Уважаемый Арсений! Подскажите, пожалуйста, в чем загвоздка (она похожа на ту, которая описана в этой ветке?

Имеется несколько вентустановок (до 10 шт), в которых установлены C2010C-1223-01-5. Каждый контроллер управляет своей вентустановкой и не общается с другими. Оригиналов проектов SMLogix нет (все находится в контроллерах).Требуется запустить удаленную визуализацию работы вентустановок в тестовом режиме (для демонстрации руководству) и возможно, покупки лицензий.

В качестве теста, был снят один контроллер с вентустановки и подключен к тестовой системе. Установлены програмные компоненты (Trial):
SMLogix 3.25.0040
SMLogix Constructor (HVAC) 0.98 beta. сборка 8.
SMLogix AutoSCADA (HVAC) 0.99b. сборка 3.
InSAT MasterSCADA Demo v3.5
Lectus Modbus OPC/DDE server v3.8 сборка 30

Все настроено и после запуска AutoSCADA выскакивает ошибка: "несовместимость версий ПО, отображение невозможно".

OPC server вроде работает - какие-то данные идут. В чем ошибка?
Изображения
Тип файла: jpg AutoSCADA_1.jpg (141.7 Кбайт, 227 просмотров)
Тип файла: jpg AutoSCADA_2.jpg (147.8 Кбайт, 156 просмотров)
Тип файла: jpg AutoSCADA_3.jpg (69.3 Кбайт, 132 просмотров)
Тип файла: jpg OPC_1.jpg (185.9 Кбайт, 127 просмотров)
Тип файла: jpg OPC_2.jpg (183.2 Кбайт, 94 просмотров)
Тип файла: jpg OPC_3.jpg (180.1 Кбайт, 94 просмотров)
Alexey... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 00:30   #2
soyu22
Новичок
 
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоскада для чайника!!!

Цитата:
Сообщение от Alexey... Посмотреть сообщение
Уважаемый Арсений! Подскажите, пожалуйста, в чем загвоздка (она похожа на ту, которая описана в этой ветке?

Имеется несколько вентустановок (до 10 шт), в которых установлены C2010C-1223-01-5. Каждый контроллер управляет своей вентустановкой и не общается с другими. Оригиналов проектов SMLogix нет (все находится в контроллерах).Требуется запустить удаленную визуализацию работы вентустановок в тестовом режиме (для демонстрации руководству) и возможно, покупки лицензий.

В качестве теста, был снят один контроллер с вентустановки и подключен к тестовой системе. Установлены програмные компоненты (Trial):
SMLogix 3.25.0040
SMLogix Constructor (HVAC) 0.98 beta. сборка 8.
SMLogix AutoSCADA (HVAC) 0.99b. сборка 3.
InSAT MasterSCADA Demo v3.5
Lectus Modbus OPC/DDE server v3.8 сборка 30

Все настроено и после запуска AutoSCADA выскакивает ошибка: "несовместимость версий ПО, отображение невозможно".

OPC server вроде работает - какие-то данные идут. В чем ошибка?
Извините, я так понял вы в контроллере не меняли ПО (если так то ничего не выйдет)
soyu22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 11:19   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пытаюсь диспетчеризировать

Цитата:
Сообщение от Alexey... Посмотреть сообщение
Уважаемый Арсений! Подскажите, пожалуйста, в чем загвоздка (она похожа на ту, которая описана в этой ветке?
У вас в контроллере не проект Конструктора. Либо он, но слишком сильно изменённый.

Я бы на вашем месте использовал несколько более свежую версию Конструктора, или контроллеры на объекте работают более 5 лет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 14:03   #4
Alexey...
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пытаюсь диспетчеризировать

Да, контроллеры стоят с 2007 года и никто с ними ничего не делал (имеется ввиду, не меняли ПО). Исходников проектов вентиляции тоже нет. А если я правильно понял, если менять ПО, то программу работы вентиляции для контроллера надо будет заново "заливать". А исходников проектов вентиляции нет, а писать заново - проблематично (нет таких полномочий).
Alexey... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 14:08   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пытаюсь диспетчеризировать

Цитата:
Сообщение от Alexey... Посмотреть сообщение
Да, контроллеры стоят с 2007 года и никто с ними ничего не делал (имеется ввиду, не меняли ПО). Исходников проектов вентиляции тоже нет. А если я правильно понял, если менять ПО, то программу работы вентиляции для контроллера надо будет заново "заливать". А исходников проектов вентиляции нет, а писать заново - проблематично (нет таких полномочий).
Мимо этого вам не пройти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 14:08   #6
Alexey...
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пытаюсь диспетчеризировать

Арсений, поясните, пожалуйста, что имеется ввиду "в контроллере не проект Конструктора".
Alexey... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 14:10   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пытаюсь диспетчеризировать

Цитата:
Сообщение от Alexey... Посмотреть сообщение
Арсений, поясните, пожалуйста, что имеется ввиду "в контроллере не проект Конструктора".
У нас есть Конструктор. И проекты для ваших контроллеров делали без его помощи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 14:48   #8
Alexey...
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пытаюсь диспетчеризировать

Большое спасибо! А еще такой вопрос - те тэги, которые считывает
OPC сервер с контроллера являются ли в моем случае теми, которым присвоены имена и которые мы видим в окне работающего ОРС сервера? Есть ли соответствие?
Alexey... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 15:02   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пытаюсь диспетчеризировать

Цитата:
Сообщение от Alexey... Посмотреть сообщение
Большое спасибо! А еще такой вопрос - те тэги, которые считывает
OPC сервер с контроллера являются ли в моем случае теми, которым присвоены имена и которые мы видим в окне работающего ОРС сервера? Есть ли соответствие?
Сервер читает по адресам.

Теги, т.е. имена - это чисто для вашего развлечения, от них ничего не зависит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024