Хочу спросить мнение уважаемого сообщества, полезным было бы приложение типа пульта HVAC, только работающее не с проектами конструктора, а с произвольными проектами?

Для него создать карту памяти, куда оно будет писать нажатия пары/тройки кнопок и менять пару уставок.

Собственно, хочется обсудить конфигурацию приложения и его потенциальные функции с вашей точки зрения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 13:48   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хочу спросить мнение уважаемого сообщества, полезным было бы приложение типа пульта HVAC, только работающее не с проектами конструктора, а с произвольными проектами?

Для него создать карту памяти, куда оно будет писать нажатия пары/тройки кнопок и менять пару уставок.

Собственно, хочется обсудить конфигурацию приложения и его потенциальные функции с вашей точки зрения.
Тема опроса напрашивается на ответ : "Полезна будет для любой области".

В области написания приложений я пока не компетентен, поэтому буду писать с точки зрения пользователя)

Если исходить из практичности, наибольшую пользу вижу:

1) Вентиляция. Проекты не всегда типовые, а элементарные функции удаленного управления иметь хотелось бы. Но непонятен момент ограничений в приложении, например, пара-тройка функций - это вкл,выкл,уставка. А если установок в пределах щита(т.е. контроллера) несколько, это проблема или нет?

2) Освещение, тут сам Бог велел, ну и сюда же домашнее применение.

На ИТП и котельные не вижу смысла в универсальных приложениях.

Но если в создании карты памяти, в которой можно менять несколько нажатий и их интерпретировать как хочется, я не вижу ничего особенного, то, подстройка дизайна "под себя" была бы крутой фишкой)

Я вот хочу что-нибудь дома автоматизировать и явно это будет не типовое, буду рад, если в таком приложении будет пара тройка кнопок в возможностью их скрывать/переименовывать, да и где-то свои картинки задавать, но это наверно будет жирно).
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 23:07   #3
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android



универсальное, КОНФИГУРИРУЕМОЕ, по определенным адресам с контроллера для приложения приходит инфа сколько, ain/din/aout/dout

интерфейс - табличный вариант
картинки это хорошо, но на телефоне это все мелкое, лучше уж красивые ползунки и айфоновские переключалки

1. у приложения на экране 4 группировки, красиво раздвигаются
-уставки bool, кнопка для импульса
-уставки int, ввод и рядом ползунок
-статусы bool, лампочка
-статусы int, значение и мини тренд

2. приложение прочитав в карте слейва, какой состав, вывело именно его,
нужное кол-во каждого типа

3. у приложения фон поменять можно, либо картинка вверху, а под картинкой список
в самом приложении выбираем картинку вентляцию или котЁл, или подгружаем свою.

4. в самом приложении, в настройках включаем галку редактор и переименовываем каждую строку уставки статусы и тд, потом галку выключаем по окончании.

5. в самом приложении есть профили, ip ну и имена из списка хранит профиль
-запуск приложение на экране профили
-тыкаем профиль попадаем на картинку а под ней список

по моей статистике просят только для дачи

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 12.10.2019 в 00:36
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 05:06   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

шаблоны - это хорошо, но я бы голосовал за конструктор ПДУ и его трансляцию сразу в веб.
имея графические контроллеры в вашем софте очень плохо с HMI, накидать какой-то ПДУ с картинками и мультиками как любят заказчики - это работа на все деньги.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 11:56   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

А реально/тяжело подружить голосового помощника с приложением?
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 11:58   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А реально/тяжело подружить голосового помощника с приложением?
Реально. Тяжело.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 13:18   #7
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Реально. Тяжело.
а тяжело сделать, чтобы твое приложение запущенное, дублирована все в WEB ?

такое приложение с Web + tvbox с android - дешевый веб сервер, или это совсем радиолюбительство?
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 13:43   #8
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

У Овена был СПК207 у них была возможность подключаться к контроллеру через браузер, так называемая WEB-визуализация. Должна была полностью дублировать экран контроллера на мониторе компа. К сожалению это у них не работало, где-то даже пост такой находил когда пытался подключиться. Вот такая вещь была бы востребована.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 15:00   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
а тяжело сделать, чтобы твое приложение запущенное, дублирована все в WEB ?
Это сложная задача, не для нескольких вечеров на компе, даже не для нескольких десятков вечеров


