|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.01.2024, 16:02 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 и Logo
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. Пытаюсь соединить SMH4 и Logo по MODBUS TCP/IP. Logo - slave, SMH4 - мастер. Считывать значения входов и выходов получается. Не получается считывать значения VM переменных из Logo. Допустим задаю значение времени таймера как VM переменную с адресом 10. Пытаюсь ее считать в SMLogix - не получается. Может что с адресацией не так?
|
25.01.2024, 16:42 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и Logo
Нет, вы первый, конечно же
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...h_invertor.htm https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=54 PS. Попробуйте направление R(in) сменить на R(out). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2024, 09:11 | #3 |
Member
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и Logo
Добрый день, благодарю за ответ. Перешел по ссылке https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...h_invertor.htm, там в пояснении к карте памяти указано:
"В колонке "Type" описания даны указания, что переменная "Error code / Drive status" может быть только прочитана, запись в неё запрещена. Для реализации этой функции выбираем в карте памяти направление "R(out)", т.е. "чтение выхода". В самой табличке стоит R(in). Как правильно, на самом деле? |
26.01.2024, 11:35 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и Logo
Если верить документации на Optidrive-E2, правильно должно быть R(out).
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.01.2024, 11:37 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и Logo
Верить тексту. На скриншоте ошибка.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |