В нашей сети предприятия порт 1194 в NAT уже занят. Можно ли со стороны клиента(контроллер Матрикс) пробросить порт, скажем 1195?
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 14:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
В нашей сети предприятия порт 1194 в NAT уже занят. Можно ли со стороны клиента(контроллер Матрикс) пробросить порт, скажем 1195?
Если контроллер является клиентом, то исходящий порт у него рандомный, а не 1194. Должно работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 15:59   #3
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов

Попробовал следующий вариант подключения: сделал сим от мтс со статичным ip, но контроллер не пингуется, хотя точно знаю что ip верный и работает. Настройки APN верны. Может ли внутренние настройка фаервола блокировать прямое обращение через статичный ip в модеме?
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 16:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Попробовал следующий вариант подключения: сделал сим от мтс со статичным ip, но контроллер не пингуется, хотя точно знаю что ip верный и работает. Настройки APN верны. Может ли внутренние настройка фаервола блокировать прямое обращение через статичный ip в модеме?
Где фаервол?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 17:44   #5
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов

В контроллере


Добавлено через 1 минуту


Почему не получается подключиться к контроллеру через статичный IP в модеме?
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 18:05   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
В контроллере
Там нет фаервола.




Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Почему не получается подключиться к контроллеру через статичный IP в модеме?
Есть очень хороший ответ из автомобильной тематики. Почему двигатель не работает? Либо нечему гореть, либо нечему поджигать.

Так и у вас: либо некому отвечать (контроллер не отвечает), либо некому спрашивать (контроллер не видит вопросы).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 18:24   #7
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов

Разобрался, все работает!
Спасибо!
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 16:47   #8
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Арсений, добрый день! Помогите пожалуйста в решении задачки из другой тему:
Есть ли возможность читать сформированный отчёт архива из web интерфейса контроллера, и вторая задача - как сформированный отчёт можно отправить через модем. Честно говоря прошёлся по форуму и ответов не нашёл.
Контроллер Матрикс и смотреть по VNC вариант не очень хороший
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 17:09   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Арсений, добрый день! Помогите пожалуйста в решении задачки из другой тему
Почему бы не найти или создать соответствующую посту тему?

Цитата Есть ли возможность читать сформированный отчёт архива из web интерфейса контроллера,
Можно поинтересоваться, для чего вам нужна эта возможность? А формировать отчет откуда будете? И пока что задача сводится к вопросу "как вставить файл excel на сайт". Возможность добавлять сайты существует.

Цитата вторая задача - как сформированный отчёт можно отправить через модем. Честно говоря прошёлся по форуму и ответов не нашёл.
Контроллер Матрикс и смотреть по VNC вариант не очень хороший
Опять же, зачем? Автоматически или вручную? Чем отличается от первой задачи, если мы на сайт заходим через модем и забираем отчет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 17:16   #10
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Задача в следующем - установка на объекте в другом городе. по блоку history пишутся параметры из которых мы формируем отчёт по указанными оператором параметрам. Например нам нужна выборка с10.00 до 12.00. Параметры отчёта мы формируем на страничке. Этот отчёт нам надо сначала посмотреть на web, а потом передать его на удалённый комп. После этого сформированный отчет удалить из контроллера как потерявшего актуальность.
Либо как вариант 1 раз в день формировать отчёт за день и пересылать его на удалённый комп. Из внешней связи только модем и статичный ip
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 17:20   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Задача в следующем - установка на объекте в другом городе. по блоку history пишутся параметры из которых мы формируем отчёт по указанными оператором параметрам. Например нам нужна выборка с10.00 до 12.00. Параметры отчёта мы формируем на страничке. Этот отчёт нам надо сначала посмотреть на web, а потом передать его на удалённый комп. После этого сформированный отчет удалить из контроллера как потерявшего актуальность.
Отчёт формируется в виде текстового файла. Напишите сайт, показывающий в поле содержимое этого файла. Задание параметров отчёта можно передать в FBD и там сформировать отчёт.



Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Либо как вариант 1 раз в день формировать отчёт за день и пересылать его на удалённый комп. Из внешней связи только модем и статичный ip
Это средствами SMLogix невозможно. А вот зайти удалённо на контроллер и скачать отчёт - без проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 17:20   #12
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

И ещё - в чём может быть проблема - на матриксе на основную страницу вывел просмотр отчётов. На каком этапе при попытке посмотреть сформированные отчёты контроллер подвисает. Где искать проблему?


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отчёт формируется в виде текстового файла. Напишите сайт, показывающий в поле содержимое этого файла. Задание параметров отчёта можно передать в FBD и там сформировать отчёт.





