Добрый день! Я бы хотел обсудить несколько вопросов, и все они так или иначе связаны со связью с внешним миром. Контроллер SMH4.
1) В проектах созданных в 3.30 и ниже при открытии в 3.32.0038 в смконфиге пропадают условия в оповещениях по смс и вообще все переменные, при этом на поляне переменные активны и к ним подходят связи. Это поправят? Собственно всё ниже сказанное относится к 3.30, т.к. откатился на нее из-за вышеописанной проблемы.
2) Если ответ на управляющую смс-команду не задан, то приходит пустое смс, как это убрать? В 3.28 такого не было.
3) Хотел бы поподробней понять сценарии использования режимов в разделе Интернет в СМКонфиг, может поделитесь какими-нибудь примерами) В разных режимах я так понимаю нельзя устанавливать разные каналы связи? Чтобы например в одном режиме был только модем , а в другом и модем и ethernet.
4) Так никуда и не делись проблемы в работе модемов (те что старого образца - хуавэй). Например при работе с билайн, смс может быть доставлена через час, через два, сразу или никогда. В программе ModemStatus и SMSStatus единицы, прием уверенный. Заметил особенность: если контроллер через модем выходит в интернет через эту же сим-карту, то смс начинают доставляться, выход в интернет заканчивается - перестают. У меня 3шт. модемов и билайновских симок на столе (а вообще их штук 10). С симками МТС всё нормально (правда в другом регионе они тоже не пойми как работали, хотя прием уверенный). Это всё как-то можно объяснить? И как себя показывают модемы нового образца в сравнении со старым? Я готов в целом перейти на новые модемы, но хотелось бы понимать, что это что-то даст.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 13:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
1) В проектах созданных в 3.30 и ниже при открытии в 3.32.0038 в смконфиге пропадают условия в оповещениях по смс и вообще все переменные, при этом на поляне переменные активны и к ним подходят связи. Это поправят? Собственно всё ниже сказанное относится к 3.30, т.к. откатился на нее из-за вышеописанной проблемы.
От вас нужен запрос с указанием конкретных версий и приложением конкретных проектов.



Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
2) Если ответ на управляющую смс-команду не задан, то приходит пустое смс, как это убрать? В 3.28 такого не было.
Эта проблема в процессе устранения.



Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
3) Хотел бы поподробней понять сценарии использования режимов в разделе Интернет в СМКонфиг, может поделитесь какими-нибудь примерами) В разных режимах я так понимаю нельзя устанавливать разные каналы связи? Чтобы например в одном режиме был только модем , а в другом и модем и ethernet.
Глобальный сценарий: есть основной канал (Эзернет) при его отказе доступен канал резервный (Модем).

Либо модем является основным каналом без резервирования.

Все настройки сосредоточены вокруг этого сценария.



Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
4) Так никуда и не делись проблемы в работе модемов (те что старого образца - хуавэй). Например при работе с билайн, смс может быть доставлена через час, через два, сразу или никогда. В программе ModemStatus и SMSStatus единицы, прием уверенный. Заметил особенность: если контроллер через модем выходит в интернет через эту же сим-карту, то смс начинают доставляться, выход в интернет заканчивается - перестают. У меня 3шт. модемов и билайновских симок на столе (а вообще их штук 10). С симками МТС всё нормально (правда в другом регионе они тоже не пойми как работали, хотя прием уверенный). Это всё как-то можно объяснить? И как себя показывают модемы нового образца в сравнении со старым? Я готов в целом перейти на новые модемы, но хотелось бы понимать, что это что-то даст.
От вас нужен запрос с указанием конкретных версий и приложением конкретных проектов и логов работы контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 13:30   #3
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

По первому и четвертому вопросу проект во вложении, лог по модему попозже прикреплю. Создавался в 3.30.0294, то же самое с проектами созданными в 3.28.0170.
Вложения
Тип файла: psl Test_modem.psl (283.2 Кбайт, 12 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 14:29   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
По первому и четвертому вопросу проект во вложении, лог по модему попозже прикреплю. Создавался в 3.30.0294, то же самое с проектами созданными в 3.28.0170.
А где в этом проекте мем-переменные для создания оповещений?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 14:35   #5
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А где в этом проекте мем-переменные для создания оповещений?
А почему именно мем-переменная?

