SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
12.05.2017, 15:29 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
XML Parser ERROR
Сегодня, если честно, просто офонарел на объекте.
Выскочила следующая проблема - при попутке заливки в самом начале компиляции SMArt выскакивает "Прекращение работы программы XML PArser", затем окошко с описанием ошибки и возникает "СБой при компиляции SMArt". Менее суток назад этот же проект успешно заливался, отлаживался и вообще всё было отлично. С тех пор по части SMArt добавилось две переменных и были изменены текстовки одной переменной типа enum, всё. SMH-2Gi, 3.27.520, проект и скрины прилагаются. |
12.05.2017, 15:45 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: XML Parser ERROR
Тоже не работает ваш проект. Передаю разрабочтикам, они посмотрят, что там сломалось.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.05.2017, 16:07 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: XML Parser ERROR
А можете указать, что конкретно в смарте меняли, после чего начались проблемы? Возникли осложнения с поиском того, что сломано.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.05.2017, 22:52 | #4 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: XML Parser ERROR
Добавил две переменных - на экране "Меню расшир.настройки", в "разделе" вентиляторы. Вытяжка ЭКОНОМ,Па и Вытяжка НОРМА,Па. Ошибка явно в них, т.к. после удаления этих переменных проект откомпилировался и залился без проблем. Номера переменных в списке - 45 и 46.
Последний раз редактировалось Kamow_Unitechnology, 12.05.2017 в 23:08 |
15.05.2017, 11:56 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: XML Parser ERROR
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
C++/Trim 5 | maxitronix | Вопросы о Trim5 | 27 | 29.03.2018 18:08 |
Honeywell MVC80-DH10M | LordN | Связь с внешним миром | 30 | 28.11.2016 14:21 |
Internal server error 500 | Александр | Вопросы о SMH-2G(i) | 10 | 10.10.2016 13:50 |
Ошибка SMLogix kernel Error Ext. RAM (решено) | Yazol | Вопросы о Pixel | 3 | 26.05.2014 17:14 |
WatchDog Error (причины?) | mich_vk | Вопросы о Pixel | 3 | 02.12.2008 10:54 |