Segnetics

Вернуться   Segnetics > База знаний > Библиотека макросов

Закрытая тема
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.01.2013, 11:27   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Маячок (макрос для мигания лампы)

Макрос, специально созданный для управления миганием лампы для отображения какого-либо сигнала (авария или предупреждение).

Особенностью макроса является то, что мигание всегда начинается с включения лампы, т.е. даже кратковременное появление сигнала не будет пропущено оператором!

Скважность мигания равна единице.

Макрос настолько прост, что описывать почти нечего На входе "Период" задаётся длительность включённого/выключенного состояния лампы. Задание производится в циклах системы.
Вложения
Тип файла: msl Маячок.msl (3.4 Кбайт, 2849 просмотров)