Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.12.2014, 21:50   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Два источника питания (решено)

Внезапно выяснилось, что привод регулирующего вентиля работает только от 24 VAC, можно ли подключить трансформатор для питания привода по такой схеме ?
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Схема доработки.JPG
Просмотров: 136
Размер:  18.0 Кбайт  


__________________
Красота в истине
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 01:29   #2
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Два источника питания

РЭ - Аналоговые выходы - Подключение аналоговых выходов к исполнительным устройствам.
Расписано-разжевано понятнее некуда именно по этому вопросу.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 08:57   #3
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 480
Благодарил(а): 46 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Два источника питания

Цитата
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
РЭ - Аналоговые выходы - Подключение аналоговых выходов к исполнительным устройствам.
Расписано-разжевано понятнее некуда именно по этому вопросу.
Ну не читают люди мануал!!!
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 10:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Два источника питания

Цитата
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Внезапно выяснилось, что привод регулирующего вентиля работает только от 24 VAC, можно ли подключить трансформатор для питания привода по такой схеме ?
Можно даже выкинуть источник VDC и соединить клеммы L перемычкой.

Ну или по вашей схеме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 13:58   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Два источника питания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно даже выкинуть источник VDC и соединить клеммы L перемычкой.

Ну или по вашей схеме.
Спасибо. Вживил в схему трансформатор, все работает.
************************************************
Мануал читаю, но когда есть у кого спросить, лучше лишний раз спрошу.


__________________
Красота в истине
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Два нагревателя и один Тобр. (решено) boxmen77 SMConstructor (вентиляция) 27 18.02.2022 18:43
Сохранение при провале питания (решено) chif.com SMLogix 6 15.11.2019 22:34
Внутренний источник питания Pixel frost Вопросы о Pixel 1 25.07.2016 10:35
Работа контроллера при выключении питания tvf Форум Segnetics 11 27.12.2012 13:23
Аналоговые входы 0-10В (решено) Max2114 Вопросы о SMH2010 6 12.05.2008 11:18


Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023