Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.06.2019, 17:04   #1
oleg241172@mail.ru
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию FMR и битовая маска???

Здравствуйте а не поможете угадать как вычисляется битовая маска входов и выходов если нужен опрос не по-битово
Вложения
Тип файла: map цуке.map (4.3 Кбайт, 51 просмотров)
oleg241172@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 17:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и битовая маска???

Цитата:
Сообщение от oleg241172@mail.ru Посмотреть сообщение
Здравствуйте а не поможете угадать как вычисляется битовая маска входов и выходов если нужен опрос не по-битово
Не заморачивайтесь, опрос через биты /DINxx не вызывают увеличения трафика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 01:55   #3
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и битовая маска???

Цитата:
Сообщение от oleg241172@mail.ru Посмотреть сообщение
Здравствуйте а не поможете угадать как вычисляется битовая маска входов и выходов если нужен опрос не по-битово
Экономите на занятости шины? Расслабьтесь, все ОК, если верить сегнетиксу: все входы вычитываются именно как битовая маска, функции вычитки как в IcpDas или Adam (целый 16-битный регистр на вход) не предусмотрено вообще (хотя в документации об этом ни слова).

Экономите переменные в скаде? Тут только один вариант: контроллером собирать входы с FMR и его FBD-программой "собирать" их в регистры, которые уже и отдавать в скаду.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024