Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.01.2022, 17:03   #1
Goryachev
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 20
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию MRL обновление

Здравствуйте. К контроллеру Matrix подключены MRL-ы.
Матрикс в системных авариях ругается "old firmware Mr".
Как засунуть в модули новое "firmware"?
Это возможно лишь при наличии модуля FMR?
Goryachev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 17:09   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL обновление.

Обновить ПО модулей можно либо через ФМРконфигуратор(нужен ФМР), либо через системное меню контроллера. Вам легче сейчас второй вариант, заходите в системное меню - оборудование - мтбас - обновляете. Только перед этим отформатируйте контроллер из актуального Smlogix.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024