По умолчанию Связь двух SMH4 через Zigbee конвертеры

Здравствуйте. Есть задача связать два контроллера SMH4 между собой, на объекте отсутствует сотовая связь, расстояние между строениями, в которых располагаются контроллеры около 500 м. в прямой видимости. Между строениями общественная территория, поэтому думаю применить конвертеры RS-485/RS-232 в ZigBee (ICP CON ZT-2550/ZT-2551).

Кто нибудь имеет опыт организации такого канала связи и какие затруднения могут возникнуть при этом, или лучше смотреть в сторону радиомодемов?
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 11:40   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH4 через Zigbee конвертеры

Зигби хорошо давится помехами. Если на общественной территории есть какие-нибудь антенные поля или в радиусе пары десятков километров находится военный объект - скорее всего, будут проблемы с передачей данных.
Радио удлинители rs485 показывают себя хорошо, опять же, если нет вокруг военных объектов.

Это по личному опыту беспроводной связи.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 11:49   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH4 через Zigbee конвертеры

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Есть задача связать два контроллера SMH4 между собой, на объекте отсутствует сотовая связь, расстояние между строениями, в которых располагаются контроллеры около 500 м. в прямой видимости. Между строениями общественная территория, поэтому думаю применить конвертеры RS-485/RS-232 в ZigBee (ICP CON ZT-2550/ZT-2551).

Кто нибудь имеет опыт организации такого канала связи и какие затруднения могут возникнуть при этом, или лучше смотреть в сторону радиомодемов?
Лучше использовать вайфай с направленными антеннами и усилителями. Modbus-TCP менее требователен, т.к. построен на базе TCP, который изначально рассчитан на хоть и быстрые, но хреновые среды передачи данных.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 18:45   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH4 через Zigbee конвертеры

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Кто нибудь имеет опыт организации такого канала связи и какие затруднения могут возникнуть при этом, или лучше смотреть в сторону радиомодемов?
Делал такую систему на модемах AnCom.
Связь между административными зданиями радиополя ЦРОС ГА.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 19:52   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH4 через Zigbee конвертеры

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Кто нибудь имеет опыт организации такого канала связи и какие затруднения могут возникнуть при этом, или лучше смотреть в сторону радиомодемов?
Я делал на UBIQUITI NANOSTATION LOCO M5, уже работает несколько лет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 10:05   #6
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH4 через Zigbee конвертеры

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Я делал на UBIQUITI NANOSTATION LOCO M5, уже работает несколько лет.
+1, несколько раз видеонаблюдение организовывали так. 160Мбит непрерывного потока работало без перебоев 6 лет, пока на провода не перешли при реконструкции объекта.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024