Старый 19.05.2021, 11:23   #181
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили: 141 раз(а) в 133 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
По ссылке в первом сообщении данной темы.


.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TRIM5/SMConnect/


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 11:28   #182
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили: 141 раз(а) в 133 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А вот это интересно, смконнект откуда скачивали?

.
а матриксы смконнект не умеют?
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2021-05-19 14-27-54 Файл-сервер Segnetics - Google Chrome.png
Просмотров: 64
Размер:  9.9 Кбайт  


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 11:30   #183
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а матриксы смконнект не умеют?
Эти все примечания я пишу своими руками в текстовом файлике. Спасибо, поправил.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.05.2021, 11:32   #184
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили: 141 раз(а) в 133 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Эти все примечания я пишу своими руками в текстовом файлике.
ничего не понятно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 11:39   #185
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ничего не понятно
SMConnect работает на Матриксе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.05.2021, 11:44   #186
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Вопрос как открыть коннект в последней версии SMLogix остается открытым, т.к. сейчас я вспоминаю как создать сеть на триме в версии 3.30, а в ближайшее время буду создавать сеть на matrix. В версии 3.30 matrix-а еще не было.
Матрикса под рукой не было, проверял на SMH4

Проверил сейчас на win10, браузер chrome, версия SMlogix 3.33.227, контроллер отформатирован из этой версии.

Накатил сервер https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TRIM5/SMConnect/

Проверил разрешение( в гугле запрос - как разрешить flash player в (ваш браузер, первые ссылки)

Итог: Все отображается и работает.


Вы на каком контроллере работу проверяете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 12:56   #187
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение


Вы на каком контроллере работу проверяете?
Трим5.
На компе win 8.1 браузер Mozilla Firefox


Добавлено через 8 минут


Возможно у меня старый файл SMConnect. Сейчас установлю 3.33 , обновлю SMConnect. И буду делать в версии 3.33.


Добавлено через 24 минуты


Алелуя! Заработало. По всей видимости сам дурак не обновил фаил cmconnect.deb. Из-за этого все проблемы и были.
Спасибо за помощь.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 14:16   #188
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Трим5.
На компе win 8.1
Такие еще существуют?)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 14:24   #189
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Такие еще существуют?)
Ага, когда работодатель не хочет вкладыватся в лицензионное ПО.
И если честно не хочется кучу программ переустанавливать.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 15:28   #190
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Напомните пожалуйста метод исправления ошибки подключения
"не удается подключиться из-за истечения срока действия сертификата или неправильного системного времени"
В контроллере необходимо на 5-10мин. сдвинуть вперед или назад? относительно ПК.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 16:27   #191
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Напомните пожалуйста метод исправления ошибки подключения
"не удается подключиться из-за истечения срока действия сертификата или неправильного системного времени"
В контроллере необходимо на 5-10мин. сдвинуть вперед или назад? относительно ПК.
Надо везде выставить правильное время и часовой пояс. Работа с сертификатами не допускает расхождение абсолютного времени более, чем на полчаса или час.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 10:03   #192
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Сеть SMConnect создал. Все вспомнил все отлично, но появилась маленькая задачка. Суть задачи простая, получить удаленный доступ к экрану контроллера на мобильном телефоне. Как я себе это вижу, необходимо смартфон (на Android) подключить в сеть SMConnect как рабочую станцию через приложение OpenVPN (или какое-то другое). Если это удастся то через внутренний IP адрес (адрес в сети SMConnect) через приложение VNC Viewer можно будет получить такой-же доступ как и через ПК.

Кто нибудь задовался этим вопросом?
Сейчас бьюсь с настройками приложения "OpenVPN для Android" чтобы подключится к сети SMConnect. Заменить файлы конфигурации и сертификат по аналогии с ПК у меня не получилось.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 11:25   #193
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Какие проблемы конкретно возникли?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 16:08   #194
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Не получается настроить VPN-соединение. Заменить файлы также как на ПК у меня не получилось.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 18:26   #195
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Насколько мне известно, на андроиде работает VPN Client PRO, полная версия.

