Летом (июнь) приобрели Pixel2511. В залитых программах (работали на Matrix и на более ранних Pixel) начались проблемы: перестал работать регулятор. Анализ показал, что макрос "Filter-e", стоящий перед макросом "iPID" выдает на выходе "nan", в результате работа макроса "iPID" полностью останавливается. В регуляторе для аналогового выхода это решилось обнулением выхода "Filter-e", т.к. макрос регулятора позволяет вносить изменения, а случае с дискретным управлением возникла проблема. Форматирование и перезаливка ядра проблему не решила. Что не так с программой?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Сброс (R) - 0, фильтр (k) - 20, in (датчик) - текущее значение температуры
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
На вход R с макроса Comm2bit через 4-ИЛИ (OR) (вход "команда" макроса Устр-Регулятор К1), k - константа 20 на входе "фильтр" макроса Устр-Регулятор К1, in - вход "датчик" макроса Устр-Регулятор К1, на этот вход с входного макроса для аналоговых входов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() Особенно меня интересуют входы ТИП и MAX для этого термодатчика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
max=100, а вот тип, действительно задаю из меню, что раньше не делал.
Начальное значение: 3 (Pt1000). PS: меню формировал через SMart |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#9 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Был в отпуске. Выполнил Вашу рекомендацию: все работает. Но сам я бы не догадался искать свой косяк на три макроса впереди. Спасибо за помощь!
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы) | Maces | SMConstructor (теплопункты) | 59 | 03.08.2023 12:25 |
Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено) | Misha8688 | Вопросы о Trim5 | 26 | 26.05.2022 17:05 |
ИТП на SMH4 + FMR (решено) | coverart | SMConstructor (теплопункты) | 3 | 27.10.2020 07:44 |
Разбор проблемы чтения input status панелью (решено) | Arsie | Проблемы с панелями Weintek | 2 | 27.11.2017 12:59 |
SMH-2010 проблемы подключения (решено) | spec_yug | Вопросы о SMH2010 | 5 | 25.03.2016 09:27 |