Старый 22.01.2024, 12:01   #31
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На своей картинке вторую строчку снизу прочитайте внимательно.
Прочитать то я прочитал, и даже загрузил в контроллер и посмотрел как работает. Есть у вас возможность загрузить и проверить?. Я могу ошибаться, но скорее всего это всетаки в сек. потому как блок таймер сам доснажает это значение на 100.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И кто казал что нужна полная точность позиционирования.
Тут дело не в точности, просто через время сигнал на управление будет 40%, а заслонка на на самом деле будет 80% открыта... Если не будет выполняться инициализация все время.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 13:46   #32
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Я могу ошибаться, но скорее всего это всетаки в сек. потому как блок таймер сам доснажает это значение на 100.
Именно на 100 чтобы миллисекунды получить. Если их 21000 это сколько по вашему в секундах?


Цитата:
Тут дело не в точности, просто через время сигнал на управление будет 40%, а заслонка на на самом деле будет 80% открыта... Если не будет выполняться инициализация все время.
Вообще всегда есть обратная связь по регулируемому параметру. В итоге изменится сигнал управления.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 14:53   #33
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Именно на 100 чтобы миллисекунды получить. Если их 21000 это сколько по вашему в секундах?
Если судить так то да, это 21 сек.

У автора в описании написано что 210, это время в сотнях милисекунд. тогда переведите 210 в сек?.

Я не часто встречаю привода быстроходные обычно это около 180-210 сек.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вообще всегда есть обратная связь по регулируемому параметру. В итоге изменится сигнал управления.
Ну это тоже спорный вопрос. Например можно применять расчетные параметры.

Может там вообще это по другому работает, я не сталкивался пока с установками Фрикулинга.

Например если идет регулировка температуры, то это обычный пид регулятор одной ступени (0-10в) с подключением второй ступени когда первыя дойдет до 50% (0-50%), потом первая идет в закрытие и начинается разгон до следующих 50% (50-100%) чтоб общая проиводительность получилось 100% заново вторая в уже открыта в этот момент. Вот и все регулирование. нефиг по времени что то там считать, для дискретного управления.

Да, есть свои минусы, будет небольшой скачек температуры при переключении, а может и вообще работать плохо будет, может вообще все будет замечательно.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 15:05   #34
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Если судить так то да, это 21 сек.

У автора в описании написано что 210, это время в сотнях милисекунд. тогда переведите 210 в сек?.
Поделить на 10 и вариантов быть не может. И десять сотен метров это километр.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 16:06   #35
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Поделить на 10 и вариантов быть не может. И десять сотен метров это километр.
Тут соглашусь , описание не так понял.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024