P.S. Хотел попробовать ваш клиент, да в маркете нашел только OpenVPN for Android.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2021, 07:28   #196
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили: 141 раз(а) в 133 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Сеть SMConnect создал. Все вспомнил все отлично, но появилась маленькая задачка. Суть задачи простая, получить удаленный доступ к экрану контроллера на мобильном телефоне. Как я себе это вижу, необходимо смартфон (на Android) подключить в сеть SMConnect как рабочую станцию через приложение OpenVPN (или какое-то другое). Если это удастся то через внутренний IP адрес (адрес в сети SMConnect) через приложение VNC Viewer можно будет получить такой-же доступ как и через ПК.

Кто нибудь задовался этим вопросом?
Сейчас бьюсь с настройками приложения "OpenVPN для Android" чтобы подключится к сети SMConnect. Заменить файлы конфигурации и сертификат по аналогии с ПК у меня не получилось.
https://forum.segnetics.com/showpost...13&postcount=9


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 12:19   #197
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Там тогда полезно всю тему целиком прочитать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 12:33   #198
Batur
Новичок
 
Аватара для Batur
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Там тогда полезно всю тему целиком прочитать.
Привет, у меня пиксель 25, подключен по RS485 к трим5, а трим5 подключен по изернет к компу, подскажите максимально простое решение, чтобы с компа управлять пикселем, в трим5 залил 115 - full_pas,
я подключаюсь с компа по IP трим5, и вижу там только настройки
Batur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 12:41   #199
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Batur Посмотреть сообщение
Привет, у меня пиксель 25, подключен по RS485 к трим5, а трим5 подключен по изернет к компу, подскажите максимально простое решение, чтобы с компа управлять пикселем, в трим5 залил 115 - full_pas,
я подключаюсь с компа по IP трим5, и вижу там только настройки
А что вы ожидаете там увидеть и почему?

Максимально простое решение: https://segnetics.com/ru/autoscada


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 12:50   #200
Batur
Новичок
 
Аватара для Batur
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А что вы ожидаете там увидеть и почему?

Максимально простое решение: https://segnetics.com/ru/autoscada
Я надеялся что подключившись через браузер к контроллеру, я увижу что то похожее что и на мониторе трим5.)))
Batur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 12:59   #201
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Batur Посмотреть сообщение
Я надеялся что подключившись через браузер к контроллеру, я увижу что то похожее что и на мониторе трим5.)))
Нужно не надеяться, а читать документацию

Но вот это вам поможет: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4844


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 15:38   #202
Batur
Новичок
 
Аватара для Batur
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно не надеяться, а читать документацию

Но вот это вам поможет: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4844
Спасибо
Batur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 16:34   #203
Batur
Новичок
 
Аватара для Batur
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно не надеяться, а читать документацию

Но вот это вам поможет: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4844
Все огонь, только если с компа управлять удаленно, если зашел в меню журнал, то от туда уже не выйти, надо на панельке скидывать
Batur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 17:37   #204
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Batur Посмотреть сообщение
Добавлено через 1 минуту




Все огонь, только если с компа управлять удаленно, если зашел в меню журнал, то от туда уже не выйти, надо на панельке скидывать
Почему? Можно же клавиатурой воспользоваться.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.11.2021, 19:15   #205
Batur
Новичок
 
Аватара для Batur
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Почему? Можно же клавиатурой воспользоваться.
Кстати да. Спасибо
Batur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2022, 18:56   #206
IvV
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Всем привет. Пришло мое время разобраться с SMconnect.
В общем прочитал все темы на форме по этому вопросу и инструкцию.
Был успешно запущен инет на контроллерах клиентах примерно по такой схеме:
Адрес 192.168.1.71
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.230 (через него в инет)
DNS 8.8.8.8
Контроллеры подхватили метку из сети по адресу ntp.ix.ru, у них у всех синхронизировалось время.

Далее на контролере сервере с помощью DHCP были выставлены следующие настройки карты:
Адрес 10.10.10.110
Маска 255.255.255.0
Шлюз 10.10.10.255
DNS 10.10.10.1
Сервер тоже подхватил метку времени.

