По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
в общем обмен ПК на 2Gi по modbus TCP по средствам modbus.php робит нормально. А при помещение данного кода в 2Gi, этот фокус не работает, по причине отсутствия библиотеки для работы с сокетами. Чтобы эта библиотека там появилась нужно делать новую сборку сервера
Какой модуль надо включить в php ?
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 15:23   #32
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Какой модуль надо включить в php ?
php_sockets


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 10:08   #33
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
php_sockets
Распакуйте прикрепленный архив, скопируйте php-cgi через FTP клиента на контроллер в каталог /var/www/cgi-bin
Затем зайдите на контроллер через SSH клиент и введите команды:
# chown admin:admin /var/www/cgi-bin/php-cgi
# chmod 0755 /var/www/cgi-bin/php-cgi
Вложения
Тип файла: zip php-cgi.zip (1.42 Мбайт, 73 просмотров)
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 22:48   #34
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs up Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Распакуйте прикрепленный архив, скопируйте php-cgi через FTP клиента на контроллер в каталог /var/www/cgi-bin
Затем зайдите на контроллер через SSH клиент и введите команды:
# chown admin:admin /var/www/cgi-bin/php-cgi
# chmod 0755 /var/www/cgi-bin/php-cgi
робит


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 03:59   #35
AlekSir
Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Распакуйте прикрепленный архив, скопируйте php-cgi через FTP клиента на контроллер в каталог /var/www/cgi-bin
Затем зайдите на контроллер через SSH клиент и введите команды:
# chown admin:admin /var/www/cgi-bin/php-cgi
# chmod 0755 /var/www/cgi-bin/php-cgi

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
робит
Все сделал как Den, написал... (копировал TotalCommander'ом, на контроллер заходил через PuTTy)
Но у меня почему-то не хочет работать с сокетами...
php выдает:
Fatal error: Call to undefined function socket_create() in /var/www/Phpmodbus/ModbusMaster.php on line 86
т.е. не знает он эту функцию socket_create()

vampiryok, Вы какую библиотеку modbus на php использовали? Можете поделиться примерами?
AlekSir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 11:27   #36
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от AlexMan Посмотреть сообщение
Уже сделана штатная web-диспетчеризация в виде таблички, правда пока в beta варианте.
Может я что-то недопонял, но как переменные из таблички SMConfig связать с PHP?


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 14:11   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Может я что-то недопонял, но как переменные из таблички SMConfig связать с PHP?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1449 - может поможет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 16:28   #38
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Благодарю, помогло Сам не нашел
Еще вопрос, раз уж тема "про SMH2Gi": есть ли у 2Gi поддержка USB-WiFi роутеров? Если да, то каких?


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 16:33   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Благодарю, помогло Сам не нашел
Еще вопрос, раз уж тема "про SMH2Gi": есть ли у 2Gi поддержка USB-WiFi роутеров? Если да, то каких?
Тех, у которых есть драйверы под линукс Я видел такие в магазе как-то.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 04:40   #40
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тех, у которых есть драйверы под линукс Я видел такие в магазе как-то.
Смотрю снова подняли эту тему.... выкладываю тут последйни PHP файл который для меня делал программист под PHP И линукс когда мы с ним, почти уже год назад, пытались сделать чтение данных напрямую из шаред мемори через PHP. Но сразу оговорюсь, что это неработало на тогдашней версии стандартной сборки апача для SMH2Gi.... он её корректировал совместно со специлиастом из Сегнетикса. Надеюсь что это именно последйни фал (все-таки уже почти год прошел, я уже точно не помню).
Вложения
Тип файла: rar V2.rar (1.7 Кбайт, 123 просмотров)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 20:56   #41
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

