Добрый день
Контроллер smh4.
Дискретные входы (din0, din1) сконфигурированы в режим работы оптореле на dou2.
Выход dou2 подключен к макросу "Устр-Экал" на выход "bit0/Cт1"
В системе присутствует водяной нагреватель, у него приоритет перед эл.калорифером.
При запуске и дальнейшей работе индикация работы эл.калорифера на панели и в программе отсутствует(0 на выходе), однако по факту на исполнительном устройстве (ТТР ) присутствует напряжение. Напряжение (220В) подаётся с автоматического выключателя на клемму 10 и с клеммы 11 уходит на управляющий вход ТТР, однако уходит (186В).
Фото работы макроса "Устр-ЭКал" прилагаю ниже.
Два вопроса:
1) Мог ли я что-то не так сделать при конфигурировании?
2) Почему оптореле самовольно пропускает через себя напряжение(пробой?? но как и когда....на выход кроме ТТР, у которого 30мА нагрузки управляющего каскада, не подключалось)...

Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2022 в 11:39 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Mezun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 10:19   #2
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4.Проблема с оптореле.

Цитата:
Сообщение от Mezun Посмотреть сообщение
Добрый день
Контроллер smh4.
Дискретные входы (din0, din1) сконфигурированы в режим работы оптореле на dou2.
Выход dou2 подключен к макросу "Устр-Экал" на выход "bit0/Cт1"
В системе присутствует водяной нагреватель, у него приоритет перед эл.калорифером.
При запуске и дальнейшей работе индикация работы эл.калорифера на панели и в программе отсутствует(0 на выходе), однако по факту на исполнительном устройстве (ТТР ) присутствует напряжение. Напряжение (220В) подаётся с автоматического выключателя на клемму 10 и с клеммы 11 уходит на управляющий вход ТТР, однако уходит (186В).
Фото работы макроса "Устр-ЭКал" прилагаю ниже.
Два вопроса:
1) Мог ли я что-то не так сделать при конфигурировании?
2) Почему оптореле самовольно пропускает через себя напряжение(пробой?? но как и когда....на выход кроме ТТР, у которого 30мА нагрузки управляющего каскада, не подключалось)...
Подскажите пожалуйста, вы фазу (220В 50Гц) подключили к оптореле (клеммы 10 и 11) на SMH4?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 10:25   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4.Проблема с оптореле.

Цитата:
Сообщение от Mezun Посмотреть сообщение
Дискретные входы (din0, din1) сконфигурированы в режим работы оптореле на dou2.

При запуске и дальнейшей работе индикация работы эл.калорифера на панели и в программе отсутствует(0 на выходе), однако по факту на исполнительном устройстве (ТТР ) присутствует напряжение. Напряжение (220В) подаётся с автоматического выключателя на клемму 10 и с клеммы 11 уходит на управляющий вход ТТР, однако уходит (186В).
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/ - страница 45 исчерпывающе отвечает на ваши вопросы.



Цитата:
Сообщение от Mezun Посмотреть сообщение
Два вопроса:
1) Мог ли я что-то не так сделать при конфигурировании?
2) Почему оптореле самовольно пропускает через себя напряжение(пробой?? но как и когда....на выход кроме ТТР, у которого 30мА нагрузки управляющего каскада, не подключалось)...
Правильный вариант ответа имеет цифру (3). Выход не способен коммутировать 220В и вам повезло, что защита выхода рассчитана на ваш случай.



Цитата:
Сообщение от Mezun Посмотреть сообщение
(пробой?? но как и когда....
О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух... Старайтесь открывать документацию на приборы, с которыми работаете, до коммутации проводов, а не после


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ilya J., 15.02.2022 в 11:18
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.02.2022, 11:33   #4
Mezun
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4.Проблема с оптореле.

Какой позор....
Товарищи, полностью признаю свою беспечность..в своё оправдание могу лишь сказать, что меня сбила с пути фраза "ттр любой мощности"...

Чтобы тема носила хоть какое-нибудь практическое применение, скажу лишь, что нигде не нашёл метод объединения этих самых дискретных входов в dou2.

Необходимо изменить тип контроллера, а затем обратно вернуть SMH4 и dou2 появится в дереве выходов.

Огромное спасибо!

P.S. сам контроллер понравился, немного непривычно после codesys...но думаю, в процессе разберусь. Прошу сильно не бить, если буду спрашивать очевидные (для бывалых разработчиков в среде SMLogix ) вещи

Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2022 в 11:40 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Mezun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 11:34   #5
Mezun
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4.Проблема с оптореле.

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, вы фазу (220В 50Гц) подключили к оптореле (клеммы 10 и 11) на SMH4?
Да, имел неосторожность
Mezun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 11:39   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4.Проблема с оптореле.

Цитата:
Сообщение от Mezun Посмотреть сообщение
Чтобы тема носила хоть какое-нибудь практическое применение, скажу лишь, что нигде не нашёл метод объединения этих самых дискретных входов в dou2.
Это результат работы Конструктора, в обычных проектах с переключений типа всё нормально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024