|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
02.09.2020, 15:13 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Получение данных от Omix (решено)
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку, подключил трехфазный мультиметр Omix P99 к Pixel по Modbus, считал все параметры в формате int, перевожу их в real, на выходе напряжения в 10 раз больше, а частота в 100, т.е. U=2200, f=5000. По какому принципу это происходит и как понять, где делить на 10, а где на 100?
|
02.09.2020, 15:45 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Получение данных от Omix
В описании формата передачи данных мультиметра.
|
02.09.2020, 16:06 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Получение данных от Omix
|
02.09.2020, 18:15 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Получение данных от Omix
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.09.2020, 22:17 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 152
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Получение данных от Omix
А дальше ещё прикольней. Я таких два на АВР в котельной поставил. Так вот они напряжение больше 400 не измеряют. Точнее на самом приборе повазывает выше 400, а вот по modbus ничего не передает. Созванивался с производителем, сказали, такая особенность, даже в паспорте написано. Перед приобретением не увидел- сам виноват.
|
02.09.2020, 22:19 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Получение данных от Omix
Ориентируйтесь на дискретность измерения на стр. 14 |
Благодарность от: |
03.09.2020, 16:30 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Получение данных от Omix
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Получение данных на контроллер через COM | stepan | Связь с внешним миром | 31 | 11.03.2020 17:03 |
Нет данных с аналогового входа С FMR (решено) | getzgt | Вопросы о FMR и MRL | 10 | 07.03.2019 15:59 |
Получение данных с датчиков ОВЕН ПВТ100 по Modbus | HWAK | Вопросы о SMH-2G(i) | 16 | 23.10.2017 16:05 |
Получение данных от Pixel по Modbus | ngs | Связь с внешним миром | 5 | 30.08.2016 15:04 |
Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1? | AlekSir | Связь с внешним миром | 29 | 23.04.2013 09:42 |