|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.02.2014, 21:33 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
внешний задатчик температуры + датчик CO2
Необходимо собрать шкаф на Пикселе с внешним задатчиком температуры и датчиком СО2 (0-10В), проект создается штатными средствами Конструктора, но вход 0-10В (AIN6) только 1, что посоветуете?
(2 ступ. эл. калорифер, Тул, Тпом, Ткан, вент, заслонка, частотник, прессостат фильтра) |
17.02.2014, 12:44 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.02.2014, 21:21 | #3 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
Штатными средствами конструктора, без редактирования проекта, я так понимаю ваше предложение нереализуемо?
|
21.02.2014, 11:13 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
Цитата:
Я не понимаю, как Конструктор может добавить Пикселю отсутствующий у Пикселя второй вход на 0..10В Моё предложение касалось того, как в вашей задаче обойтись всего одним входом 0..10В вместо двух. Конструктора это никак не касается. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.02.2014, 08:42 | #5 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
придется писать макрос под задатчик или искать задатчик аналогичный по характеристикам pt1000 или NTC.
|
25.02.2014, 10:08 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
Зачем?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.02.2014, 02:04 | #7 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
поподробнее пожалуйста, предложение... (макрос есть готовый? )
думаю еще про датчик темп. комнаты с задатчиком уставки типа TG-R4/PT1000, только каким образом его прикрутить к Пикселю??? схема его здесь http://www.systemair.com/Documentati..._PT1000_GB.pdf |
27.02.2014, 10:21 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
Просто втыкаете два провода. Один провод в аналоговый вход, другой в аналогувую землю. Всё остальное Конструктор уже сделал.
Цитата:
Извините, я не совсем понимаю, как вы смогли набрать вопросов буквально из ничего. Обычный двупроводный датчик, обычный потенциометр. Обычный проект Конструктора... Два провода, две клеммы, полярность которых не важна. Просто воткните и всё. Два правильных варианта из двух. Не ошибётесь __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.03.2014, 12:01 | #9 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
В конструкторе где задается задатчик термосопротивление?
Я так понял что это может быть только 0-10в по входу 5 Поясните пожалуйста как в проект вносится задатчик термосопротивление? Последний раз редактировалось Arsie, 03.03.2014 в 09:44 |
03.03.2014, 09:43 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
Цитата:
Сопротивление подключается ко входу по документу "n_set_point.doc". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.03.2014, 22:55 | #11 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
Вот оно как.
Я то думаю что эти описания касаются только задатчика 0-10 по ain5, это и написано в документе "n_set_point.doc". ain 5 занят датчиком CO2, что делать? просто цеплять на любой свободный? при работе по задатчику контроль тепмературы автоматом переводится "по Тпомещения), или надо вкл. компенсацию уставки? Еще вопрос: К ain5 можно подключать задатчик со встроенным источником питания, то есть не использовать клемму10В, а только две соседние? Последний раз редактировалось blackfoot, 06.03.2014 в 23:13 |
07.03.2014, 00:54 | #12 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
Цитата:
Цитата:
Конечно можно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
09.03.2014, 09:28 | #13 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
дополните документы n_set_point.doc и n_set_delta.doc
они вводят в заблуждение, и ерничать не хорошо, вы все таки техподдежка. С уважением... |
09.03.2014, 13:12 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
Цитата:
Если начинать вносить в документацию такие очевидные вещи, то можно докатиться до банальностей вроде "Осторожно, кофе горячий и поэтому можно обжечься!". Т.е. техническая документация станет нечитаемой среди кучи мусора с прописными истинами. В технической литературе само собой подразумевается, что её читатель имеет техническое образование и ему не нужно объяснять, чем переменный ток отличается от постоянного и чем сопротивление отличается от ёмкости. Извините меня за мои вольности. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2014, 01:05 | #15 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2
дело не в очевидности...
Дело в однозначности трактовки тех. документации. Я вот все чаще стал замечать что отечественная тех. документация (не только ваша) очень несовершенна и требует уточнений. Хорошо что можно достаточно оперативно уточнить у тех. поддежки Segnetics. Проблема не "азбучных" истинах, здесь банальное: чем больше знаешь, тем больше вопросов))) (Сетую второй раз) Есть чему поучиться у мировых производителей. С уважением... |