В документации на МС читаю про выходы DO5-DO9:
"Цифровые выходы на основе оптореле предназначены для коммутации резистивной нагрузки, твердотельных реле, ламп накаливания." А промежуточные реле подключить (индуктивная нагрузка)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 259
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
163 раз(а) в 160 сообщениях
|
![]()
Да без проблем. Супрессоры по выходу точно есть.
Но и шунтировать катушку реле диодиком никто не запрещает. ![]() (на постоянке естественно...) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Ребят, информация подтвердилась? Сколько модулей МС спалили от реле за прошедшие годы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 355
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль МС и датчик 0..20 мА (решено) | razerface | Вопросы о SMH-2G | 3 | 06.02.2020 16:39 |
Модуль МС и DO5-DO9 (решено) | Max2114 | Форум Segnetics | 19 | 09.11.2015 15:55 |
Релейный модуль c2014d (решено) | lampigas | Вопросы о SMH2010 | 8 | 27.07.2015 12:18 |
Импульсное реле с сохранением (решено) | smersh | Вопросы о программировании | 1 | 06.07.2015 13:17 |
Очистить модуль памяти (решено) | gregorysoft | Вопросы о Pixel | 13 | 29.08.2014 16:10 |