Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.01.2016, 11:28   #1
petrov.dv
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Логика работы камеры смешения

Подскажите пожалуйста, камера смешения
работает на нагрев или на охлаждение?
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 11:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логика работы камеры смешения

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, камера смешения
работает на нагрев или на охлаждение?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480

Документ n_recycle.doc


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 13:26   #3
petrov.dv
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логика работы камеры смешения

"Камера смешения позволяет подмешивать вытяжной воздух к приточному в случае, если суммарной мощности нагревательных приборов не хватает для достижения уставки."

Это режим нагрева помещения.
А как сделать режим охлаждения помещения?

У меня система охлаждения помещения через смесительную камеру. В самом помещении большие тепловыделения, но могут быть ситуации когда тепловыделения мало и нужно просто работать на полностью открытую смесительную камеру.
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 14:23   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логика работы камеры смешения

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
"Камера смешения позволяет подмешивать вытяжной воздух к приточному в случае, если суммарной мощности нагревательных приборов не хватает для достижения уставки."

Это режим нагрева помещения.
А как сделать режим охлаждения помещения?

У меня система охлаждения помещения через смесительную камеру. В самом помещении большие тепловыделения, но могут быть ситуации когда тепловыделения мало и нужно просто работать на полностью открытую смесительную камеру.
Нагревательных приборов в вентустановке у вас нет?

Из того, что вы говорите, я вообще не вижу режима охлаждения. Вы описываете частичную и полную рециркуляцию, но никак не охлаждение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 15:26   #5
petrov.dv
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логика работы камеры смешения

Объект - помещение с электрооборудованием, тепловыделение которого зависит от технологических режимов, которые они обслуживают.
Оно меняется от почти нулевого до максимума - 50 кВт.

Охлаждение помещения - воздушное с помощью приточного и вытяжного вентилятора, клапанов приточного, вытяжного и смесительного - с плавным регулированием.

Задача вент. установки - поддерживать температуру в помещении на уровне 20-28 градусов (в зависимости от уставки температуры, которую выбирает эксплуатация). Температура воздуха подаваемого в помещение должна находиться в пределах +15 ... +30 град.

Зимой охлаждение осуществляется через приточный клапан с подмесом вытяжного воздуха через смесительный клапан (для поддержания минимальной температуры).

Летом происходит полная рециркуляция воздуха (приточный и вытяжной клапана закрыты, смесительный открыт), а перед приточным вентилятором находится внутренний блок кондиционера (охладителя)
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 16:35   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логика работы камеры смешения

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
Объект - помещение с электрооборудованием, тепловыделение которого зависит от технологических режимов, которые они обслуживают.
Оно меняется от почти нулевого до максимума - 50 кВт.

Охлаждение помещения - воздушное с помощью приточного и вытяжного вентилятора, клапанов приточного, вытяжного и смесительного - с плавным регулированием.

Задача вент. установки - поддерживать температуру в помещении на уровне 20-28 градусов (в зависимости от уставки температуры, которую выбирает эксплуатация). Температура воздуха подаваемого в помещение должна находиться в пределах +15 ... +30 град.

Зимой охлаждение осуществляется через приточный клапан с подмесом вытяжного воздуха через смесительный клапан (для поддержания минимальной температуры).

Летом происходит полная рециркуляция воздуха (приточный и вытяжной клапана закрыты, смесительный открыт), а перед приточным вентилятором находится внутренний блок кондиционера (охладителя)
В зимнем режиме алгоритм Конструктора вам подходит без изменения.

Для летнего режима, а точнее для режима, когда наружный воздух теплее внутреннего, вам нужно самостоятельно дописать логику захлопывания заслонок.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 17:40   #7
petrov.dv
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логика работы камеры смешения

А выходной сигнал управления заслонкой будет:
0В - закрыта входная заслонка (температура помещения <= Т уставки)
10В - открыта выходная заслонка (температура помещения > Т уставки)?
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 11:54   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логика работы камеры смешения

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
А выходной сигнал управления заслонкой будет:
0В - закрыта входная заслонка (температура помещения <= Т уставки)
10В - открыта выходная заслонка (температура помещения > Т уставки)?
Как сделаете, так и будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024