Старый 08.11.2021, 20:10   #1
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Доброго времени суток.
Форум читал, поиском пользовался, ответ не нашел.
Есть ПУ с водяным нагревателем и смесительным узлом.
Программа стандартная из конструктора Pixel 2511
Смесительный узел собран (не мной) управление по обратке, трехходовой стоит на обратке, насос на подаче.
Задача стояла поменять контроллер, стоял AQUA24A от Regin, проработал лет 10. Просто заменил контроллер:
1. датчик Т приточного воздуха
2. датчик Т обратки
3. датчик влажности
Проблема: не возможно корректно настроить температуру в помещении (притока), либо всегда жарко до +40С, уставка 29С, либо обратка охлаждается до +17С и соответственно приточный воздух тоже.
Как корректно настроить регулятор?
ПС: сидел дома, залил эту же программу в контроллер (есть контроллер для тестов), повесил датчики, нагрел воду, включил ТЭН...
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 20:47   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Проект приложите? Коэффициенты по умолчанию вам не подходят?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 21:14   #3
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проект приложите? Коэффициенты по умолчанию вам не подходят?
По умолчанию криво работают. Я уже по разному пытался, все равно кран закрывается до 76%-72% и все, температура растет.
Вложения
Тип файла: rar alarm.rar (203.1 Кбайт, 58 просмотров)
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 21:17   #4
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проект приложите? Коэффициенты по умолчанию вам не подходят?
Единственное, что поправил, максимальную уставку температуры (по умолчанию 30С), объект бассейн, заказчику надо было больше +30 зимой.
Проект приложил сообщением выше, в архиве, .psl почему то не прикрепляется

Последний раз редактировалось nicterm, 08.11.2021 в 21:20 Причина: Добавил пояснение
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 10:29   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Проблема: не возможно корректно настроить температуру в помещении (притока), либо всегда жарко до +40С, уставка 29С, либо обратка охлаждается до +17С и соответственно приточный воздух тоже.
Как корректно настроить регулятор?
Выглядит так, будто не работает насос или трёхходовой не теми плечами развёрнут. Если это всё работало ранее нормально, значит начать нужно с насоса и проверки проходимости калорифера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 11:16   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
По умолчанию криво работают. Я уже по разному пытался, все равно кран закрывается до 76%-72% и все, температура растет.
А проект объекта можно посмотреть?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 12:47   #7
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Выглядит так, будто не работает насос или трёхходовой не теми плечами развёрнут. Если это всё работало ранее нормально, значит начать нужно с насоса и проверки проходимости калорифера.
С этим нормально, проверял, да и калорифер новый. Сигнал от 0 до 10 на сервопривод с опозданием приходит, сначала при повышении температуры сигнал приходит, сервопривод открывается-закрывается, и на 70% останавливается. Работает таким образом: Т обратки падает, через время сервопривод открывается на 1%, через 30 секунд еще на 1%, и так до 70%, и дальше не реагирует, в обратке 80С, в канале около 50С, или наоборот остывает
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 13:20   #8
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А проект объекта можно посмотреть?
Проекта нет, только старая схема щита
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 13:38   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Проекта нет, только старая схема щита
Я о проекте Smlogix для вашего щита. Не приложенную же программу вы загружаете.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 13:39   #10
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Выглядит так, будто не работает насос или трёхходовой не теми плечами развёрнут. Если это всё работало ранее нормально, значит начать нужно с насоса и проверки проходимости калорифера.
"Пытал" заказчика, работало "открыто-закрыто", я понял не было плавного регулирования. Но сейчас контроллер 2511 с датчиками притока, обратки, сервопривод 0-10В.
Странное дело, на стенде тоже самое (нет насосов, калориферов) банка с горячей водой и переменный резистор на обратке...
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 13:44   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
"Пытал" заказчика, работало "открыто-закрыто", я понял не было плавного регулирования. Но сейчас контроллер 2511 с датчиками притока, обратки, сервопривод 0-10В.
Ага, есть таки разница. Сам клапан тот же остался или меняли вместе с приводом?



Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Странное дело, на стенде тоже самое (нет насосов, калориферов) банка с горячей водой и переменный резистор на обратке...
Ну что на столе также - это не новость, обычно люди не следят на достоверностью показаний датчиков. Например, обратка никогда не бывает холоднее притока. Там очень много нюансов.

Настройки у вас точно заводские? Какие это числа конкретно, можете перечислить?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 14:41   #12
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ага, есть таки разница. Сам клапан тот же остался или меняли вместе с приводом?





Ну что на столе также - это не новость, обычно люди не следят на достоверностью показаний датчиков. Например, обратка никогда не бывает холоднее притока. Там очень много нюансов.

Настройки у вас точно заводские? Какие это числа конкретно, можете перечислить?
Клапан остался, положение проверял, даже разбирал. Рукой без привода поворачивал, следил за термометрами, анемометром и показаниями на контроллере, все совпадает, температура меняется, но сигнал 0-10 странный, с запозданием, дельта большая.
Настройки посмотрю, скину.
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 14:48   #13
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Клапан остался, положение проверял, даже разбирал. Рукой без привода поворачивал, следил за термометрами, анемометром и показаниями на контроллере, все совпадает, температура меняется, но сигнал 0-10 странный, с запозданием, дельта большая.
Настройки посмотрю, скину.
Вот фото узла, на всякий
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2021-04-24 at 10.24.59.jpeg (96.5 Кбайт, 119 просмотров)
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 14:55   #14
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я о проекте Smlogix для вашего щита. Не приложенную же программу вы загружаете.
Проект лоджик прикладывал выше. Или я не так понял, проект созданный в конструкторе?


Добавлено через 15 минут


Настройки:
Т притока авар 7
Т прит. блок (сек) 0
Вод. кал.:
Р работа 10
I работа 300
Р (огран) 20
I (огран) 300
D (огран) 0
Р (деж) 9999
I (деж) 0
Т макс 110
Т прогрев 40
Т обр. деж. 25
Т обр. мин. 20
Т авария 7
Время запуска 300
Метод запуска 0


Добавлено через 16 минут


Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Клапан остался, положение проверял, даже разбирал. Рукой без привода поворачивал, следил за термометрами, анемометром и показаниями на контроллере, все совпадает, температура меняется, но сигнал 0-10 странный, с запозданием, дельта большая.
Настройки посмотрю, скину.
Настройки:
Т притока авар 7
Т прит. блок (сек) 0
Вод. кал.:
Р работа 10
I работа 300
Р (огран) 20
I (огран) 300
D (огран) 0
Р (деж) 9999
I (деж) 0
Т макс 110
Т прогрев 40
Т обр. деж. 25
Т обр. мин. 20
Т авария 7
Время запуска 300
Метод запуска 0


Добавлено через 22 минуты


Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Проект лоджик прикладывал выше. Или я не так понял, проект созданный в конструкторе?


Добавлено через 15 минут


Настройки:
Т притока авар 7
Т прит. блок (сек) 0
Вод. кал.:
Р работа 10
I работа 300
Р (огран) 20
I (огран) 300
D (огран) 0
Р (деж) 9999
I (деж) 0
Т макс 110
Т прогрев 40
Т обр. деж. 25
Т обр. мин. 20
Т авария 7
Время запуска 300
Метод запуска 0


Добавлено через 16 минут




Настройки:
Т притока авар 7
Т прит. блок (сек) 0
Вод. кал.:
Р работа 10
I работа 300
Р (огран) 20
I (огран) 300
D (огран) 0
Р (деж) 9999
I (деж) 0
Т макс 110
Т прогрев 40
Т обр. деж. 25
Т обр. мин. 20
Т авария 7
Время запуска 300
Метод запуска 0
параметры:
требуемая сейчас 15
обратка 58,8
Т канала 26.9
Вод. калорифер 86%
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 15:38   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Вот фото узла, на всякий
От температур на этой странной картинке медленно едет крыша.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 15:41   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Вот фото узла, на всякий
У вас там где-то спрятался генератор бесплатной энергии) Получается, что вода, проходя через калорифер, разогревается


