По умолчанию MR602 нагрузка на АО0(1), задымится ли?

Если, на выход AO0 модуля MR602, подчёркиваю модуля "повесить" три привода Gruner, будет ли перебор? Судя по спецификации на MR602 смотрим вложение, что нагрузка-то мах 2,5 мА
Вложения
Тип файла: pdf АО1(0) МR602.pdf (53.0 Кбайт, 26 просмотров)
oleg_dz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 12:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR602 нагрузка на АО0(1), задымится ли?

Цитата:
Сообщение от oleg_dz Посмотреть сообщение
Если, на выход AO0 модуля MR602, подчёркиваю модуля "повесить" три привода Gruner, будет ли перебор? Судя по спецификации на MR602 смотрим вложение, что нагрузка-то мах 2,5 мА
1) http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=474

2) страница 32 Руководства пользователя. Именно та, которую вы прикрепили. Таблица. Следующая строка за той, где указан ток


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024