День добрый, в процессе работы над проектом возник вопрос с crontab не можем запустить редактор крона по ssh. Подскажите есть ли возможность периодического запуска определенного http адреса? Или запуска крона.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 21:01   #42
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от AlekSir Посмотреть сообщение
Все сделал как Den, написал... (копировал TotalCommander'ом, на контроллер заходил через PuTTy)
Но у меня почему-то не хочет работать с сокетами...
php выдает:
Fatal error: Call to undefined function socket_create() in /var/www/Phpmodbus/ModbusMaster.php on line 86
т.е. не знает он эту функцию socket_create()

vampiryok, Вы какую библиотеку modbus на php использовали? Можете поделиться примерами?
Библиотека называется PhpModbus Вот ссылка https://code.google.com/p/phpmodbus/


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 11:03   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
День добрый, в процессе работы над проектом возник вопрос с crontab не можем запустить редактор крона по ssh. Подскажите есть ли возможность периодического запуска определенного http адреса? Или запуска крона.
Крон отсутствует.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 10:04   #44
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Крон отсутствует.
А есть идея как реализовать периодический запуск определенного http адреса, без крона?


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 09:06   #45
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
А есть идея как реализовать периодический запуск определенного http адреса, без крона?
Не очень понятен вопрос, могли бы Вы другими словами описать то, что надо от системы?
Ну и в догонку, без крона что-то циклически можно делать так:
#!/bin/sh

while :; do
сделать что-то полезное
sleep ${нужное количество секунд}
done
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 20:31   #46
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Не очень понятен вопрос, могли бы Вы другими словами описать то, что надо от системы?
в контроллере находится файл "opros.php" заходя на эту страничку с браузера компьютера, мы производим разовый опрос модбас переменных и их запись в базу на флешке воткнутой в 2Ги. период записи зависит от того с какой периодичностью мы заходим на страничку "opros.php". На данный момент страничку обновляет браузер "опера" с моёго ПК. В дальнейшем обработка записанных данных и построение графиков идёт без проблем.
В полевых условиях дабы не держать рядом включенный ПК, нужно чтобы страничка обновлялась внутри самого контроллера. на своём линуксе мы этого добились через крон. А тут

итог: задача через каждые 10 секунд, запускать Файл "opros.php" залитый в ПЛК


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 10:16   #47
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
в контроллере находится файл "opros.php" заходя на эту страничку с браузера компьютера, мы производим разовый опрос модбас переменных и их запись в базу на флешке воткнутой в 2Ги. период записи зависит от того с какой периодичностью мы заходим на страничку "opros.php". На данный момент страничку обновляет браузер "опера" с моёго ПК. В дальнейшем обработка записанных данных и построение графиков идёт без проблем.
В полевых условиях дабы не держать рядом включенный ПК, нужно чтобы страничка обновлялась внутри самого контроллера. на своём линуксе мы этого добились через крон. А тут

итог: задача через каждые 10 секунд, запускать Файл "opros.php" залитый в ПЛК
Попробуйте так:
# while :; do /var/www/cgi-bin/php-cgi opros.php ; sleep 10; done
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 18:54   #48
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
# while :; do /var/www/cgi-bin/php-cgi opros.php ; sleep 10; done
допробовались,

сдох ПЛК.после каждого сброса питания не видит программу лоджика.

пытаемся перезалить люникс, неудачно. не определяется по USB. не видится через 232.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 09:08   #49
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
допробовались,

сдох ПЛК.после каждого сброса питания не видит программу лоджика.

пытаемся перезалить люникс, неудачно. не определяется по USB. не видится через 232.
По инструкции: перемычку в разъем МС, подключить кабель ЮСБ, подать питание на контроллер. Должен засветиться красный светодиод и обнаружиться устройство. Потом перешивка рута из лоджика. Так делаете?
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 17:31   #50
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

точно дело в перемычке.
ядро восставлено.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 15:11   #51
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

День добрый.

Решил выложить свой вариантик SCADA на PHP с опросом по modbus TCP.

Основная идея - получение XML фаилика на лету из PHP и работа с данными по именам переменных из таблицы контроллера не задумываясь о типах.
Ну и дополнительно возможность использования проекта как на борту контроллера так и на внешнем сервере.

