Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.09.2023, 21:07   #1
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Встроенный модем-нет отправки смс

Прошу помочь разобраться с настройками модема Matrix 1020-90
Симка мегафон, лоджик 3.34.252. Блок модем инфо показывает баланс сим , а смс не отправляются и не принимаются . Где искать проблему ?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 09:49   #2
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Встроенный модем-нет отправки смс

прилагаю лог и скрины к вчерашнему сообщению.
как я понимаю , несмотря на получение баланса , регистрация в сети всё-таки не завершается и проблема сейчас в этом ?
Изображения
Тип файла: jpg 20230908_081008.jpg (450.2 Кбайт, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20230908_081205.jpg (454.0 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 20230908_081812.jpg (489.3 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 20230908_082324.jpg (469.3 Кбайт, 22 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip logix.zip (3.1 Кбайт, 5 просмотров)
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 11:19   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Приложите проект SMlogix.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 11:23   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
прилагаю лог и скрины к вчерашнему сообщению.
как я понимаю , несмотря на получение баланса , регистрация в сети всё-таки не завершается и проблема сейчас в этом ?
Судя по скриншотам, всё у вас хорошо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 13:32   #5
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Встроенный модем-нет отправки смс

Прилагаю проект
Вложения
Тип файла: zip pumps Matrix.zip (696.6 Кбайт, 9 просмотров)
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 15:28   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Какие действия вы предпринимаете, чтобы увидеть отправку/получение смс?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 15:39   #7
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какие действия вы предпринимаете, чтобы увидеть отправку/получение смс?
1. В программе включено оповещение при изменении переменной , соотв. перещёлкиваю термоавтомат , вижу изменение нв входе AIN 1 ( в режиме отладки по USB).
2. отправляю смс со словом Баланс ( с б.буквы без кавычек ) , не вижу в инфоблоке отметки о принятии и ответа на тел администратора тоже .

Последний раз редактировалось armk22, 08.09.2023 в 16:02
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 17:57   #8
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какие действия вы предпринимаете, чтобы увидеть отправку/получение смс?
получил смс о срабатывании термоконтакта , видимо результат ваших опытов. Но запрос баланса результата не дал
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 18:05   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Проверил ваш проект(вам кстати смс должна была прийти). Оповещения заработали сразу, а вот команды почему-то нет. Я их удалил, написал заново, только для одного юзера(себя) и команды заработали. Попробуйте с другим оператором протестировать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 18:10   #10
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проверил ваш проект(вам кстати смс должна была прийти). Оповещения заработали сразу, а вот команды почему-то нет. Я их удалил, написал заново, только для одного юзера(себя) и команды заработали. Попробуйте с другим оператором протестировать.
про смс уже отписался, см выше . А вы на каком тарифе симку использовали : обычную для тел или там какую-нибудь планшетную ?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 18:30   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Обычную для телефона.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 09:15   #12
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Встроенный модем-нет отправки смс

Доброе утро !

Продолжаем биться об модем контроллера Matrix 1020-90

1. На выходных была приобретена симка MTC , чтобы максимально приблизиться к условиям успешного тесто моей проги в Сегнетике .
Результат - 0 , не видит сети ( ну в смысле как и на Мегафоне , только даже баланса не показывает )
2 . Вернулся к Мегафону ( скрин Модеминфо см выше ) , залил свежайший Лоджик, форматировал , обновлял ядро ( вдруг драйвер починили ) - и так пару раз . Глупо конечно , но 2 дня пропадали , а шкаф сдаточный ....
0 пользы , только к отладке подольше цепляется . А в Нокиа 3310 эта сим прекрасно смсит.
3. убрал всех абонентов и группы , кроме Главного .

Уважаемые коллеги , подскажите , куда же и каким веслом грести чтобы починять этот модем ? Явно требуется более глубокий анализ с учётом конкретно моего железа ( серийник см выше на скрине ) .
P.S После обновления SV= 84
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 11:31   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
Результат - 0 , не видит сети ( ну в смысле как и на Мегафоне , только даже баланса не показывает )
Можно подробнее, какую именно информацию выдает блок модеминфо?