Внешний белый адрес например: 89.99.99.99

Далее видимо неправильно пробросил порты, тк при указании адреса из стороннего компа https://89.99.99.99 - кидает на страницу маршрутизатора со стороны контроллера сервера.
А если указать так https://89.99.99.99:8443 - то только тогда кидает на контроллер сервер matrix.

Все контроллеры после форматирования через последний лоджик.
Контроллеры не стал добавлять в сервере, жду когда сами запросят. До этого разок получилось добиться чтобы они запросили сертификат, но я не понял в какой момент конкретно тк пробрасывал порты как-то хаотично и не проверял страницу SMconnect у контроллера сервера, я их потом добавил они около 30 минут висели в ожидании и так и не подключились.
У кого-нибудь имеются какие-нибудь догадки, подсказки?
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2022, 20:44   #207
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили: 141 раз(а) в 133 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Всем привет. Пришло мое время разобраться с SMconnect.
В общем прочитал все темы на форме по этому вопросу и инструкцию.
Был успешно запущен инет на контроллерах клиентах примерно по такой схеме:
Адрес 192.168.1.71
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.230 (через него в инет)
DNS 8.8.8.8
Контроллеры подхватили метку из сети по адресу ntp.ix.ru, у них у всех синхронизировалось время.

Далее на контролере сервере с помощью DHCP были выставлены следующие настройки карты:
Адрес 10.10.10.110
Маска 255.255.255.0
Шлюз 10.10.10.255
DNS 10.10.10.1
Сервер тоже подхватил метку времени.

Внешний белый адрес например: 89.99.99.99

Далее видимо неправильно пробросил порты, тк при указании адреса из стороннего компа https://89.99.99.99 - кидает на страницу маршрутизатора со стороны контроллера сервера.
А если указать так https://89.99.99.99:8443 - то только тогда кидает на контроллер сервер matrix.

Все контроллеры после форматирования через последний лоджик.
Контроллеры не стал добавлять в сервере, жду когда сами запросят. До этого разок получилось добиться чтобы они запросили сертификат, но я не понял в какой момент конкретно тк пробрасывал порты как-то хаотично и не проверял страницу SMconnect у контроллера сервера, я их потом добавил они около 30 минут висели в ожидании и так и не подключились.
У кого-нибудь имеются какие-нибудь догадки, подсказки?
на стороннем, внешнем. компе надо установить сертификат и тогда смсервер должен открываться по 10.168.0.1
на плк дхцп включать не надо, плк сам все сделает что надо.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2022-09-07 23-42-34 Segnetics SMH4 - Google Chrome.png
Просмотров: 10
Размер:  23.9 Кбайт  


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2022, 11:39   #208
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
У кого-нибудь имеются какие-нибудь догадки, подсказки?
Обычно проблемы возникали при отклонении действий от инструкции.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2023, 15:30   #209
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 67
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию OpenCPN.Client последних версий не принимает сертификаты?

Коллеги. Добрый день.

Почему то загруженный с официального сайта клиент последней версии не принимает сертификаты из SMConnect. Заработало только на клиенте скачанного из SMconnect, а там сильно старая версия.

С мобильником все хуже, там старую версию не скачаешь, а в новой все те же сертификаты не принимает (скрин).

Может есть инструкция к бубнам?
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1579.PNG
Просмотров: 17
Размер:  183.8 Кбайт
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2023, 16:07   #210
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 144
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenCPN.Client последних версий не принимает сертификаты?

Цитата
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
С мобильником все хуже, там старую версию не скачаешь,
Вложение 11647
https://apkpure.com/ru/openvpn-conne...envpn/versions


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Pixel 12-xxxx. Как настроить модбас на 8-N-1 ? (нет решения) Странник Вопросы о Pixel 1 03.10.2017 14:18
Pixel 25-xxxx. Как настроить модбас на 8-N-1 ? (решено) Странник Вопросы о Pixel 3 03.10.2017 13:42