По умолчанию Несколько перепадчиков на фильтрах

Здравствуйте. Подскажите каким образом можно добавить дополнительные аварии по фильтрам приточки?
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2023, 17:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько перепадчиков на фильтрах

Цитата:
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите каким образом можно добавить дополнительные аварии по фильтрам приточки?
Откопипастить макрос фильтра и завести на свободные аварии. А23/24 самое оно будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.03.2023, 17:56   #3
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько перепадчиков на фильтрах

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Откопипастить макрос фильтра и завести на свободные аварии. А23/24 самое оно будет.
А каким образом сообщения будут отображаться?
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 09:34   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько перепадчиков на фильтрах

Цитата:
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
А каким образом сообщения будут отображаться?
Как напишите так и будут отображаться.
Также не мешало бы добавить инфу в "код информации".
Изображения
Тип файла: jpg 121312.jpg (288.1 Кбайт, 57 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.03.2023, 10:42   #5
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько перепадчиков на фильтрах

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Как напишите так и будут отображаться.
Также не мешало бы добавить инфу в "код информации".
Спасибо
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024