Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.01.2024, 19:47   #151
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
ни одного скрина никто не выложил, чтоб ничего не скачивать, не разархивировать, просто по фотке собрать блок задержки...
Клиника.

Цитата:
Зачем мне в 2024!году думать?!


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 19:56   #152
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Арсений, я прекрасно видел... не переживай...

Но вот ни одного скрина никто не выложил, чтоб ничего не скачивать, не разархивировать, просто по фотке собрать блок задержки... для меня, для обезьяны...
Для этого "обезьяна" должна научиться грамотно формулировать свои мысли и доносить их до собеседника.

Я пересмотрел переписку, не увидел просьбы "выложите скрин таймера". Увидел только нытьё о том, как это всё сложно.


Безымянный.png


PS. Но в любом случае, это первый и последний раз. Я завидую вашему запасу свободного времени.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.01.2024, 20:18   #153
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для этого "обезьяна" должна научиться грамотно формулировать свои мысли и доносить их до собеседника.

Я пересмотрел переписку, не увидел просьбы "выложите скрин таймера". Увидел только нытьё о том, как это всё сложно.


Вложение 12395


PS. Но в любом случае, это первый и последний раз. Я завидую вашему запасу свободного времени.
Большое спасибо!
Я хочу до вас донести, что вы(программисты) просто не понимаете, насколько трудно для других ваш язык, поэтому понять мы друг-друга не можем! я не могу при знании только русского языка, объяснить на узбекском, японском, английском, немецком

И просто скрин мне с экономил как минимум минут 20 времени, нежели эти ссылки! пока их скачать в нужное место, распаковать и понять что там налеплено - это время которое ограничено!

Если честно, у меня нет свободного времени, просто находясь на форумах отвожу мозг и руки от напряга, подчерпывая ещё информацию.

С пт меня немного отпустило и вот часа два назад достал с рюкзака на стол рядом с кроватью ваши пиксели и пытаюсь запустить теплоузел, разгадывая какие сигналы нужны для этого, эмулируя кнопки, концевики и т.д. Если-б мне это пришлось делать в теплоузле в котором +40С, как бы вас программистов вспоминал с вашими конструкторами, даже не представляете!!! там и t теплосети надо, и реле перепада, и реле давления, и реле потока - чтоб только запустился циркуляционник! а их нет и искать их у меня нет возможности...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 21:22   #154
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
хочу до вас донести, что вы(программисты) просто не понимаете, насколько трудно для других ваш язык, поэтому понять мы друг-друга не можем!
НУ почему не можем. Я вот в своей конторе техподдержка. Гашу проблемы на объектах.

Цитата:
пытаюсь запустить теплоузел, разгадывая какие сигналы нужны для этого, эмулируя кнопки, концевики и т.д.
Да тут-то какая проблема?

Цитата:
Если-б мне это пришлось делать в теплоузле в котором +40С, как бы вас программистов вспоминал с вашими конструкторами, даже не представляете!!!
Над паровым котлом висеть не приходилось? Около трубы под 150? Мечтал бы об этих сорока.

Цитата:
там и t теплосети надо, и реле перепада, и реле давления, и реле потока - чтоб только запустился циркуляционник! а их нет и искать их у меня нет возможности...
ВЫ электронщик или где? Три-четыре переключателя и несколько резисторов решают все проблемы.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 22:12   #155
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
пытаюсь запустить теплоузел, разгадывая какие сигналы нужны для этого,
Господа Форумчане, человек так мучается. Можно я предложу медвежью услугу, на условиях как есть и на его страх и риск отдам ему свою программу на пиксель для двух контуров.
Написана год назад, ставил в 3-х ИТП, работает.
Там у меня инженер дуб-дубом и то вопросов не задает.

Арсений моно? Ну жаль беднягу.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 22:38   #156
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

А вдруг ему на один надо?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 22:41   #157
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Господа Форумчане, человек так мучается. Можно я предложу медвежью услугу, на условиях как есть и на его страх и риск отдам ему свою программу на пиксель для двух контуров.
Да никто и не мешает. А то и сам свой старый конструктор уже откопал.

