Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.09.2021, 15:53   #1
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH4 и Pt100

Имеются вот такие датчики:

Pt100-3.jpg

В свойствах модуля МС они прописаны вот так (1000 омные):

Pt100-2.JPG

В типе датчика, макросу указывается 2 (Pt100):

Pt100-1.JPG

Что я делаю не так?
Если при конфигурировании модуля указать RTD100, получается ошибка в макросе.
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 16:20   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Pt100

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Имеются вот такие датчики:

Вложение 9721

В свойствах модуля МС они прописаны вот так (1000 омные):

Вложение 9720

В типе датчика, макросу указывается 2 (Pt100):

Вложение 9719

Что я делаю не так?
Если при конфигурировании модуля указать RTD100, получается ошибка в макросе.
макрос нужен другой
Изображения
Тип файла: png 2021-09-28 19-18-25 SMLogix - [Проект].png (6.1 Кбайт, 83 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 16:32   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Pt100

А проект у вас откуда?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 17:39   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Pt100

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Если при конфигурировании модуля указать RTD100, получается ошибка в макросе.
Картинку аналогично последней покажите...

И вопрос - а что собственно не устраивает? Ну точность измерения на этом пределе похуже будет. Но не хуже чем у пикселя, у МС 24 бита АЦП.

Измеряет-то вроде правильно.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
макрос нужен другой
Почему? Там совместимость включена.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 17:56   #5
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Pt100

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А проект у вас откуда?
В смысле откуда? С тех.задания, откуда ещё бывают проекты?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Измеряет-то вроде правильно.
Да измеряет-то правильно, но вот порт сконфигурирован явно не так, как должен.
На другом макросе уже всё работает как надо.
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 18:10   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Pt100

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
В смысле откуда? С тех.задания, откуда ещё бывают проекты?
Проект SMlogix - вы конструкторский проект взяли или создали новый? И действительно, картинку аналогичную хотелось бы увидеть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 15:29   #7
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Pt100

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проект SMlogix - вы конструкторский проект взяли или создали новый? И действительно, картинку аналогичную хотелось бы увидеть.
Проект новый, созданный с НУЛЯ. Ну попробуйте сами, мне уже не охота переделывать, тем более на другом макросе работает как надо с корректно отконфигурированным портом. Могу лишь сказать, что когда плохо работало, на AIn-е было что-то в районе 8000, а выход из макроса показывал 200.
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 15:33   #8
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Pt100

Ещё один БАГ вылез, можно сказать на ровном месте. Используется у меня электроконтактный манометр, у которого 2 выхода - контакт нижнего давления и контакт верхнего давления. Так вот, собрал я ФБДшку на триггере, элементе И и двух НЕ, всё работало как надо, решил объединить и спрятать их в макрос и начались глюки...
ЭКМ.JPG

На нижнем написано 1, а на & приходит 0. И нифига не работает.
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 15:42   #9
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Pt100

ЭКМ2.JPG
Вот переделал без макроса, стало нормально работать. Нижний DIn показывает реально, что приходит, как и верхний
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 16:34   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Pt100

Картинку вы так и не показали, проект тоже.

Цитата:
Ещё один БАГ вылез,
А где первый?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Ещё один БАГ вылез, можно сказать на ровном месте. Используется у меня электроконтактный манометр, у которого 2 выхода - контакт нижнего давления и контакт верхнего давления. Так вот, собрал я ФБДшку на триггере, элементе И и двух НЕ, всё работало как надо, решил объединить и спрятать их в макрос и начались глюки...
Вложение 9727

На нижнем написано 1, а на & приходит 0. И нифига не работает.
Какая версия SMlogix?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 17:32   #11
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Pt100

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какая версия SMlogix?
3.33.0263
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 18:07   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Pt100

проект приложите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024