удобны именно нам. Т.е. те, что вы привели. Попробуйте читать инпут статусы по адресам 0000-0030h, нажимая кнопки, вы будете удивлены 4) Я могу только повторить сказанное: "Я бы не спешил делать вывод, что под словом "пакет" подразумевается именно байт, а не последовательность битов". И относится это не к ландрайву, а к модбасу. Пока вы не проясните для себя предыдущие три пункта, разговаривать о ландрайве рано. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.07.2008, 09:48 | #170 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Спасибо, большое, за подробные ответы. Были бы эксперименты - может было бы меньше вопросов.
Желаю Вам хорошо отдохнуть от нас! |
11.08.2008, 11:28 | #171 | ||
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ техподдержки Support INSYTE
Цитата:
Цитата:
|
||
11.08.2008, 16:34 | #172 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ответ техподдержки Support INSYTE
Информация на Закуску? %)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.08.2008, 19:05 | #173 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Да.
(Ник: Zakyska Имя: Андрей ) Просто я долго добивался от них этого. Удивительно, как они рекламируют свою продукцию c "ModBus/RTU", заведомо зная о не соответствии, и ни слова нигде об этом, и только после мучительных задалбываний техподдержки это выясняется. |
06.10.2008, 19:46 | #174 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus
Цитата:
Арсений был прав насчет адресации, но тогда я в неё просто не въехал. Вобщем перевести переменную СМШ в адресацию NI OPC servers можно так: Например, выход REG целого типа данных (int) с адресом A000. (функции доступа 03, 06, 16) Переводим: по хелпу самого NI OPC видим что для этих функций адресный диапазон равен H400001 - H410000 (для типов данных Word, Short, BCD) значит берем наш адрес A000 прибавляем 1 и добавляем префикс H40 Получаем H40A001 - адрес в hex для NI OPC servers Внимательно смотреть таблицы в справке NI OPC - там отдельно dec отдельно hex адреса! NI OPC работает даже пошустрее Лектуса. Вот так вот. |
|
27.10.2008, 21:21 | #175 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реализация чтения длинных чисел Modbus
Цитата:
|
|
28.10.2008, 10:49 | #176 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Реализация чтения длинных чисел Modbus
А что такое "правильно"?
В модбасе не описана передача ничего, длиннее 2 байт (регистра). Поэтому понятие о правильности у всех может быть своё. Одно точно знаю, что float с нашего контроллера прекрасно читается кучей устройств и серверов безо всяких танцев с бубном. Я бы лучше начал с проверки, как передаётся long, чтобы понять, а вообще хоть что-то читается полезное и в каком порядке при этом расположены байты. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.10.2008, 18:16 | #177 | |||
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реализация чтения длинных чисел Modbus
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
29.10.2008, 11:31 | #178 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Реализация чтения длинных чисел Modbus
Цитата:
Цитата:
Расскажете, в чём была проблема и как она была решена? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
01.11.2008, 20:24 | #179 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реализация чтения длинных чисел Modbus
Цитата:
|
|
01.01.2009, 21:51 | #180 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос по количеству байт в регистре.
Вопрос по количеству байт в регистре.
При использовании команды R/W out для записи Longa с выключенными групповыми запросами SMH формирует 2 посылки с использованием команды 06h. Мне необходимо записать Long, находящийся у меня по адресу 01h. Как я понимаю, мой Лонг занимает два регистра 01h и 02h всего 4 байта. Вопрос, почему SMH последовательно обращается к двум регистрам 01h и 03h? |