Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.09.2020, 16:05   #1
YuryDmitrich
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Настройка модема

Здравствуйте. Контроллер матрикс -1020-90-0 с поддержкой модема. Выбрали этот контроллер, чтобы сделать мониторинг оборудования по сотовой сети. Не получается настроить модем. Пришлите пожалуйста инструкцию по настройке модема. Спасибо.
YuryDmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 16:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка модема

Цитата:
Сообщение от YuryDmitrich Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Контроллер матрикс -1020-90-0 с поддержкой модема. Выбрали этот контроллер, чтобы сделать мониторинг оборудования по сотовой сети. Не получается настроить модем. Пришлите пожалуйста инструкцию по настройке модема. Спасибо.
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SMC...mcfg_modem.htm

Самая свежая версия справки всегда доступна в SMLogix по нажатию секретной кнопки F1.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 10:22   #3
YuryDmitrich
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка модема

Справку вашу уже наизусть выучил. 3й день пытаюсь сделать, чтобы работал модем в матриксе, не получается. Пожалуйста пришлите пошаговую инструкцию по настройке смконфига и модема.
YuryDmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 10:39   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка модема

Цитата:
Сообщение от YuryDmitrich Посмотреть сообщение
Справку вашу уже наизусть выучил. 3й день пытаюсь сделать, чтобы работал модем в матриксе, не получается. Пожалуйста пришлите пошаговую инструкцию по настройке смконфига и модема.
Добрый день. Что вы хотите настроить, прием/отправку смс или опрос контроллера через модем?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 11:19   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка модема

Цитата:
Сообщение от YuryDmitrich Посмотреть сообщение
Справку вашу уже наизусть выучил. 3й день пытаюсь сделать, чтобы работал модем в матриксе, не получается. Пожалуйста пришлите пошаговую инструкцию по настройке смконфига и модема.
Вам нужно настроить сам модем (то, что вы спрашиваете) или нужно настроить связь через модем или отправку СМС через модем?



PS. Если вы будете задавать вопросы более полно, то дать вам ответ становится проще и не нужно будет вас переспрашивать каждый раз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 13:26   #6
YuryDmitrich
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка модема

Управление котельной. Нужно сделать мониторинг температур, состояния оборудования на смарфоне. Скада система с поддержкой мобильного клиента есть. Нужно передать данные на ОРС сервер по каналу сотовой связи. Есть симка со статическим IP адресом, не знаю, нужна-ли она вообще, делал проект на ОВЕНЕ с IRZ модемом. там была нужна.
Контроллер обновил smogic 3.32, smconnect установил, настройки модема выполнены правильно - контроллер не пингуется.
Вложения
Тип файла: rar Настройки смконфиг.rar (119.5 Кбайт, 33 просмотров)
YuryDmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 14:43   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка модема

Цитата:
Сообщение от YuryDmitrich Посмотреть сообщение
Управление котельной. Нужно сделать мониторинг температур, состояния оборудования на смарфоне. Скада система с поддержкой мобильного клиента есть. Нужно передать данные на ОРС сервер по каналу сотовой связи. Есть симка со статическим IP адресом, не знаю, нужна-ли она вообще, делал проект на ОВЕНЕ с IRZ модемом. там была нужна.
Контроллер обновил smogic 3.32, smconnect установил, настройки модема выполнены правильно - контроллер не пингуется.
Получается, ваша задача - настройка СМКоннекта или прямого доступа? Если симку воткнуть в какой-то модем и в компьютер, пинг проходит? Т.е. входящие соединения на IP открыты?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 15:03   #8
YuryDmitrich
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка модема

Задача передать данные с контроллера на ОРС сервер по сотовой сети. Не знаю, нужен для этого smconnect или нет.
YuryDmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 15:04   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка модема

Цитата:
Сообщение от YuryDmitrich Посмотреть сообщение
Задача передать данные с контроллера на ОРС сервер по сотовой сети. Не знаю, нужен для этого smconnect или нет.
Если симку воткнуть в какой-то модем и в компьютер, пинг проходит? Т.е. входящие соединения на IP открыты? Если будете проверять, заодно проверьте, открыт ли на входящие соединения 502 порт у оператора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 15:17   #10
YuryDmitrich
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка модема

Вставил симку в роутер IRZ, роутер пингуется по сотовой сети
YuryDmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 16:28   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка модема

Цитата:
Сообщение от YuryDmitrich Посмотреть сообщение
Вставил симку в роутер IRZ, роутер пингуется по сотовой сети
То есть однозначно имеем IP выделенный.
По сотовой сети это как? В локалке Вашего провайдера или сети Интернет.

Упс! Виноват. Невнимательно читал выше.

Последний раз редактировалось ATS, 03.09.2020 в 16:40
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024