Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.07.2023, 12:56   #1
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Не работают аналоговые входы matrix (решено)

Новый Matrix 1320-70-0 s/n 789081.
Аналоговые входы настроены как RTD Pt100.
Не работают ни по двухпроводной ни по трехпроводной схеме.
Пробовал датчик Pt1000, тоже не показывает. Куда копать?
SMLogix 34.0243
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2023, 13:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Новый Matrix 1320-70-0 s/n 789081.
Аналоговые входы настроены как RTD Pt100.
Не работают ни по двухпроводной ни по трехпроводной схеме.
Пробовал датчик Pt1000, тоже не показывает. Куда копать?
SMLogix 34.0243
Контроллер запитан от USB?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2023, 13:06   #3
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллер запитан от USB?
От БП
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2023, 13:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
От БП
Покажите ваш проект и схему подключения, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2023, 14:07   #5
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Уже не на работе, к сожалению. Но там ничего такого нет - выходы AIN напрямую выводятся на экран matrix и в режиме отладки я вижу что на входных блоках нули, ну и соответственно на экране. Подключение термосопротивления в двух проводах сложно запутаться - один провод на контакт ain1, другой на соседний контакт со значком заземления. Все как в мануале.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2023, 14:50   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Белый светодиод случайно не горит на контроллере?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2023, 15:07   #7
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Белый светодиод случайно не горит на контроллере?
Про белый светодиод внимания не обратил, завтра проверю, но вроде не горел.
Сегодня обновлял дождик до 243 и потом сразу отформатировал из него контроллер.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2023, 04:15   #8
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

По-моему, я понял в чем проблема, подтвердите, если это так.
Изначально я втыкал кабель USB, контроллер грузился и только потом я подавал питание с БП, а чтобы контроллер читал аналоговые входы нужно именно загрузить его от БП (а не просто подать питание, когда идет отладка например) и только потом подсоединять кабель USB.

Потому что сегодня пришел, включил автомат на БП и все начало показывать.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2023, 14:53   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Проверил у себя, описываемого эффекта не наблюдаю.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2023, 17:05   #10
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Тогда я не знаю что это было
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2023, 13:47   #11
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Matrix 1020-90-0 до форматирования аналоговые входы работали. После форматирования перестали работать. Подключены датчики Pt1000 и показывают -200. Проект не менял.После форматирования нужно делать настройки в контроллере?
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2023, 21:32   #12
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Если Pt1000 подключить по двухпроводной схеме и сделать настройки входов, то всё работает. Трехпроводная схема не работает, до форматирования работала. Подскажите что пошло не так?
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 12:15   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Если Pt1000 подключить по двухпроводной схеме и сделать настройки входов, то всё работает. Трехпроводная схема не работает, до форматирования работала. Подскажите что пошло не так?
Что-то сломалось, чиним.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2023, 19:49   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Если Pt1000 подключить по двухпроводной схеме и сделать настройки входов, то всё работает. Трехпроводная схема не работает, до форматирования работала. Подскажите что пошло не так?
Исправили в 3.34.0252.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2023, 01:49   #15
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Исправили в 3.34.0252.
Установил Лоджик 3.34.0252, отформатировал контроллер. Трехпроводная схема работает. Спасибо.
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2023, 02:46   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают аналоговые входы matrix

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Трехпроводная схема работает.
Вот только зачем она на тысячниках.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024