В программе есть счетчик считающие импульсы со счетного входа. При потери питания нужно сохранять содержимое. Постоянно записывать в ЕЕПРОМ понятно не вариант, т.к около 30 импульсов в секунду. Как бы правильно сделать? без потери ни единого импульса? Программно и аппаратно сегнетикс может быть под это заточен?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]() Вам надо логически определиться, что считается потерей питания. Например, в блоке Device(kernel) есть выход powertrouble - при кратковременной потере питания он выдаст сигнал, но при полной потере сигнал не выдаст(см.справку). Device(hardware) - есть выход с с вольтами, по падению напряжения тоже можно выполнить условия сохранения, задействуя необходимые задержки. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 556
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
35 раз(а) в 28 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]()
на ввод питания по переменке надо повесить реле, контактную группу зацепить на свободный DI, от этого DI сформировать строб для записи в ЕЕПРОМ. если на питание пихселя сстоит БПИ с достаточно энергоемким кондёром по входу, то тех нескольких сотен мс вполне достаточно для записи.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
сброс триггеров при включении питания. | alex.vas | Вопросы о программировании | 3 | 25.07.2017 11:15 |
Контроллер работает при отключенном питании??? (решено) | Max2114 | Вопросы о Pixel | 9 | 13.05.2015 12:20 |
Литиевые батарейки | Arsie | Библиотека | 0 | 21.08.2013 14:24 |
Работа контроллера при выключении питания | tvf | Форум Segnetics | 11 | 27.12.2012 13:23 |
Инициализация при включении питания | Triton | SMLogix | 2 | 21.07.2010 16:36 |