Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.10.2010, 18:26   #1
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Неиспользуемые входы и ошибки

Здравствуйте! Я не программист, а всего лишь пользователь. Например создаю в Конструкторе программу, но мне не нужен вход прессостата. Я указываю его как НЗ. Дальше Лоджик и загрузка в контроллер. Включаю питание, и если не нажать Пуск в течении первых 30 сек. выдаются ошибки Авария вентилятора и Блокировка. Пробовал убирать блоки DI и Прессостат - результат тот же . Замена входа на НО приводит к Блокировке сразе после подачи питания. Помогите решить мой вопрос, как избавиться от этой ошибки?
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 20:58   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не используемые входы и ошибки.

щас придёт Арсений и научит читать инструкцию.
читайте. там есть. пункта не помню но есть.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 22:01   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не используемые входы и ошибки.

Цитата:
Сообщение от oldyem
Здравствуйте! Я не программист, а всего лишь пользователь. Например создаю в Конструкторе программу, но мне не нужен вход прессостата. Я указываю его как НЗ. Дальше Лоджик и загрузка в контроллер. Включаю питание, и если не нажать Пуск в течении первых 30 сек. выдаются ошибки Авария вентилятора и Блокировка. Пробовал убирать блоки DI и Прессостат - результат тот же . Замена входа на НО приводит к Блокировке сразе после подачи питания. Помогите решить мой вопрос, как избавиться от этой ошибки?
Товарисч... отвеу за арсения... поставьте один из параметров в НОЛЬ и буде вам СЧАСТЬЕ... а какой- читайте ВНИМАТЕЛЬНО инсрукции!!!
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 10:22   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не используемые входы и ошибки.

Цитата:
Сообщение от oldyem
Здравствуйте! Я не программист, а всего лишь пользователь. Например создаю в Конструкторе программу, но мне не нужен вход прессостата. Я указываю его как НЗ. Дальше Лоджик и загрузка в контроллер. Включаю питание, и если не нажать Пуск в течении первых 30 сек. выдаются ошибки Авария вентилятора и Блокировка. Пробовал убирать блоки DI и Прессостат - результат тот же . Замена входа на НО приводит к Блокировке сразе после подачи питания. Помогите решить мой вопрос, как избавиться от этой ошибки?
Правильно тут сказали: как минимум прочесть описание уставок, пункт 2.5.9

А вообще шоколадно будет, если прочтёте описание работы вентилятора в шаблонах инструкции, "n_vent.doc".

Ну а далее выбирайте допустимый для вас способ решения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 06:52   #5
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не используемые входы и ошибки.

Спасибо! Верно указанное направление приведет куда надо До Вас я задавал этот вопрос человеку, который Давно использует Пиксели и SMH. И он мне ответил, что просто убирает связи
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 08:10   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не используемые входы и ошибки.

Цитата:
Сообщение от oldyem
Спасибо! Верно указанное направление приведет куда надо До Вас я задавал этот вопрос человеку, который Давно использует Пиксели и SMH. И он мне ответил, что просто убирает связи
Он скорее всего про ноль в параметрах просто сказать забыл.. принимал это как "само собой разумеющеся".
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024