Задержка дискретного сигнала (таймеры TON TOF и другие)
Разнообразные задержки дискретного сигнала. По времени, по спаду, по фронту и подобное. Описания прилагаются.
delay bool.zip (29.5 Кбайт, 1394 просмотров) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 19.11.2018 в 11:10 |
01.08.2011, 12:31 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Delay bool
Более современные версии макросов
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
16.01.2013, 11:57 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Delay bool
Добавлено выделение фронтального импульса