MRL 3000-10 нет связи. При подключении к FMR на FMR ошибка связи.
Я так понимаю, ремонт без вариантов?
Пробовал всё что можно. Один из 4 модулей подключаешь, FMR ошибка связи. Без него все работает как положено.
Подключаю только этот один, нерабочий, на фмр индикатор i мигает красным, mr мигает синим. На mrl i горит зелёным, mr мигает синим. на FMR ошибка связи. При попытке обновить, ошибка.

Последний раз редактировалось 6444654, 04.11.2023 в 20:04
6444654 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2023, 10:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL 3000-10 нет связи

Цитата:
Сообщение от 6444654 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, ремонт без вариантов?
Да, похоже на то.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2023, 11:43   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL 3000-10 нет связи

Цитата:
Сообщение от 6444654 Посмотреть сообщение
MRL 3000-10 нет связи. При подключении к FMR на FMR ошибка связи.
Я так понимаю, ремонт без вариантов?
Пробовал всё что можно. Один из 4 модулей подключаешь, FMR ошибка связи. Без него все работает как положено.
Подключаю только этот один, нерабочий, на фмр индикатор i мигает красным, mr мигает синим. На mrl i горит зелёным, mr мигает синим. на FMR ошибка связи. При попытке обновить, ошибка.
При обновлении был включен переключатель на ком2?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2023, 00:29   #4
6444654
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL 3000-10 нет связи

Остальные модули обновились и работают, не знаю про переключатель
6444654 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2023, 12:02   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL 3000-10 нет связи

Цитата:
Сообщение от 6444654 Посмотреть сообщение
Остальные модули обновились и работают, не знаю про переключатель
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mo..._FMR_v2-00.pdf стр.42 - по ней можно понять, где расположен переключатель ком2 и включить его. Попробуйте, если не получится - сдавайте на диагностику.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 13:22   #6
6444654
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL 3000-10 нет связи

Спасибо! Помогло.
6444654 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024