UPD Нашел в инструкции, раньше почему-то не замечал, и раньше позволял выбрать любую переменную и работал, это случайность или чтот-то поменялось? Точнее на 3.30 и раньше работает со всеми переменными.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 14:53   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
А почему именно мем-переменная?

UPD Нашел в инструкции, раньше почему-то не замечал, и раньше позволял выбрать любую переменную и работал, это случайность или чтот-то поменялось? Точнее на 3.30 и раньше работает со всеми переменными.
Да, что-то поменялось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 15:17   #7
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, что-то поменялось.
Ну т.е. чтобы программу из-под 3.28 использовать в 3.32 надо заново все переменные объявлять и условия задавать?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 15:21   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Ну т.е. чтобы программу из-под 3.28 использовать в 3.32 надо заново все переменные объявлять и условия задавать?
Да, такова наша официальная позиция. Нам пришлось пойти на этот шаг.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 18:59   #9
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Прикрепляю лог и еще программу.
Последовательность действий:
1) Включил питание, модем подключен, сим-карта билайн, контроллер выходит в интернет по основному каналу Ethernet.
2) Отправляю смс-команду, смс не доставляется.
3) Отключаю Ethernet, контроллер по резервному каналу (модему) выходит в интернет.
4) Отправляю смс-команду, доставляется предыдущее и текущее смс, приходит 2 пустых ответа.
5) Подключаю обратно Ethetnet, отключаю модем, вставляю сим-карту МТС.
6) Отправляю смс-команду, смс доставляется, приходит пустой ответ.
7) Отключаю Ethernet, контроллер по резервному каналу (модему) выходит в интернет.
8) Отправляю смс-команду, смс доставляется, приходит пустой ответ.
Вложения
Тип файла: psl Test_modem1_3_30.psl (51.7 Кбайт, 11 просмотров)
Тип файла: tgz 20200422_1750.tgz (109.9 Кбайт, 8 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 14:27   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

А в вашем проекте в смконфиге, во вкладке управление - параметры команды были прописаны или нет? Сейчас там нет параметров. И напишите, как вы команду посылаете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 20:38   #11
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А в вашем проекте в смконфиге, во вкладке управление - параметры команды были прописаны или нет? Сейчас там нет параметров. И напишите, как вы команду посылаете?
Параметров нет, команду посылаю как написано в разделе "Команда", когда записывал лог отправлял команду "Modem_off".
Просто мне казалось, что модем принимает смс вне зависимости от того, куда подключен и достаточно только наличия питания, и если его просто подключить например в компьютер, то до него должны доставляться смс (должен приходить отчет о доставке), или я не прав?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 12:25   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Просто мне казалось, что модем принимает смс вне зависимости от того, куда подключен и достаточно только наличия питания
Нет, это не так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 17:25   #13
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, это не так.
Но по крайней мере с сим-картой МТС это так.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 18:39   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Но по крайней мере с сим-картой МТС это так.
Если у МТС активирована услуга "интернет без настроек", то интернет да, работать будет. СМС не всегда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 11:56   #15
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Еще есть момент в котором не могу разобраться:
Есть два режима работы интернета: по умолчанию (связь выключена) и режим В (связь включена), который включается по переменной mem=1. Основной канал - ethernet, резервный - модем.
Подключаю только модем, устанавливаю mem=1 - контроллер выходит в интернет через модем, устанавливаю mem=0 - ничего не меняется.
Если потом подключить ethernet, то контроллер перестает выходить в интернет как и должен был.
Вложения
Тип файла: psl Test_modem2_3_30.psl (55.7 Кбайт, 8 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 13:44   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Попробуйте задать условия на скрине, а то у вас там пусто.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  r7pqHBGPFg.png
Просмотров: 26
Размер:  69.1 Кбайт  


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 15:29   #17
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте задать условия на скрине, а то у вас там пусто.
Сделал, но ничего не поменялось.
Вообще я думал, что логика такая: режим включается при выполнении условия mem=1, и если в настройках связи стоит только 00:00-23:59, то в этом режиме связь возможна в любое время пока режим активен, а соответственно когда mem=0, то режим должен выключиться.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2020-04-27_14-24-18.png
Просмотров: 13
Размер:  83.3 Кбайт  
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 17:59   #18
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Сделал, но ничего не поменялось.
Вообще я думал, что логика такая: режим включается при выполнении условия mem=1, и если в настройках связи стоит только 00:00-23:59, то в этом режиме связь возможна в любое время пока режим активен, а соответственно когда mem=0, то режим должен выключиться.
Спустя полтора часа после установки mem=0 отключился выход в интернет.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 13:55   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Спустя полтора часа после установки mem=0 отключился выход в интернет.
Можете обновленные логи приложить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 12:29   #20
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете обновленные логи приложить?
Прилагаю программу и лог.
Последовательность:
1. Модем подключен, включил диагностику, выключил контроллер, включил контроллер.
2. Подключился к контроллеру для отладки, задал mem=1, контроллер через модем вышел в интернет.
3. Задал mem=0, ничего не поменялось.
4. Подождал минут 15, вставил кабель ethernet в контроллер, модем и контроллер перестал выходить в интернет.
5. Вытащил модем, записал лог.
Вложения
Тип файла: tgz 20200429_1125.tgz (360.9 Кбайт, 7 просмотров)
Тип файла: psl Test_modem2_3_30.psl (73.2 Кбайт, 8 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 13:37   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Прилагаю программу и лог.
Последовательность:
1. Модем подключен, включил диагностику, выключил контроллер, включил контроллер.
2. Подключился к контроллеру для отладки, задал mem=1, контроллер через модем вышел в интернет.
3. Задал mem=0, ничего не поменялось.
4. Подождал минут 15, вставил кабель ethernet в контроллер, модем и контроллер перестал выходить в интернет.
5. Вытащил модем, записал лог.
Если вы работаете через модем, почему у вас эзернет выбран основным каналом? Собственно, поэтому модем и отключился, когда вы кабель вставили.

Может из-за этого всего проблема? Попробуйте назначить модем основным каналом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 14:13   #22
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вы работаете через модем, почему у вас эзернет выбран основным каналом? Собственно, поэтому модем и отключился, когда вы кабель вставили.

Может из-за этого всего проблема? Попробуйте назначить модем основным каналом.
Да, Вы правы, если поставить модем как основной, то он включается и выключается, но суть в том, что я хочу сделать несколько режимов при котором ethernet основной, а модем резервный. Но на данном этапе пробую сделать 2 режима: вообще без связи и со связью. Проблема в том, что когда я выключаю режим "со связью", и контроллер выходил в интернет через ethernet, то он перестает это делать как и должен, а если через модем, то не перестает.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 15:21   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Когда вы это писали,
Цитата Спустя полтора часа после установки mem=0 отключился выход в интернет.
я так понимаю, тоже манипуляции с ethernetом делали. Обратите внимание на замечание из справки.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  lvbeQbQ7it.png
Просмотров: 16
Размер:  91.5 Кбайт  


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 15:33   #24
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Когда вы это писали,

я так понимаю, тоже манипуляции с ethernetом делали. Обратите внимание на замечание из справки.
нет, в тот раз ничего не делал. Это я читал и как раз тут всё логично и в соответствии со справкой.
Я может быть как-то неясно пытаюсь изложить суть проблемы? Я не понимаю почему режим не отключается когда должен, если связь идет по модему в качестве резервного канала.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 15:41   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Да, Вы правы, если поставить модем как основной, то он включается и выключается, но суть в том, что я хочу сделать несколько режимов при котором ethernet основной, а модем резервный. Но на данном этапе пробую сделать 2 режима: вообще без связи и со связью. Проблема в том, что когда я выключаю режим "со связью", и контроллер выходил в интернет через ethernet, то он перестает это делать как и должен, а если через модем, то не перестает.
Напишите полностью, что вы хотите получить от системы. Когда эзернет, когда модем и чем конкретно вы хотите управлять в какой именно ситуации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 16:59   #26
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Напишите полностью, что вы хотите получить от системы. Когда эзернет, когда модем и чем конкретно вы хотите управлять в какой именно ситуации.
К контроллеру всегда подключен модем, ethernet подключается только при необходимости. Основной канал - ethernet, резервный - модем. Последовательность приоритетов как в таблице СМКонфиг.
Режим В (приоритет 1): включается по переменной mem=1, связь разрешена пока mem=1
Режим А (приоритет 2): включается при переключении на резервный канал, связь запрещена
Режим по умолчанию (приоритет 3): связь разрешена всегда

Логика: контроллер по умолчанию (самый низкий приоритет) может выйти в интернет только по ethernet (если он подключен) т.к. при попытке использования модема включается Режим А. При включении Режима В контроллер может выйти в интернет по любому каналу.
Всё вроде работает кроме случая в Режиме В, если контроллер при этом не подключен к ethernet: при вЫключении данного режима контроллер продолжает выходить в интернет через модем. Поэтому сейчас пробую просто добиться выключения модема при выключении режима.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 13:04   #27
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Прикрепляю лог и еще программу.
Последовательность действий:
1) Включил питание, модем подключен, сим-карта билайн, контроллер выходит в интернет по основному каналу Ethernet.
2) Отправляю смс-команду, смс не доставляется.
3) Отключаю Ethernet, контроллер по резервному каналу (модему) выходит в интернет.
4) Отправляю смс-команду, доставляется предыдущее и текущее смс, приходит 2 пустых ответа.
5) Подключаю обратно Ethetnet, отключаю модем, вставляю сим-карту МТС.
6) Отправляю смс-команду, смс доставляется, приходит пустой ответ.
7) Отключаю Ethernet, контроллер по резервному каналу (модему) выходит в интернет.
8) Отправляю смс-команду, смс доставляется, приходит пустой ответ.
По данному вопросу (некорректной работы модема) есть какие-то результаты?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 18:30   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
По данному вопросу (некорректной работы модема) есть какие-то результаты?
Это обсудили вроде уже, непонятна корректность ваших действий.

Цитата Всё вроде работает кроме случая в Режиме В, если контроллер при этом не подключен к ethernet: при вЫключении данного режима контроллер продолжает выходить в интернет через модем. Поэтому сейчас пробую просто добиться выключения модема при выключении режима.
А эта проблема сейчас в работе.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 18:53   #29
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это обсудили вроде уже, непонятна корректность ваших действий.
А что именно непонятно? На заданные вопросы "А в вашем проекте в смконфиге, во вкладке управление - параметры команды были прописаны или нет? Сейчас там нет параметров. И напишите, как вы команду посылаете?" я вроде ответил.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2020, 01:35   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Я вам тоже написал, проблема в работе.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема зависание 2Gi/MC djaval Вопросы о SMH-2G(i) 108 20.09.2017 18:58
Нету связи по RS485 ModBus RTU SapherJalt Вопросы о SMH-2G(i) 13 23.07.2017 03:10
Несколько общих вопросов по 2Gi sensei Вопросы о SMH-2G(i) 4 15.05.2014 17:02
Правильная разводка сетей RS-485 Arsie Библиотека 30 28.02.2014 13:52
Несколько вопросов Sokura SMLogix 5 30.09.2010 10:56


Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023