Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Проблемы с панелями Weintek

Проблемы с панелями Weintek Всё о багах панелей Weintek

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.12.2017, 12:03   #1
Slider
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию 2G-Modbus TCP- ПК (easybuilder pro)

Пытаюсь освоить Modbus TCP. Сконфигурировал в конструкторе ИТП программу для 2G. Хочу посмотреть на эмуляторе панели вайнтек ( easybuilder pro) параметры (переменные) через ЛВС.
На данный момент возник вопрос какой IP и порт внести в настройки easybuilder pro? Правильно ли я понял что это IP задается при создании устройства NetPort?

В easybuilder pro при настройке параметров устройсва в данном случае ПЛК не понятно разница в выборе параметра локальный/удаленный, привыборе удаленный появляется еще одна графа с полем IP.
Изображения
Тип файла: png 2017-12-07_11-38-49.png (46.3 Кбайт, 113 просмотров)
Тип файла: png 2017-12-07_12-01-53.png (46.6 Кбайт, 91 просмотров)
Slider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 12:06   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 2G-Modbus TCP- ПК (easybuilder pro)

У вас панель мастер должна быть?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 13:11   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2G-Modbus TCP- ПК (easybuilder pro)

Цитата:
Сообщение от Slider Посмотреть сообщение
Пытаюсь освоить Modbus TCP. Сконфигурировал в конструкторе ИТП программу для 2G. Хочу посмотреть на эмуляторе панели вайнтек ( easybuilder pro) параметры (переменные) через ЛВС.
На данный момент возник вопрос какой IP и порт внести в настройки easybuilder pro? Правильно ли я понял что это IP задается при создании устройства NetPort?

В easybuilder pro при настройке параметров устройсва в данном случае ПЛК не понятно разница в выборе параметра локальный/удаленный, привыборе удаленный появляется еще одна графа с полем IP.
Задавайте вопросы в профильной теме, пожалуйста. Особенно те вопросы, которые нужно адресовать не нам, а в техподдержку вейнтека, т.к. вы не Modbus-TCP пытаетесь освоить, а изибилдер.

Вам не нужно ничего создавать на нетпорте нашего контроллера, вот профильная тема: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 13:17   #4
Slider
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2G-Modbus TCP- ПК (easybuilder pro)

Да! Вообще хочу снимать показания и изменять уставки =)
Slider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 08:56   #5
Slider
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2G-Modbus TCP- ПК (easybuilder pro)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Задавайте вопросы в профильной теме, пожалуйста. Особенно те вопросы, которые нужно адресовать не нам, а в техподдержку вейнтека, т.к. вы не Modbus-TCP пытаетесь освоить, а изибилдер.

Вам не нужно ничего создавать на нетпорте нашего контроллера, вот профильная тема: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215
Не смог задать вопрос в профильной теме.
Как узнать (и изменить если потребуется) IP слейва?
Slider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 09:37   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 2G-Modbus TCP- ПК (easybuilder pro)

IP адрес контроллера как слейва настраивается в системном меню. Открывайте руководство на контроллер и читайте про функции системного меню и функции сетевого модуля там.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 13:25   #7
weintek.net
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2G-Modbus TCP- ПК (easybuilder pro)

Разница между локальным и удаленным расположением ПЛК заключается в том, что, в случае с локальным расположением, ПЛК подключается непосредственно к настраиваемой панели. При удаленном расположении ПЛК подключается к удаленной панели, при этом нужно указать IP удаленной панели.
weintek.net вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 11:59   #8
Slider
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2G-Modbus TCP- ПК (easybuilder pro)

Цитата:
Сообщение от weintek.net Посмотреть сообщение
Разница между локальным и удаленным расположением ПЛК заключается в том, что, в случае с локальным расположением, ПЛК подключается непосредственно к настраиваемой панели. При удаленном расположении ПЛК подключается к удаленной панели, при этом нужно указать IP удаленной панели.
Правильно ли я понял:
1) ПЛК-роутер-панель(эмулятор) - это локальное подключение
2) ПЛК-роутер-панель-эмулятор (панель) - удаленное подключение
Slider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 11:03   #9
Slider
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2G-Modbus TCP- ПК (easybuilder pro)

Роутер не видит контроллер =(, индикатор Act на сетевой карте моргает. Режим Master вкл. Патч-корд проверил.
Контроллер:
IP 192.168.0.14
маска 255.255.255.0
шлюз 192,168,0,1
Slider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 11:34   #10
weintek.net
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2G-Modbus TCP- ПК (easybuilder pro)

Цитата:
Сообщение от Slider Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял:
1) ПЛК-роутер-панель(эмулятор) - это локальное подключение
2) ПЛК-роутер-панель-эмулятор (панель) - удаленное подключение
В первую очередь, удаленное подключение необходимо, если ПЛК подключается по последовательному интерфейсу к удаленной панели.
Тогда подключаясь к удаленной панели, локальная панель может слать запросы этому ПЛК:
1513148176843.jpg
Поэтому:
1. Да, локальное.
2. Да, так можно настроить удаленное подключение. Но если обе панели с ethernet, можно подключить к одному роутеру и обе панели и ПЛК. Тогда для обеих панелей ПЛК может быть локальным.
weintek.net вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 12:28   #11
Slider
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2G-Modbus TCP- ПК (easybuilder pro)

Цитата:
Сообщение от weintek.net Посмотреть сообщение
В первую очередь, удаленное подключение необходимо, если ПЛК подключается по последовательному интерфейсу к удаленной панели.
Тогда подключаясь к удаленной панели, локальная панель может слать запросы этому ПЛК:
Вложение 4709
Поэтому:
1. Да, локальное.
2. Да, так можно настроить удаленное подключение. Но если обе панели с ethernet, можно подключить к одному роутеру и обе панели и ПЛК. Тогда для обеих панелей ПЛК может быть локальным.
Спасибо! =)
PS: Связь с плк установлена
Slider вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024