Это средствами SMLogix невозможно. А вот зайти удалённо на контроллер и скачать отчёт - без проблем.
Это отличная возможность, как это сделать?
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 17:31   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
И ещё - в чём может быть проблема - на матриксе на основную страницу вывел просмотр отчётов. На каком этапе при попытке посмотреть сформированные отчёты контроллер подвисает. Где искать проблему?
Что такое "подвисает"? Есть более конкретное описание и фотографии?



Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Это отличная возможность, как это сделать?
К сожалению, в веб-программировании я не силён.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 17:37   #14
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Подвисает - это перестает обновлять информацию на отладке из лоджика, не реагирует на нажатие кнопок на экране. Они пищат , но ничего не происходит.


Добавлено через 50 секунд


Можно посмотреть по vnc, но я бы не хотел ip светить
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 17:41   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Подвисает - это перестает обновлять информацию на отладке из лоджика, не реагирует на нажатие кнопок на экране. Они пищат , но ничего не происходит.
Как выходит из этого состояния?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 17:42   #16
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Только перезагрузка


Добавлено через 1 минуту


Могу в личку ip скинуть
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 18:11   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Только перезагрузка
В системное меню заходит? Какая загрузка CPU?



Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Могу в личку ip скинуть
Пока смысла нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 09:20   #18
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Доброе утро!
В системное меню заходит, но уже не выходит. esc пищит, но не работает.


Добавлено через 10 минут


Загрузка CPU около 6% была


Добавлено через 12 минут


Но сейчас все работает. Я попытаюсь ещё раз его подвесить и посмотрю параметры
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 10:50   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Доброе утро!
В системное меню заходит, но уже не выходит. esc пищит, но не работает.

Загрузка CPU около 6% была
Да, ядро лоджика явно чем-то очень занято. Или не ядро, а система отображения истории. Может отчёт очень большой долго просматривала? Долго ждали?



Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Но сейчас все работает. Я попытаюсь ещё раз его подвесить и посмотрю параметры
Попробуйте проверить, встаёт ли ядро лоджика. Например, можно вывести какое-то мигание постоянное на светодиод и понаблюдать за ним - есть ли пропуски или неравномерности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 15:13   #20
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Сегодня все хорошо работает.
Вопрос. Скажите, при прямом обращении по IP модема, связь весьма неспешна, например обновления исторического графика происходят раз в 10-15 секунд. Да и загрузка интерфейса по 2-3 минуты идёт. В чем может быть причина?
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 15:17   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
В чем может быть причина?
Во всём. Буквально. Цепочка от контроллера к вам очень длинная на самом деле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 15:23   #22
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

В контроллере внутренних ограничений не установлено?
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 15:44   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
В контроллере внутренних ограничений не установлено?
Искусственных? Нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 15:59   #24
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

В телефоне эта сим летает. А в контроллере еле ползает. Хм....
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 16:08   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
В телефоне эта сим летает. А в контроллере еле ползает. Хм....
Вы загружаете из телефона аналогичный контент, что из контроллера и в аналогичном режиме, в котором работает модем?

Или вообще всё не то, начиная с того, что не выгружается из телефона, а загружается на телефон?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 14:56   #26
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Подключил роутер teleofis lt40. В сеть к нему поставил контроллер. Через роутер web контроллера летает, а если сим в модем вставляю, то тормоза жуткие. Где искать проблему?
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 15:08   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Подключил роутер teleofis lt40. В сеть к нему поставил контроллер. Через роутер web контроллера летает, а если сим в модем вставляю, то тормоза жуткие. Где искать проблему?
В каком режиме работает телеофис? 3G/4G? Антенну подключили ту же, что и к модему?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 15:10   #28
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

4g
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 15:13   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
4g
Тогда задайте вопрос вашему оператору, почему на 4G скорость хорошая, а на 3G всё тормозит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Картинки экранов из конструктора HVAC для Matrix (нет проблемы) Max2114 SMConstructor (вентиляция) 7 11.09.2020 08:02
Недостаточно памяти для проекта (нет проблемы) Maces Вопросы о SMH-2G 9 04.08.2020 16:33
Есть версия для другой БД? (нет проблемы) AlexSku SMConstructor (вентиляция) 9 09.10.2019 12:01
Проблема зависание 2Gi/MC djaval Вопросы о SMH-2G(i) 108 20.09.2017 18:58
Использование USB-хаба Varnak Вопросы о SMH-2G(i) 8 01.03.2013 12:20


Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023