|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.01.2021, 19:52 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Управление Pixel сделанных на Construсtor через ModBus
Нужно диспетчеризировать через ОРС сервер контроллеры. Они запрограммированы стандартными программами. Считать данные в ОРС получается. Не получается понять, как ими управлять.
В описании написано вот это: Coil Status (запись функцией 05h или 0Fh) 3C00 SCi_Дист/Мест bool • 0 – нет операции • 1 – переключение режима управления вентустановкой (Местное/Дистанционное) 0…1 3C01 SCi_Таймер bool • 0 – нет операции • 1 – переключение режима работы по расписанию 0…1 3C02 SCi_Пуск bool • 0 – нет операции • 1 – запуск вентустановки 0…1 3C03 SCi_Стоп bool • 0 – нет операции • 1 – останов вентустановки 0…1 3C04 SCi_Сброс_аварии bool • 0 – нет операции • 1 – сброс аварии 0…1 1. Как правильно давать команды как импульс, или держать 1 или 0 пока это нужно? 2. Почему статус системы перешел в состояние "блокировка" и не на что не реагирует? |
16.01.2021, 17:38 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel сделанных на Construktor через ModBus
Цитата:
1. Фронт ипмульса инициирует смену Держать нельзя так не задумывалось, ибо тогда вроде приоритет будет у стоп Скада отправила импульс и проверила состояние, если нет еще раз импульс. 2. Ибо чтобы кнопками или флажком можно блокировать скаду в режиме дистн. Если флажок в выкл то скада не может управлять Если в проекте нет флажка то скада запустила, а кнопкой нажали f2 в блок увели У вас наверно флажок, так вот : -перевели в дистанц. -флажок во вкл -тогда только можно со скады пускать и блокировки не будет |
|
16.01.2021, 19:51 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel сделанных на Construktor через ModBus
Вы уверены?
__________________ RTFM |
17.01.2021, 21:34 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel сделанных на Construktor через ModBus
Вот тут не понятно.
Цитата:
По модбасу я могу подать либо 0, либо 1. Как мне запустить установку, как ее остановит? Что сделать чтобы она вышла из режиме "блокировка". какие значения указанных сигналов и в какой последовательности Скада должна записывать в переменные МодБас. |
|
17.01.2021, 23:01 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel сделанных на Construktor через ModBus
Вы для начала напишите: запуск у вас по флажку или по F2?
__________________ RTFM |
18.01.2021, 11:14 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel сделанных на Construktor через ModBus
Цитата:
Т.к. у вас наслоение двух "проблем", это и вызывает непонятки, т.к. попытки решения у вас касаются первой, а настоящая причина во второй. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.01.2021 в 11:49 |
|
18.01.2021, 11:47 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel сделанных на Construktor через ModBus
Цитата:
Потому что вы перевели её в это состояние. Думаю, причина в том, что вы не рассматриваете систему в целом как единое целое, т.е. в дистанционный режим перевели, а флажок пуск/стоп повернуть забыли (или кнопу Ф2 нажать). Ясен красен, что в принудительном "Стоп" запустить ничего не получится. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.01.2021, 12:07 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel сделанных на Construktor через ModBus
Что такое "флажок"?
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
|
18.01.2021, 12:18 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel сделанных на Construktor через ModBus
__________________ RTFM |
18.01.2021, 12:22 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel сделанных на Construktor через ModBus
Запуск системы - это сценарий запуска. Типа "открываются заслонки, прогревается калорифер и бла-бла-бла". Вы уверены, что вам нужен ответ именно на этот вопрос?
"Запуск системы" это очень не равно "Как запустить систему". Описания как обычно в описаниях: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.01.2021, 15:06 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel сделанных на Construktor через ModBus
Цитата:
|
|
18.01.2021, 15:13 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel сделанных на Construktor через ModBus
Зайти в меню, выбрать пункт "Режим управления", нажать Enter/Ok, сменив надпись с "мест" в "дист".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.01.2021, 21:32 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel сделанных на Construktor через ModBus
Цитата:
p_flag.doc и p_f2.doc вам еще пригодятся ..... Прочтите документы, запустите автоскаду и анализируйте, чтобы понимание пришло. |
|