|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.11.2014, 16:33 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Связь двух SMH-2Gi через интернет
Добрый день!
У меня такой вопрос. На удалённом объекте (насосная станция) будет установлен SMH-2Gi, отслеживающий работу насосов. В диспетчерском пункте на расстоянии нескольких километров будет тоже SMH-2Gi (как дисплей диспетчеризации). Кабель для соединения обоих контроллеров напрямую заказчик проложить не может. Но есть возможность к насосной станции подвести интернет от близкорасположенного торгового центра. В диспетчерской интернет тоже есть. При таком варианте можно будет организовать передачу данных, используя ethernet порты контроллеров? Какие требования должны быть к интернет-соединению? Если на обоих сторонах будет скажем стоять обычные роутеры, связь будет работать? Я правильно понимаю, что единственным условием является наличие открытых портов Modbus-TCP? |
26.11.2014, 19:03 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь двух SMH-2Gi через интернет
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.11.2014, 22:43 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь двух SMH-2Gi через интернет
А если на стороне слейва не смогут предоставить статический IP или у одного из провайдеров закрыт нужный порт, то проблема не имеет решения?
А если использовать только GSM канал, там ведь вообще нет гарантии что IP статический и открыт нужный порт?.... Есть какая нибудь информация по Мегафону, МТС, Билайну на эту тему? А если в диспетчерской поставить 2Gi SMConnect, тогда какие условия будут? Тогда ведь тоже нужен статический IP и определенный порт? |
27.11.2014, 11:15 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь двух SMH-2Gi через интернет
Цитата:
Эти гарантии стоят денег. У МТС это 150р/месяц. Посмотрите на их сайтах тарифы. Услуга "Реальный IP". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.11.2014, 14:28 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь двух SMH-2Gi через интернет
|
27.11.2014, 18:01 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь двух SMH-2Gi через интернет
Цитата:
Если серверного нет, то позвоните и уточните у оператора, как там да что с портами. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|