По умолчанию SMConfig настройки пользователя

Лоджик 3.34.093
В настройках пользователи создаю группу "Users" с правами всё "Чтение"
Создаю пользователя членом группы Users.
В настройках этого пользователя задаю имя, пароль, ставлю три галки доступа в SMConfig, SMConnect и VNC. Выбираю уровни доступа напротив каждого пункта. В VNC, что не выбирай - этот выбор не запоминается. При повторном входе - пустая строка.

1. Просьба проверить и при повторении объяснить - это бага или фича.
2. Как возможно подключатся к VNC с ограниченными правами, без доступа к сисменю при помощи созданного пользователя не администратора?

Получилось только "ручками" исправить vncaccess.ini, но это как-то не правильно и требует перезагрузки контроллера без перезаливки проекта. Если проект изменился, то придется править заново...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 23:13   #2
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig настройки пользователя

Цитата
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Лоджик 3.34.093
Получилось только "ручками" исправить vncaccess.ini,.
Есть такое, тоже только руками получилось
gemchug74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 11:39   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig настройки пользователя

Уточните, проверяете в SMlogix или в веб-интерфейсе SMConfig?

Прикрепите свой проект с настроенными юзерами


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 17:30   #4
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 402
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig настройки пользователя

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Уточните, проверяете в SMlogix или в веб-интерфейсе SMConfig?

Прикрепите свой проект с настроенными юзерами
В SMlogix.

Проект любой. Приложил совершенно пустой с настройками пользователя, там также повторилось.
Вложения
Тип файла: psl Test 001.psl (138.3 Кбайт, 8 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 10:38   #5
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 402
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig настройки пользователя

Также уже писали об этом, но подниму вопрос здесь.

В настройках SMConfig (Лоджик), в настройках пользователя->Начальная страница можно выбрать только SMConfig или SMConnect, хотя прикручены пользовательские сайты.
В настройках SMConfig (web) можно выбрать страницы пользовательских сайтов.
Возможно это как-то исправить, чтобы настройки одинаково работали? И конечно в Лоджике в первую очередь.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 10:55   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig настройки пользователя

Цитата
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Также уже писали об этом, но подниму вопрос здесь.

В настройках SMConfig (Лоджик), в настройках пользователя->Начальная страница можно выбрать только SMConfig или SMConnect, хотя прикручены пользовательские сайты.
В настройках SMConfig (web) можно выбрать страницы пользовательских сайтов.
Возможно это как-то исправить, чтобы настройки одинаково работали? И конечно в Лоджике в первую очередь.
От того, что вы напишете проблему в тысяче мест, ничего не улучшится, только негатив появится лишний.

Баг уже исправлен, в следующем релизе будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 11:24   #7
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 402
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig настройки пользователя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
От того, что вы напишете проблему в тысяче мест, ничего не улучшится, только негатив появится лишний.
К стыду своему должен признаться, что не получается грамотно пользоваться поиском по форуму, то ли с поиском что-то не то, то ли у меня с руками...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 09:37   #8
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 402
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig настройки пользователя

Вышел новый Лоджик 3.34.096
Проверил, все также:

В настройках SMConfig лоджка в пользователях создаю группу "Users" с правами всё "Чтение"
Создаю пользователя членом группы Users.
В настройках этого пользователя задаю имя, пароль, ставлю три галки доступа в SMConfig, SMConnect и VNC. Выбираю уровни доступа напротив каждого пункта. В VNC, что не выбирай - этот выбор не запоминается. При повторном входе - пустая строка.

1. Просьба проверить и при повторении объяснить - это бага или фича.
2. Как возможно подключатся к VNC с ограниченными правами, без доступа к сисменю при помощи созданного пользователя не администратора?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 10:37   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig настройки пользователя

Цитата
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Вышел новый Лоджик 3.34.096
Проверил, все также:
0096 уже был на момент написания моего сообщения, поэтому в него исправление войти не успело)


Добавлено через 1 минуту


Цитата
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
2. Как возможно подключатся к VNC с ограниченными правами, без доступа к сисменю при помощи созданного пользователя не администратора?
Вы спрашиваете, чтобы VNC не имел доступа к сисменю?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.02.2022, 12:19   #10
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 402
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig настройки пользователя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы спрашиваете, чтобы VNC не имел доступа к сисменю?
Вот читаю и задумался...
У вас в SMConfig в лоджике в настройках пользователя->Доступ к VNC выдает три варианта: Просмотр, Пользователь и Полный

Правильно я понимаю, что:
Полный - фактически админ с возможностью входа в сисменю контроллера
Пользователь - полный доступ к проекту, без доступа к сисменю контроллера.
Просмотр - это что за режим?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 12:26   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig настройки пользователя

Цитата
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Просмотр - это что за режим?
Кнопки вообще отключены.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 01:09   #12
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig настройки пользователя

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Есть такое, тоже только руками получилось
3.34.0099 Заработало нормально
gemchug74 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Переменные SMConfig gaa SMConnect & SMConfig 7 27.04.2021 15:14
SMConfig (нет проблемы) Ksb SMLogix 5 11.11.2020 09:23
SMConfig неактивен strs SMConnect & SMConfig 14 15.02.2018 10:02