Файл class_2GiMbusTcp.php сделан на основе раннее указанной французской версии, естественно с доработками.

Данные по именам и типам переменных, а также по IP параметрам 2Gi читаются из файла load_files.map проекта.

В случае использования на внешнем сервере этот файл нужно скопировать из контроллера в папку scada на сервере.
Также в этом случае в файле Data2Gi.php нужно указать IP адрес контроллера (там есть пример в закоментированной строчке)

Загрузка файлов описана в в начале темы. И естественно в проекте Лоджика нужно поменять IP параметры контроллера.
Вложения
Тип файла: zip scada.zip (202.5 Кбайт, 446 просмотров)
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 16:26   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
День добрый.

Решил выложить свой вариантик SCADA на PHP с опросом по modbus TCP.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 16:07   #53
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Для diman27.
Цитата:
Я использовал механизм авторизации от SMConfig. В корневом файле index.php заменил ссылку SMConfig ссылкой на свою страничку. //$iframesrc = "http://".$_SERVER["HTTP_HOST"]."/webconfig/"; заменил на
Header("Location: /mypage/index.php")
Скажите при этих обстоятельствах SMConfig также продолжает свою штатную работу? Т.е. например шлет SMS и принимает их.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 17:26   #54
sergius_sv
Новичок
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Распакуйте прикрепленный архив, скопируйте php-cgi через FTP клиента на контроллер в каталог /var/www/cgi-bin
Затем зайдите на контроллер через SSH клиент и введите команды:
# chown admin:admin /var/www/cgi-bin/php-cgi
# chmod 0755 /var/www/cgi-bin/php-cgi
а можно еще к этой версии php подключить модуль json
sergius_sv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 09:14   #55
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от sergius_sv Посмотреть сообщение
а можно еще к этой версии php подключить модуль json
Да, пожалуйста.

Распакуйте прикрепленный архив, скопируйте php-cgi через FTP клиента на контроллер в каталог /var/www/cgi-bin
Затем зайдите на контроллер через SSH клиент и введите команды:
# chown admin:admin /var/www/cgi-bin/php-cgi
# chmod 0755 /var/www/cgi-bin/php-cgi
Вложения
Тип файла: zip php-cgi.zip (1.43 Мбайт, 75 просмотров)
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 11:57   #56
sergius_sv
Новичок
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Спасибо
sergius_sv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 15:28   #57
sergius_sv
Новичок
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Здравствуйте, а можно еще в эту версию, добавить функции: utf8_decode, mb_strlen
Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Да, пожалуйста.

Распакуйте прикрепленный архив, скопируйте php-cgi через FTP клиента на контроллер в каталог /var/www/cgi-bin
Затем зайдите на контроллер через SSH клиент и введите команды:
# chown admin:admin /var/www/cgi-bin/php-cgi
# chmod 0755 /var/www/cgi-bin/php-cgi
sergius_sv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 10:06   #58
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от sergius_sv Посмотреть сообщение
Здравствуйте, а можно еще в эту версию, добавить функции: utf8_decode, mb_strlen
Готово. Добавил модуль xml для utf8_decode и модуль mb_string для mb_strlen.

Распакуйте прикрепленный архив, скопируйте php-cgi через FTP клиента на контроллер в каталог /var/www/cgi-bin
Затем зайдите на контроллер через SSH клиент и введите команды:
# chown admin:admin /var/www/cgi-bin/php-cgi
# chmod 0755 /var/www/cgi-bin/php-cgi
Вложения
Тип файла: zip php-cgi.zip (2.57 Мбайт, 56 просмотров)
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 11:05   #59
sergius_sv
Новичок
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Спасибо! Протестим.
sergius_sv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 11:39   #60
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от sergius_sv Посмотреть сообщение
Спасибо! Протестим.
Жаль замолчали.
Как результат с использованием json ?
Очень интересно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024