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
У Овена был СПК207 у них была возможность подключаться к контроллеру через браузер, так называемая WEB-визуализация. Должна была полностью дублировать экран контроллера на мониторе компа. К сожалению это у них не работало, где-то даже пост такой находил когда пытался подключиться. Вот такая вещь была бы востребована.
Веб-браузеры постоянно в движении, всё постоянно меняется. Возможно у Овена оно и работало когда-то, но очень быстро перестало работать, т.к. такую функцию буквально нужно изо дня в день сопровождать. Иначе очередная заплатка на какой-нибудь браузер или TCP-стек порушит всю работу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 18:42   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Веб-браузеры постоянно в движении, всё постоянно меняется. Возможно у Овена оно и работало когда-то, но очень быстро перестало работать, т.к. такую функцию буквально нужно изо дня в день сопровождать. Иначе очередная заплатка на какой-нибудь браузер или TCP-стек порушит всю работу.
а какие-то другие варианты не столь нагруженные сопровождением и относительно простые для юзеров существуют?

и однако в кодесисе эта фигня работает же.. вроде. ваго показывало свои контроллеры, сам видел, лично.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 05.06.2019 в 19:01
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 18:52   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а какие-то другие варианты не столь нагруженные сопровождением и относительно простые для юзеров существуют?
Нет.

Мы, вот, смконфиг на флеше сделали. Многообещающая кроссплатформенная технология. И где она сейчас? Из андроида выпилена, в хроме пока работает, но уже через одно место. Адоб прекратил проект.

Из давно и стабильно работающих технологий нет ни одной с двусторонним обменом данными, работающим не через костыли (которые ещё и не всегда работоспособны).

Все сейчас с html5 носятся, как раньше с флешем. Он жрёт что памяти, что процессора как не в себя. И не факт, что будет жить долго и счастливо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 19:06   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

все равно это не повод отбрасывать возможность создания простого веб интерфейса.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 22:14   #13
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это сложная задача, не для нескольких вечеров на компе, даже не для нескольких десятков вечеров
попроси друга Краудфандинг открыть и ссылку пусть сюда скинет, я сотку скину

Цитата:
Многообещающая кроссплатформенная технология. И где она сейчас? Из андроида выпилена, в хроме пока работает, но уже через одно место. Адоб прекратил проект.
ты на самой примитивной технологии забацай))) (есть же сайты которые долго работают без изменений, на старых технологиях)




к топику
предлагаю просто отписаться заинтерсованных сколько примерно клиентов спрашивали эту приложуху и чем хотели управлять, сухие данные:
-примерно за последние 5 лет, вентиляция примерно 20, итп примерно 30 спрашивали, из них хотели платить за выделенный ip 300 рубля в месяц тока половина

так статистика поболее будет чем 12 голосов

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 06.06.2019 в 04:08
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 08:48   #14
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А реально/тяжело подружить голосового помощника с приложением?
Если нужно подружить Яндекс Алису с оборудованием (сделать нужный навык), то принципиально здесь ничего сложного нет, нужен навык программирования.

Так же, из отечественного ботостроения можно отметить, что на прошлой недели открыли публичный доступ к бот-API ТамТам (это аналог заблокированного Телеграма), так что сейчас с ботами "пиши-нехочу".

Создание ботов сейчас -- наиболее перспективное направление, рынок здесь активно растет.

И это намного проще, чем создавать мобильные приложения.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 10:36   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Создание ботов сейчас -- наиболее перспективное направление, рынок здесь активно растет.
- Окей, Бот, выключи свет в туалете
- Сделал.
- Но свет не погас!
- Упс)
- Погаси свет!
- Сделал.
- @#$, свет горит!!
- Повторите свой вопрос...





Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
ты на самой примитивной технологии забацай))) (есть же сайты которые долго работают без изменений, на старых технологиях)
Из давно и стабильно работающих технологий нет ни одной с двусторонним обменом данными.

Я вообще думаю, что приложуху надо делать, работающую совместно с History.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 11:08   #16
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
- Окей, Бот, выключи свет в туалете
- Сделал.
- Но свет не погас!
- Упс)
- Погаси свет!
- Сделал.
- @#$, свет горит!!
- Повторите свой вопрос...
Да нормально включается и выключается. Народ уже вовсю экспериментирует с умными домами.

https://alice.yandex.ru/smart-home
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 11:37   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Да нормально включается и выключается. Народ уже вовсю экспериментирует с умными домами.

https://alice.yandex.ru/smart-home
Голосовое управление - это ещё не умный дом) Оно ещё в 80-е годы существовало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 12:23   #18
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Оно ещё в 80-е годы существовало.
Голосовое управление уже 1.7−2 миллиона лет назад существовало, если что...
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 13:32   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальное приложение Android

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Голосовое управление уже 1.7−2 миллиона лет назад существовало, если что...
Я про электронику, а не про окрик мужа для жены)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024