По умолчанию SM4 Мастер, при добавлении 2-го устройства пропадает связь с 1-м

SM4 Мастер MODBUS RTU COM1

Добавляю первое устройство устройство - обмен идет
Добавляю второе устройство - обмен с 1-м идут сплошные ошибки

По отдельности обмен идет
Вложения
Тип файла: psl MB_Test_Только первое устройство.psl (95.6 Кбайт, 11 просмотров)
Тип файла: psl MB_Test_Добавил 2-е.psl (99.3 Кбайт, 7 просмотров)
sau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 16:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM4 Мастер, при добавлении 2-го устройства пропадает связь с 1-м

Цитата:
Сообщение от sau Посмотреть сообщение
SM4 Мастер MODBUS RTU COM1

Добавляю первое устройство устройство - обмен идет
Добавляю второе устройство - обмен с 1-м идут сплошные ошибки

По отдельности обмен идет
Начните с замедления опроса обоих устройств. Криворукость программистов в виде разбора чужих пакетов - буквально рядовая ситуация. Пока железка разбирает чужой пакет, она буквально профукивает свой.

Если не поможет, физически меняйте устройства местами на кабеле. Если проблема переместится на второе устройство (которое встало на место первого), значит уже вы что-то не так сделали с проводкой сети. Терминацию, например, забыли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024