Цитата:
залил свежайший Лоджик, форматировал , обновлял ядро ( вдруг драйвер починили ) - и так пару раз .
Напишите версию ПО контроллера, которая указана в системном меню.


Вы когда тестируете, подаете внешнее питание на контроллер?
Включите расширенные логи(системное меню - оборудование - диагностика - включить логгирование), сделайте несколько попыток отправки и приемки сообщений и потом скачайте с контроллера логи и пришлите нам.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 13:14   #14
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно подробнее, какую именно информацию выдает блок модеминфо?

--- СМ ФОТО ВО 2 ПОСТЕ . всё на редкость стабильно ,т.е. не меняется никогда независимо от манипуляций

----попробовал добавить блоки raise перед мемами , результата

Напишите версию ПО контроллера, которая указана в системном меню.

--SV 84 , остальное см фото

Вы когда тестируете, подаете внешнее питание на контроллер?
Включите расширенные логи(системное меню - оборудование - диагностика - включить логгирование), сделайте несколько попыток отправки и приемки сообщений и потом скачайте с контроллера логи и пришлите нам.
--- всегда при внешнем питании
Изображения
Тип файла: jpg 20230911_114756.jpg (500.5 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 20230911_114809.jpg (500.1 Кбайт, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 20230911_114819.jpg (499.5 Кбайт, 7 просмотров)
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 13:20   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
--- СМ ФОТО ВО 2 ПОСТЕ . всё на редкость стабильно ,т.е. не меняется никогда независимо от манипуляций
Вы же написали, что с симкой мтс баланс не отобразился, а может еще что-то - фото было бы более информативным в данном случае.

Ожидаю логи.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 14:00   #16
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы же написали, что с симкой мтс баланс не отобразился, а может еще что-то - фото было бы более информативным в данном случае.

Ожидаю логи.
неожиданная задержка , не видит флешку ни Fat32 , ни NTFS

Есть альтернативный способ вытянуть логи ?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 14:02   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
неожиданная задержка , не видит флешку ни Fat32 , ни NTFS

Есть альтернативный способ вытянуть логи ?
Узнать IP адрес контроллера(по юсб это можно сделать через лоджик), зайти по IP в веб-интерфейс и скачать логи.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 14:24   #18
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

прилагаю логи
Вложения
Тип файла: tgz logs_200102240106.tgz (185.1 Кбайт, 4 просмотров)
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 14:29   #19
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

и ещё
Вложения
Тип файла: tgz logs_202309111031.tgz (192.5 Кбайт, 8 просмотров)
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 15:47   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
прилагаю логи
Вот что есть в логах:
CMS ERROR: 500 Модем не зарегистрирован в сети. На счету недостаточно средств для передачи сообщения. Сеть испытывает перегрузку и не может отправить сообщение в данный момент.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 16:19   #21
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вот что есть в логах:
CMS ERROR: 500 Модем не зарегистрирован в сети. На счету недостаточно средств для передачи сообщения. Сеть испытывает перегрузку и не может отправить сообщение в данный момент.
Ответы в духе винды . Во втором посте на скрине модем инфо есть запрошенный баланс . Как такое может быть при отсутствие регистрации?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 17:02   #22
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

у нас есть такой замечательный тестер как Nokia -150. только 2G .
И если встроенный модем из 2-х сим видит только 1 и ту криво , вопрос как его лечить ?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 17:11   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
Ответы в духе винды . Во втором посте на скрине модем инфо есть запрошенный баланс . Как такое может быть при отсутствие регистрации?
Расшифровка предлагает несколько вариантов. Например, в случае в попыткой мтс, у вас как раз не было баланса. Вы в проекте перевыбирали оператора после его замены?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 17:31   #24
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Расшифровка предлагает несколько вариантов. Например, в случае в попыткой мтс, у вас как раз не было баланса. Вы в проекте перевыбирали оператора после его замены?
у нас есть такой замечательный тестер как Nokia -150. только 2G .
Ему хватает баланса звонить , слать смс . Какое счастье, что не купил ребёнку смартфон !

