Старый 07.06.2019, 20:40   #1
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию TRIM + SMConnect

Обновил ПО ТРИМа до последней версии, затем установил на него SMConnect, после этого перестал загружаться веб интерфейс контроллера. Перезалил прошивку по новой через форматирование, веб интерфейс стал загружаться без смконнекта естественно. Накатил по новой SMConnect, снова перестал загружаться веб интерфейс. Что я делаю не так?
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 10:51   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM + SMConnect

Цитата
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Обновил ПО ТРИМа до последней версии, затем установил на него SMConnect, после этого перестал загружаться веб интерфейс контроллера. Перезалил прошивку по новой через форматирование, веб интерфейс стал загружаться без смконнекта естественно. Накатил по новой SMConnect, снова перестал загружаться веб интерфейс. Что я делаю не так?
О каком веб-интерфейсе идет речь?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 15:05   #3
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM + SMConnect

О том, который появляется в браузере при вводе в строке адреса IP контроллера.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 18:59   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM + SMConnect

Цитата
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
О том, который появляется в браузере при вводе в строке адреса IP контроллера.
"Перестал загружаться" - выражается в белом экране? Возможно проблемы с deb-файлом, если подтвердится - исправим.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 22:35   #5
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM + SMConnect

Белый экран с текстом о том, что попытка соединения не удалась.
При этом пинг есть, лоджик контроллера видит.
На SMH4 симптомы те же.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 10:39   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM + SMConnect

Цитата
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Белый экран с текстом о том, что попытка соединения не удалась.
При этом пинг есть, лоджик контроллера видит.
На SMH4 симптомы те же.
Один раз приложить фото вместо десятка писем с уточнениями


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 15:01   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM + SMConnect

Цитата
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Белый экран с текстом о том, что попытка соединения не удалась.
При этом пинг есть, лоджик контроллера видит.
На SMH4 симптомы те же.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TR.../smconnect.deb обязательно отформатируйте контроллер и загрузите новую версию, помогло?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 16:49   #8
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM + SMConnect

И да и нет.
В контроллер зайти удалось, а во вкладке SMConnect пустая страница.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный.png
Просмотров: 61
Размер:  38.0 Кбайт  
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 17:01   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM + SMConnect

Цитата
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
И да и нет.
В контроллер зайти удалось, а во вкладке SMConnect пустая страница.
Вы точно форматировали контроллер? У меня с этим файлом все отображается, но перепроверю.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 17:11   #10
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM + SMConnect

Добавлено через 19 минут

Цитата
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Дважды форматировал, результат не меняется. Обновлял их лоджика 3.28.0146 в этом может быть причина?
Обновил из лоджика 3.3, заработало.

Последний раз редактировалось АндрейЛ, 13.06.2019 в 17:31
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 18:00   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 085
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM + SMConnect

Цитата
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Добавлено через 19 минут



Обновил из лоджика 3.3, заработало.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Качество сети для SMConnect gaa SMConnect & SMConfig 16 30.01.2020 21:59
SMConnect - VPN с двумя серверами (Matrix/SMH4) ailcat SMConnect & SMConfig 8 27.01.2020 11:18
Работа в SMConnect gaa SMConnect & SMConfig 9 28.11.2019 14:28