По умолчанию Контролёр pixel выдает ошибку модуля мр 120

Шкаф Вент установки,постоянно вылетает ошибка модуля мр 120,мигает аларм,посоветуйте что посмотреть,в первый раз вижу этот контролёр,по этому прошу меня просветить людей знающих
Paha29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 08:08   #2
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контролёр pixel выдает ошибку модуля мр 120

Цитата:
Сообщение от Paha29 Посмотреть сообщение
Шкаф Вент установки,постоянно вылетает ошибка модуля мр 120,мигает аларм,посоветуйте что посмотреть,в первый раз вижу этот контролёр,по этому прошу меня просветить людей знающих
Посмотреть что за ошибка. Нажать две средние кнопки одновременно = будет системное меню, там смотреть/сбрасывать ошибки системы. Если нет связи = проверить шлейф подключения. Возможно модуль подох просто.