Здравствуйте!
Хотелось бы по глубже изучить работу макроса управления фреоновым охладителем. Подскажите пожалуйста литературу или ссылки где можно эту тему узнать поглубже. Хочу понять какие задачи ставились перед написанием макроса каким образом решался принцип управления. Изучая внутренность макроса тяжело понять, что делает голова, нейрон, кора, мозжечек и т. д.
Всем кто откликнется буду очень благодарен!
Colorit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 04:37   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос управления фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Всем кто откликнется буду очень благодарен!
Не подскажете, какой причиной вызван ваш интерес?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 19:08   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос управления фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Хотелось бы по глубже изучить работу макроса управления фреоновым охладителем. Подскажите пожалуйста литературу или ссылки где можно эту тему узнать поглубже. Хочу понять какие задачи ставились перед написанием макроса каким образом решался принцип управления. Изучая внутренность макроса тяжело понять, что делает голова, нейрон, кора, мозжечек и т. д.
Всем кто откликнется буду очень благодарен!
Чтоб понять как работает макрос, нужно сначала понять как работает фреоновый охладитель.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 19:50   #4
Colorit
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Макрос управления фреоновым охладителем

Раньше производили ККБ в судовом исполнении используя готовый контроллер Carel или Danfoss под заказ. Сейчас решили перейти на отечественный Segnetics SMH4 (уже заказали 5 шт.) С кондиционером центральным неавтономным все понятно: конструктор поможет. А вот с ККБ планировал вручную, только для него отдельный контроллер. Но посмотрев программу с фреоновым охладителем, понял, что все реализовано в одном контроллере и для ККБ и для кондиционера. Датчиков защит компрессора да и всей системы охлаждения пока не нашел, а вот принцип управления производительностью компрессора очень интересный, некоторые режимы продуманы о которых я даже не догадывался. В моем варианте: управление - электронный расширительный вентиль E3V и драйвер Carel EVD0000E50, компрессор- поршневой Bitzer, конденсатор водяного охлаждения, хладагент R134А.
Colorit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 20:08   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос управления фреоновым охладителем

А вы делали поиск по форуму?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.01.2020, 01:44   #6
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос управления фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Раньше производили ККБ в судовом исполнении используя готовый контроллер Carel или Danfoss под заказ.
...
В моем варианте: управление - электронный расширительный вентиль E3V и драйвер Carel EVD0000E50, компрессор- поршневой Bitzer, конденсатор водяного охлаждения, хладагент R134А.
Что заставило отказаться от обкатанного решения? Денег на замене контроллера вряд ли получится сэкономить. Скорее наоборот - учитывая время разработки и отладки программы для контроллера. Конструктор и форум вряд ли вам помогут в написании программы. Вы занимаетесь конструированием ККБ, а здесь под ККБ рассматривается уже готовое изделие, которым надо управлять по принципу "пуск-стоп" ну и м.б. регулировка производительности и сигнал "авария ККБ". Так что все вам придется делать самому, готовых решений нет.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 08:26   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос управления фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Датчиков защит компрессора да и всей системы охлаждения пока не нашел, а вот принцип управления производительностью компрессора очень интересный, некоторые режимы продуманы о которых я даже не догадывался. В моем варианте: управление - электронный расширительный вентиль E3V и драйвер Carel EVD0000E50, компрессор- поршневой Bitzer, конденсатор водяного охлаждения, хладагент R134А.
Возможно я выделю одну из последних наших разработок в отдельную программу. Там полный комплекс датчиков и исполнительных механизмов: давление и 2 температуры, два соленоида, четырёхходовой клапан и компрессор BLDC под частотником.

Какая у вас задача? Управление ЭРВ по температуре перегрева?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 11:20   #8
Colorit
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Макрос управления фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Возможно я выделю одну из последних наших разработок в отдельную программу. Там полный комплекс датчиков и исполнительных механизмов: давление и 2 температуры, два соленоида, четырёхходовой клапан и компрессор BLDC под частотником.

Какая у вас задача? Управление ЭРВ по температуре перегрева?
Да, управление ЭРВ по температуре перегрева. Драйвер Carel справляется с этим на "УРА". В ККБ все защиты, например для Bitzer, реализуются релейными схемами: некоторые из них- реле по выс. давлению; реле по низ. давлению; реле наличия смазки; датчик температуры картера; клапан производительности; сигнал готовности ККБ для кондиционера; ну и т. д.. Работа ККБ на этих схемах обкатана. Минус в этих схемах один - нет информативности, так называемый ЧМИ. В релейной схеме понять какая защита сработала сможет только специалист. Задача вывести эту информацию на экран. Это как раз это и делают контроллеры под заказ. Прошитые под определенный блок с закрытым программным кодом. А в общих чертах, как правильно указывает "tvf" по принципу "пуск/стоп"
Colorit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 13:06   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос управления фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Да, управление ЭРВ по температуре перегрева. Драйвер Carel справляется с этим на "УРА". В ККБ все защиты, например для Bitzer, реализуются релейными схемами: некоторые из них- реле по выс. давлению; реле по низ. давлению; реле наличия смазки; датчик температуры картера; клапан производительности; сигнал готовности ККБ для кондиционера; ну и т. д.. Работа ККБ на этих схемах обкатана. Минус в этих схемах один - нет информативности, так называемый ЧМИ. В релейной схеме понять какая защита сработала сможет только специалист. Задача вывести эту информацию на экран. Это как раз это и делают контроллеры под заказ. Прошитые под определенный блок с закрытым программным кодом. А в общих чертах, как правильно указывает "tvf" по принципу "пуск/стоп"
выводите все сигналы в тренды и изучайте, это самый простой способ


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 14:28   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос управления фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Возможно я выделю одну из последних наших разработок в отдельную программу. Там полный комплекс датчиков и исполнительных механизмов: давление и 2 температуры, два соленоида, четырёхходовой клапан и компрессор BLDC под частотником.

Какая у вас задача? Управление ЭРВ по температуре перегрева?
И когда можно ожидать данную программу?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 20:56   #11
Colorit
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Макрос управления фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какая у вас задача?
Для управления ККБ я создал в конструкторе проект с фреоновым охладителем (ФО). Вручную добавил 5 дискретных входов для отработки аварийных условий - трудностей не возникло, добавил 3 аналоговых входа для вывода на основной экран, тоже получилось. Теперь мне надо отключить все кроме ФО.
Вопрос. Так, как проект зразу предусматривает приточный вентилятор и режимы работы, которые выводятся на экран, завязаны в основном на нем, то при удалении интерфейса вентилятора останется проект работоспособным только с инверфейсом ФО?
Сначала я просто хотел на интерфейс вместо вентилятора подвесить ФО и дело с концом, но в интерфейсе ФО много полезных функций которые хотелось бы оставить работоспособными (например "циклы в час" очень полезная функция и т. д.)
С уважением новичёк.
Colorit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 10:53   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос управления фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Вопрос. Так, как проект зразу предусматривает приточный вентилятор и режимы работы, которые выводятся на экран, завязаны в основном на нем, то при удалении интерфейса вентилятора останется проект работоспособным только с инверфейсом ФО?
.
Если правильно удалите - останется)

Приложите проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 10:57   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос управления фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Сначала я просто хотел на интерфейс вместо вентилятора подвесить ФО и дело с концом, но в интерфейсе ФО много полезных функций которые хотелось бы оставить работоспособными (например "циклы в час" очень полезная функция и т. д.)
С уважением новичёк.
Оставьте вентилятор и заслонку, пусть будут, они вам не помешают. Время реакции у обоих установите в ноль.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024