![]() |
![]() ![]() |
|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Есть pixel25xx и есть trim5 можно ли как нибудь их объединить в smlogix?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 384
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 103
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
233 раз(а) в 230 сообщениях
|
![]()
Какую задачу вы перед собой ставите?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 172
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() Что это такое и как работает прочитайте в справке/или в интернете. Вам надо составить проект где TRIM dungeon master, а Pixel f***** slave. Настроить переменные, связать их с алгоритмом. И готово. А вообще дам вам дельный совет. Когда изучаете что-то новое прежде чем спрашивать что-то у людей, прочитайте полностью справку пару раз. Ведь справку писали не просто так. ![]() . P.s. полностью изучил работу SMLogix и контроллеров по справке. (Правда у меня образование АСУТПшника.) |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#6 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Сделал все как в справочнике чтобы хотя-бы считал от 0 до 100.Trim5 считает, но в pixel я так и не разобрался. Я его по сути подключил по rs485, но его не видит компьютер. В чем проблема?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 103
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
233 раз(а) в 230 сообщениях
|
![]()
Зачем вы соединили клеммы ext пикселя и G трима? Где вы в РЭ нашли такое указание?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 172
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() Я правильно понял? |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Добавлено через 53 секунды |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 172
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 103
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
233 раз(а) в 230 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 172
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() Вернёмся к моему не давнему совету про чтение документации. Открываем мануал пикселя. Читаем это: ![]() Затем открывает мануал трима. Читаем это: ![]() Под ЭТО я подразумеваю целиком главу, а не только что я скинул. + Прочитать назначение всех клемников на пикселе и триме. После этого рисуете на листике схему, как вы видите подключение сети между TRIM,Pixel и ПК и присылаете её сюда. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 384
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() Если первое, то настал момент посоветовать вам найти себе наставника. Если второе, то исполнителя, который разбирается в базовых вопросах хотя бы в принципе. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 172
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() программу в pixel можно загрузить только с компьютера по связи RS-485. программу в trim можно загрузить по USB/Ethernet. ну может всё таки попытаетесь документы почитать? |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#18 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Добавлено через 1 минуту Добавлено через 4 минуты |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 172
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 172
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() Только вы делали совсем не то... Запрограммировали TRIM как master по Ethernet/USB Запрограммировали Pixel как slave по RS-485(если нет прямого RS-485, есть преобразователи USB-RS485) Дальше собрали вашу схему PIXEL -RS485- TRIM5-Ethernet-ПК Подключаетесь к триму в режиме отладки, и смотрите что да как) |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 172
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() ![]() У меня такой преобразователь с али)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 172
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() 1)Отдельно подключаетесь ПК -RS-485- PIXEL . Делаете проект для Slave. Загружаете его. 2) Собираете RS-485 шину. TRIM-RS485-Pixel. 3) Подключаете TRIM к ПК по USB или Ethernet. Создаёте проект мастера. Загружаете его и подключаетесь для отладки. ------------------------------------------------------------------------------------- Если надо перезалить проект на пиксель. То вы либо отключаете от шины пиксель и снова подключаете его к ПК. Либо делаете шину ПК-TRIM-PIXEL. Но если трим ведёт опрос, то вы ничего не сможете загрузить в пиксель. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#26 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 172
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() то вместо шины RS-485 между Pixel и TRIM. Можно будет использовать ethernet(LAN) и протокол Modbus TCP/IP. Но пиксель всё равно только по RS-485 прогается. Добавлено через 2 минуты Вот только это всё можно найти в справке. Неужели нынче народ на столько не может перерабатывать прочитанную информацию ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 103
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
233 раз(а) в 230 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как связать master/slave в сети SMConnect (решено) | Alex1980 | SMConnect & SMConfig | 11 | 17.09.2019 00:40 |
Как подключить привод к контроллеру Pixel | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 31.10.2013 18:04 |
Как оценить время выполнения программы в контроллере? | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 04.10.2013 16:51 |
Pixel как контроллер для автомобиля | Gurov | Вопросы о Pixel | 19 | 14.01.2013 17:13 |
Сообщение "Не хватает ресурсов Pixel 12xx" при использовании преобразователя "Болид" | rus75 | Вопросы о Pixel | 8 | 04.08.2010 14:53 |