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 15:53   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас там где-то спрятался генератор бесплатной энергии)
И схемка странная и трубы однако попутаны.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 16:04   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Проект лоджик прикладывал выше. Или я не так понял, проект созданный в конструкторе?
Приложенный вами проект не умеет управлять вентустановкой. У вас 100% загружен не он.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 16:05   #19
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И схемка странная и трубы однако попутаны.
Согласен, узел собран странно, трубы попутаны, но заказчик гидравлику переделывать не хочет. Все работало 8 лет говорит, только контроллер сломался...
Или объясните алгоритм работы регулятора.
Когда, при каких значениях начинает открываться-закрываться (сигнал 0-10) сервопривод? При достижении, разницы температур канала, обратки и уставки и время реакции?
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 16:09   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Или объясните алгоритм работы регулятора.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?oldid=115702871


Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Когда, при каких значениях начинает открываться-закрываться (сигнал 0-10) сервопривод? При достижении, разницы температур канала, обратки и уставки и время реакции?
Эти вопросы неприменимы к принципу действия PID-регулятора.


Скажите лучше, вентустановка запускается, клапан у неё 86% и стоит как влитой полчаса, час, два часа или потихоньку куда-то и как-то двигается?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 17:15   #21
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?oldid=115702871




Эти вопросы неприменимы к принципу действия PID-регулятора.


Скажите лучше, вентустановка запускается, клапан у неё 86% и стоит как влитой полчаса, час, два часа или потихоньку куда-то и как-то двигается?
Да ВУ запускается, сервопривод открывается на 100%, потом доходит до 70-80% и стоит, температура, или растет, или падает. Уставку задаю допустим 15С, обратка и приток остывает где то до 17С, потом клапан начинает открываться (сигнал 10В). Или наоборот, стоит уставка 27С, обратка нагревается до 80С, приток 40+, клапан на 70%, хотя должен еще закрыться
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 17:17   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Согласен, узел собран странно, трубы попутаны, но заказчик гидравлику переделывать не хочет. Все работало 8 лет говорит, только контроллер сломался...
Или объясните алгоритм работы регулятора.
Когда, при каких значениях начинает открываться-закрываться (сигнал 0-10) сервопривод? При достижении, разницы температур канала, обратки и уставки и время реакции?
первое правило наладки: никогда не верь клиенту, если говорит что всё всегда работало - проверяй, 146% что там все глухо.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 17:18   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Да ВУ запускается, сервопривод открывается на 100%, потом доходит до 70-80% и стоит, температура, или растет, или падает. Уставку задаю допустим 15С, обратка и приток остывает где то до 17С, потом клапан начинает открываться (сигнал 10В). Или наоборот, стоит уставка 27С, обратка нагревается до 80С, приток 40+, клапан на 70%, хотя должен еще закрыться
А теперь померяйте напряжение на выходе контроллера. Потом отключите провод привода от выхода контроллера. Какое напряжение на этом проводе? А какое теперь на выходе контроллера?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 17:33   #24
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А теперь померяйте напряжение на выходе контроллера. Потом отключите провод привода от выхода контроллера. Какое напряжение на этом проводе? А какое теперь на выходе контроллера?
Я уехал с объекта, какая должна быть разница в показаниях? На что еще обратить внимания, какие сделать замеры?
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 17:34   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Я уехал с объекта, какая должна быть разница в показаниях? На что еще обратить внимания, какие сделать замеры?
Разницы на клеммах контроллера с подключенным и отключенным проводом быть не должно. Если есть, то проблема найдена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 17:39   #26
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Разницы на клеммах контроллера с подключенным и отключенным проводом быть не должно. Если есть, то проблема найдена.
Спасибо, понял! Все замерю отпишусь!
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024