Кстати , а не может так получиться , что модем пытается организовать интернет- канал , который вообще не нужен , и тут то и идёт неравная борьба с оператором моб связи ?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 17:33   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
Кстати , а не может так получиться , что модем пытается организовать интернет- канал , который вообще не нужен , и тут то и идёт неравная борьба с оператором моб связи ?
Я не люблю фантазировать, поэтому стараюсь опираться на факты. У меня же с обычной симкартой сразу заработало. Вы можете добиться, чтобы баланс у вашей второй карты показал? Или еще на какой-нибудь сим-карте попробовать? Без баланса естественно будет неудача.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 17:53   #26
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я не люблю фантазировать, поэтому стараюсь опираться на факты. У меня же с обычной симкартой сразу заработало. Вы можете добиться, чтобы баланс у вашей второй карты показал? Или еще на какой-нибудь сим-карте попробовать? Без баланса естественно будет неудача.
НАПОМИНАЮ, что у ВАС заработало НА ВАШЕМ Железе , А на моём - НЕТ.
А чтобы перестать гнать на симку , есть NOKIA
Изображения
Тип файла: jpg 20230911_164825.jpg (485.8 Кбайт, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 20230911_162118.jpg (450.0 Кбайт, 6 просмотров)
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 18:02   #27
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Судя по скриншотам, всё у вас хорошо.
Добрый день

переписка с сегнетиксом зашла на второй круг .
Вопрос к эксперту с предысторией : Nokia -150 ( только 2G ) . берём симки 2-х операторов - МТС и Мегафон - работает с каждой , шлёт смс и т.д .
Вставляем эти же сим в во встроенный модем matrix 1020-90 , только на Мегафоне есть запрос и ответ баланс , но работы нет .
На МТС не кажет даже баланс .
ВОПРОС : Нокиа признаётся проверочным инструментом работоспособности сим , наличия баланса и т.д . ?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 18:18   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
НАПОМИНАЮ, что у ВАС заработало НА ВАШЕМ Железе , А на моём - НЕТ.
На моем железе и с моей симкартой. И напомню, что сходу заработали только оповещения.

Цитата:
А чтобы перестать гнать на симку , есть NOKIA
На данный момент для меня это не является аргументом. Осмотрите визуально разъем для симкарты и покажите фото, как вы ее вставляете, а то мало ли чего.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 18:21   #29
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На моем железе и с моей симкартой. И напомню, что сходу заработали только оповещения.

Вот-вот и я про тоже .


Добавлено через 1 минуту


На данный момент для меня это не является аргументом. Осмотрите визуально разъем для симкарты и покажите фото, как вы ее вставляете, а то мало ли чего.
А мало ли чего как она баланс читает ?????????????????????????????????
пополнил - увидела .
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 18:24   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
ВОПРОС : Нокиа признаётся проверочным инструментом работоспособности сим , наличия баланса и т.д . ?
Нет, конечно.

Заблуждения ваши очень велики.

Например, вы путаете проверку баланса контроллером и телефоном. Нокия не умеет проверять баланс, Нокия умеет отправить запрос, набранный вами, и показать ответ сети на этот запрос.

Другими словами, если сеть на запрос баланса отвечает "Боланз ровен трыцать тры дубля", то вы, как высокоорганизованный биологический организм, вполне распознаете в этом ответе, что баланс равен 33 рублям. Контроллер эту фразу не переварит вообще никак.

Аналогично и про работоспособность СИМ и прочее. Нокия бесконечно другая по сравнению с любым современным устройством как по скорости работы, так и по последовательности отдаваемых в сеть команд.

---------------

Вы лучше покажите фото экрана Нокии, что приходит в ответ на запрос баланса. Да и саму команду о запроса баланса также напишите, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024