|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.11.2022, 00:05 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подсоединение датчиков утечки
Здравствуйте! Кто подскажет как грамотно подсоединить датчик утечки типа https://www.terrem.ru/product/datchi...akvalord_srpa/ к аналоговому входу Matrix с тем, чтобы потом с помощью компаратора получить дискретный сигнал, говорящий о наличии утечки? Я так понимаю, что сухой датчик имеет сопротивление несколько мегаом, а сопротивление затопленного зависит от сопротивления жидкости. Спасибо.
|
18.11.2022, 10:32 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подсоединение датчиков утечки
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
18.11.2022, 11:11 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подсоединение датчиков утечки
Даже наверное десятки МОм в зависимости от влажности...
Добавлено через 11 минут У водопроводной воды достаточно высокое сопротивление. Будет порядка 1000 кОм |
18.11.2022, 12:56 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Подсоединение датчиков утечки
Лучше подключить датчик воды к подобному реле (https://www.ekf-rus.ru/goods/ekf_rl-...84251811238877), а его выход уже к ПЛК.
|
Благодарность от: |
18.11.2022, 13:22 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подсоединение датчиков утечки
Наверное правильно ключ и потом din)))
|
18.11.2022, 13:24 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подсоединение датчиков утечки
Контроллер в состоянии и сам увидеть падение сопротивления до 100-200 кОм. Но через специализированную приблуду конечно же лучше. Но мне больше нравятся схемы, которые пляшут от ёмкости датчика, а не от сопротивления воды.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
18.11.2022, 13:26 | #7 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подсоединение датчиков утечки
Цитата:
Цитата:
А вот на Din это правильно. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
Благодарность от: |
18.11.2022, 17:00 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подсоединение датчиков утечки
|
18.11.2022, 18:51 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подсоединение датчиков утечки
это еще и от напряжения и от частоты зависит
|