Старый 16.11.2008, 21:14   #1
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Нестандартные датчики (0..2.5VDC)

Здравствуйте, коллеги.
У меня есть преобразователь тока на эффекте холла
http://v3671.vps.masterhost.ru/documents.php?id=78947
с выходным сигналом 2.5 вольта. Могу ли я его использовать с
аналоговым входом предназначенным для датчиков сопротивления, и не нужно ли впаивать какие-нибудь резисторы?
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 10:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестандартные датчики (0..2.5VDC)

Диапазон входа для термосопротивлений: 0..2.5В, но указанный вами датчик имеет такое напряжение только при нулевом измеряемом токе.

В описании чуть ниже указано, что полный диапазон датчика 0.5...4.5В, т.е., вам нужно использовать делитель 1:2 для подключения датчика ко входу для термосопротивлений.

Полное сопротивление делителя должно быть не менее 2 ком (это указано в документации на датчик).

С точки зрения помехозащищённости сопротивление делителя должно быть как можно ближе к 2 ком.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 18:59   #3
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестандартные датчики (0..2.5VDC)

Спасибо, попробую... правда эта штука ко мне в руки не скоро попадет.
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024