Цитата:
Арсений моно? Ну жаль беднягу.
Да не будет он вето накладывать.


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
А вдруг ему на один надо?
Судя по картинкам два тепла. Лайт точно не прокатит.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 22:48   #158
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да никто и не мешает. А то и сам свой старый конструктор уже откопал.

Да не будет он вето накладывать.



Судя по картинкам два тепла. Лайт точно не прокатит.
Если шо, скажу Вы разрешили
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 22:54   #159
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
....
Вот у меня есть Прога на 2 контура.
Тип контура, а также тип клапана, кол-во насосов и т.д.
задается через меню.

На какие контакты что вешать надеюсь разберетесь.

Все подписывал для себя, отдаю как есть

Используете на свой страх и риск.

Либо берете так, либо уж сори пишите сами с нуля.
Вложения
Тип файла: rar СО+ГВС_PIXEL.rar (694.3 Кбайт, 25 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
3 благодарности(ей) от:
Старый 30.01.2024, 23:01   #160
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию



Всем спасибо за за ваши мысли.

Но у меня два контура ИТП и доп. требования, поэтому все ваши не проканают, всё-равно их перелопачивать...

конструкторы, конструкторы, конструкторы, фбд и прочая лабудень, которые даже один контур толкнуть не даёт... зачем делать то, чего не работает и непонятно как работать с этим...


Добавлено через 17 минут


Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Вот у меня есть Прога на 2 контура.
Тип контура, а также тип клапана, кол-во насосов и т.д.
задается через меню.

На какие контакты что вешать надеюсь разберетесь.

Все подписывал для себя, отдаю как есть

Используете на свой страх и риск.

Либо берете так, либо уж сори пишите сами с нуля.
Спасибо, загружу, может какой-то блок проще будет перетараканить.

А вообще, в теплоузлах и вентиляции, нет ничего рискованного, сломать там ничего не возможно, можно только по сапатке получить за жару или холод от постояльцев.

Логика работы в этих системах проста, сложнее сформировать это в машинный код, не более...
Что у меня получится, если доведу дело до рабочего состояния(могут опять отложить до последующих зим) - выложу здесь, может кому пригодится мой опыт.

Дорабатывать буду поэтапно, сейчас приточно-вытяжные заработали в автомате как есть, но чтобы это всё завертелось хорошо, нужно многое изменить и дополнить, очень много, открытые блоки мне-б ускорили процессы понятия, где ошибки(мои и программы), также упростили-б привязки.

С экранами принцип понятен, но процесс их создания слишком отнимает время, слишком сложно пишется в SMLogix, относительно тех, с которыми приходилось сталкиваться, это примерно процесс нарезания резьбы в Компас-3D, очень жёсткий процесс...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 00:25   #161
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
А вообще, в теплоузлах и вентиляции, нет ничего рискованного, сломать там ничего не возможно, можно только по сапатке получить за жару или холод от постояльцев.
Похоже, кое-кто никогда не видел размороженный калорифер или теплотрассу.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 08:25   #162
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Похоже, кое-кто никогда не видел размороженный калорифер или теплотрассу.
с этого я непосредственно начинал! первый мой опыт с вент.установками, именно то, что мне пришлось сделать - восстановить размороженный теплообменник!

Ну и начальство обрадовалось новому-латанному теплообменнику и попросили наладить системы, чтоб тихо, комфортно и тепло, но теперь они хотят полную автоматику...

Далее выяснение почему он разморозился и выяснилось кривые уставки ПИ-регулирования подмеса когда кран болтало от 0% до 100% на полном 100% ходу вентиляторов.

Там и кривое подключение кранов подмеса и многое другое...


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
А вдруг ему на один надо?
Ну вообще три контура нужно: радиаторы + вентиляция + ГВС.

Но ГВС откидываем, ввиду отсутствия нужного количества аналоговых входов/выходов, или отсутствия ещё одного свободного контроллера.
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 08:30   #163
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Вот у меня есть Прога на 2 контура.
Тип контура, а также тип клапана, кол-во насосов и т.д.
задается через меню.

На какие контакты что вешать надеюсь разберетесь.

Все подписывал для себя, отдаю как есть

Используете на свой страх и риск.

Либо берете так, либо уж сори пишите сами с нуля.
Не знаю как он, а я взял. Спасибо.
У меня правда свой подобный проект есть, но я его никуда не ставил и не знаю поэтому насколько он готов. Но чем больше разных проектов, тем лучше.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 08:58   #164
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
с этого я непосредственно начинал! первый мой опыт с вент.установками, именно то, что мне пришлось сделать - восстановить размороженный теплообменник!
Судя по вашему подходу к работе, их у вас впереди еще много.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 09:22   #165
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Не знаю как он, а я взял. Спасибо.
У меня правда свой подобный проект есть, но я его никуда не ставил и не знаю поэтому насколько он готов. Но чем больше разных проектов, тем лучше.
математика работы и логика не так сложна, как обработка аварий + вывод этого барахла на экран, ГРАМОТНЫЙ вывод на экран! а не просто надпись "угроза заморозки". Например, если привод отказал - "отказ привода клапана", или нехват мощности источника - "недостаточная мощность теплосети"... Но такого я не видел, в лучшем случае код выведет как на ЭБУ авто или котлах...

Например, недавно, у меня на LOGO случилась патовая ситуация - все датчики начали врать пропорционально! ночью проснулся от Африки в доме +28С вместо +25С. Очень интересная ситуация... Ввиду того, что математики нет для NTC датчиков, а 0-10V имеют большие габариты и стоимость, разрешения АЦП также нехватает(1000знач) обработать такой маленький диапазон для 0-5V, мне пришлось делать на аналоговых датчиках с выходом 0-5V в виде трёхного транзистора. Входа АЦП мне пришлось доработать изменив дополнительно делитель и добавив источник питания на +5V.
Так вот, этот источник неожиданно и хитро стал выдавать +4,4V... НО! это он делал только если отрубить весь дом, т.е. когда сети отключали электричество в посёлке, если просто снять питание конкретно на контроллер - ничего не будет, неисправности нет, штатно 5V. Такая-же лабудень происходит у заказчика на доме, только с работой маршрутизаторов, причём нескольких штук...

До аварии котла не доходило, просто тем-ра теплоносителя была в рабочем диапазоне и аварийный термостат не срабатывал, а вот аварийный термостат бойлера, скорее всего срабатывал, вода была крайне кипяток и с парком, но она не выведена на DI контроллера, в отличии от котла.

Поэтому часто отслеживают шину питания аналоговых датчиков. Но в лого у меня дефицит со входами, тратя один из четырёх на отслежку +5V.

Также не проблема прописать логику, как сделано на объекте с лого, когда тем-ра уставки подачи меняется при подключении наружного датчика по кривой, а при подключении датчика внутри дома меняется на уставку тем-ры в доме, это происходит всё автоматически и в обратном порядке при обрыве датчиков...

Вообще, наблюдения показали, что лучше всего поддерживать тем-ру в доме по кривой наружке + ПИ внутри. Так ограничивается тем-ра подачи при конкретной тем-ре на улице в некотором диапазоне. А ПИ-регулирование ограничивается тоже в некотором диапазоне, из-за того, что нельзя по уличной кривой поддержать тем-ру в доме, ввиду хорошего влияния ветреной погоды или солнечного дня. А ПИ-регулирование по датчику внутри дома, т.к. в некоторых ситуациях система может выходить на максимальный режим, тратя большое количество топлива и принося хороший дискомфорт при нахождении рядом с источниками теп-ла/холода...

но это так, тонкости комфорта и особенности ситуаций.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Судя по вашему подходу к работе, их у вас впереди еще много.
ну так по вашим словам, я б уже давно сгорел на высоковольтном оборудовании 6000-110000V, да даже на 400V достаточно... и многие другие мои отмороженные подходы и поведения...

я-ж говорю: не знаете меня, зачем рассказываете мне обо мне?!
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 09:33   #166
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
я-ж говорю: не знаете меня, зачем рассказываете мне обо мне?!
да вы сами о себе достаточно рассказали
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 09:40   #167
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
ВЫ электронщик или где? Три-четыре переключателя и несколько резисторов решают все проблемы.
кстати, про этот нюанс...

