#31 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]()
продолжу тему, а то похоже я уже надоел Руслану
![]() 2Gi прошил, смконнект поднял, в локалке проверил, все работает. теперь надо понять нашел утилиту nmap под вин10 еще что-то нашел, попробовал просканировать порты и вот что получается: что из локалки, что извне, порт 443 на сервере открыт, а 1194 закрыт. правда я не уверен что стучусь именно в udp 1194... на роутере в переадресации эти порты открыты и по tcp и по udp роутер Keenetic 4G (KN-1210) |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() Хотя, справедливости ради, Асус тоже подглюкивает, но уже в радиомодулях, не в маршрутизации)) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() раньше он работал вообще без проблем, до лета этого года. потом начались глюки и связь с 2Gi потерялась, перенес смконнект на SMH4 и до недавнего времени тоже все работало, и вдруг на SMH4 почему-то сдох эзернет порт. теперь пытаюсь снова поднять сервер на 2Gi Добавлено через 9 минут ладно, скажите хотя бы как проверить порты на контроллере? тот же 1194 какими средствами? nmap справится? telnet? |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 410
Благодарил(а): 88 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
![]() ![]() Могу конечно инструкцию накатать че как проверить, но желательно по телефону 1. У роутера в рабочее по Москве с 10 до 16 время завтра будете? 2. Сервер на smh2gi поднимаем, но martix как временный сервер на 5 минут есть? p.s. по телефону минут 10 на проверку и настроку уйдет Последний раз редактировалось Ruslangsm, 08.12.2021 в 20:59 |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 410
Благодарил(а): 88 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
![]() Обновлены ядра для smh2gi они тут https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/ Берете сами с smconnect (xxxx-31-0) или без теперь четко smconnect нуже значит шейте xxxx-31-0 там итоговая вкрсия для smh2gi По работе с Львом непонятка... рабочая версия - просто провайдер с портами игрался открывал/закрывал в тот момент По итогу все заработало внезапно и без доработок ПО P.s. ядро в пакете лоджика потом обновим/удалим |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() почему началось то, что началось - непонятка полная. 2gi на котором раньше работал смсервер, а потом вдруг перестал был у вас на диагностике/ремонте, м.б. даже все еще у вас, мой логист сказал, что со слов ваших спецов с ним проблема в ЦПУ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 410
Благодарил(а): 88 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
![]() Но их у нас нет И несколько лет их уже нигде не купить |
![]() |
![]() |
![]() |
#41 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() А вот правильный партномер не помешает. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 05.03.2022 в 01:04 |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#44 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() С AVR тоже никаких проблем не вижу. Да и вам бы стоило поискать, а то есть такой ЗоЗПП ст.6 - можете нарваться. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() На али можно много что купить. Молжно купить новенький (с невскрытой упаковкой) i80486dx33. Но нельзя купить партию из 5000 штук. Это даже если не касаться проблем с покупкой на али у юрлиц с нашим ТН ВЭД. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() Да и разницу я очень хорошо представляю. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]()
256q лоджик
уже второй форматирую SMH4, а запроса на подключение к смконфигу так и нет. логи приложил, если поможет |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]()
p.s.
там и со временем какие-то проблемы есть - я так и не смог добиться чтобы при изменении часового пояса время пересчиталось автоматом |
![]() |
![]() |
![]() |
#49 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]()
если кому не лень, напишите, плз, шпаргалку, как проверить и установить причину того, почему плк-клиент не посылает запрос в smserver на получение ключей?
какие-нить команды со стороны плк-клиента или со стороны сервера по ssh или еще как-нибудь. у меня опять двадцать пять, пров утверждает что он ни причем, а связи нет. те клиенты, которые уже с ключами, как-то да выходят на связь, а новый - никак не хочет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#53 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 402
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() Дальше перезапуск контроллера. Еще отключаю и включаю SMConnect в системном меню контроллера. Обычно эти "танцы с бубном" помогают. И опять же терпение. После каждого действия - жду минут пять, появится запрос контроллера или нет. Можно сервак еще перезапустить. На самом серваке есть инет? Кнопку "Обновить список" нажимали? P.S. Для проверки могу предложить свой сервер, если надо конечно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() с плк пингуется все что угодно. и мой сервер и все остальное. затык где-то непонятно где. |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 402
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() К другому серваку подключается контроллер? Это проще всего проверить. Другие контроллеры к вашему серваку подключаются? Могу прямо сейчас у себя на ПЛК прописать ваш сервак и проверить. Форматировать ПЛК, залить снова ПО и проверить. Может глюк какой накрыл... |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]()
дважды проверил свой плк, картина повторяется с точностью до запятой.
форматирую 3.34.264, заливаю почти пустой проект с прописанным в смконфиге пдключением на свой смсервер соединения нет. вообще нет. никак нет. форматирую 3.28.170, появляется красный экран сброс на заводские два раза со сбросом питания на пару минут опять форматирую 170м заливаю пустой проект и т.д. и запрос и само подключение происходит практически мгновенно. какие будут выводы? смсервер у меня на 2gi вчера windy пробовал подключиться к нему - все успешно и довольно быстро. я этим смш4 подключался на ваш смсервер тоже нормально. Последний раз редактировалось LordN, 12.09.2023 в 10:04 |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]()
p.s. форматнул 236м, связь установилась.
Добавлено через 1 минуту |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#60 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() вот еще что выяснил. если после форматирования на 236й установить телебот 1.07 - он устанавливается с ошибкой и перестает работать смконнект. т.е. нет запроса и нет связи. на 236 только телебот 1.06 нормально встал и заработал, при этом и смконнект тоже работает. но сперва включил смконнект, а потом уже все остальное. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||