Ну так смогите это сделать сами! повесьте перемычки и сопротивления на нужные входа несуществующего модуля расширения! который просто отсутствует в моих руках - ЕГО НЕТ и не будет в этом году точно! решалы одни...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 10:18   #168
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Вот у меня есть Прога на 2 контура.
Тип контура, а также тип клапана, кол-во насосов и т.д.
задается через меню.

На какие контакты что вешать надеюсь разберетесь.

Все подписывал для себя, отдаю как есть

Используете на свой страх и риск.

Либо берете так, либо уж сори пишите сами с нуля.
Я думаю будет тот же результат. Типа все закрыто, ничего не работает, и так далее.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 10:26   #169
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
так смогите это сделать сами! повесьте перемычки и сопротивления на нужные входа несуществующего модуля расширения!
Вот не поверишь! Как два пальца об асфальт!


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 10:31   #170
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Я думаю будет тот же результат. Типа все закрыто, ничего не работает, и так далее.
думать и писать - ВООБЩЕ не твой конёк! вообще-е-е...

ни одно твоё сообщение вообще не в такт...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 10:34   #171
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Не знаю как он, а я взял. Спасибо
Я тоже смотрю краем глаза. Прицеплю вот программный имитатор на четверочке.
Пароли правда пришлось снять.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 10:40   #172
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Ну блин заинтриговали.
Я то скачал, но оно там в наипоследнейшей версии сохранено. А мне лоджик обновлять не резон.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 10:56   #173
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

...ля-а-а... специалисты... тут такое было про меня... а сами на халяву ща подерутся... не успел человек выложить, накинулись, уже изучают... бабы так не делают...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 10:57   #174
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Господа Форумчане, человек так мучается. Можно я предложу медвежью услугу, на условиях как есть и на его страх и риск отдам ему свою программу на пиксель для двух контуров.
Написана год назад, ставил в 3-х ИТП, работает.
Там у меня инженер дуб-дубом и то вопросов не задает.

Арсений моно? Ну жаль беднягу.
Да ну, это искать место куда сохранять, потом распаковывать ещё... Вы скринами накидайте, это более наглядно!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 11:11   #175
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
не успел человек выложить, накинулись, уже изучают...
Однозначно! Изучаем и думаем в отличие от некоторых.
Цитата:
бабы так не делают...
которые тут только ноют как бабы.


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
скачал, но оно там в наипоследнейшей версии сохранено.
Тут в 28-й


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 13:36   #176
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Как я понимаю в этом проекте ИТП нужен модуль памяти?
Красиво сделано. Но похоже смысла нет: по стоимости Pixel и MR в сумме всего лишь на 6000 дешевле Матрикса и это я модуль памяти не учел еще. Так что если начинать, то лучше на Матриксе сразу, уж на ИТП переплатить 6т.р. легко можно. Но автору спасибо, еще раз!
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 15:25   #177
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Как я понимаю в этом проекте ИТП нужен модуль памяти?
Нужен.


Цитата:
Красиво сделано. Но похоже смысла нет: по стоимости Pixel и MR в сумме всего лишь на 6000 дешевле Матрикса и это я модуль памяти не учел еще.
По цене нет. Подойдет только тем у кого этот комплект уже есть.

Цитата:
Так что если начинать, то лучше на Матриксе сразу.
Естественно. Но этот проектик хорошая заготовка для Матрикса.
Меню и экранчик в Смарте.

Цитата:
Но автору спасибо, еще раз!
Однозначно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 18:20   #178
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Вот у меня есть Прога на 2 контура.
У вас там есть, блоки, которые спустя время очищают экран или нет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 18:27   #179
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас там есть, блоки, которые спустя время очищают экран или нет?
Однозначно есть. И время 3 минуты по умолчанию.
Меняется в настройках.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 18:32   #180
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно есть. И время 3 минуты по умолчанию.
Меняется в настройках.
Я так и понял, просто хотелось услышать автора) А то смутило, называется заставка, а рисуется пустой экран.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024