|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.12.2016, 10:00 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблемы с памятью - перегрев (решено)
Проблема: на объекте установлен лет 5 назад щит упр-я ПВ с роторным рекуператором. Контроллер Pixel 2511, программа управления создана конструктором (версию не помню). На сегодняшний день на табло контроллера надпись "недостаточно памяти, обратитесь в Segnetics", управление остановлено, и, как результат, разморожен калорифер. Что делать в данной ситуации? На этом же объекте ещё несколько подобных щитов управления.
|
14.12.2016, 11:52 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с памятью
Цитата:
Если есть возможность, разберите контроллер и посмотрите, не окислены ли элементы. Т.е. попробуйте понять причину сбоя. Если окисление есть, то срочно проверять остальные щиты. ------------------ По остальным объектам всё более/менее просто: судя по всему, у вас не HVAC-овские приводы на смесительных узлах. Исправить это можно следующим образом: установите на клеммы приводов резисторы сопротивлением 30k. Один конец во вход сигнала 0..10В, второй в +24В. В этом случае, если кабель до привода оборвётся или если контроллер отключится - привод полностью "распахнётся". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.12.2016, 12:20 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с памятью
Цитата:
|
|
14.12.2016, 12:35 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с памятью
Большинство клапанов всё равно распахиваются в этих условиях. Но проба "в живую" всё покажет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.12.2016, 13:12 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с памятью
После попытки перезапустить контроллер - заморгал экран и красная лампа, на кнопки не реагировал, затем появилась надпись перезапуск и защелкали выходные реле, затем пытается оживать - выдал аварию капилляр и открыл клапан. Как мне подсказали сервисники, это второй контроллер с подобными симптомами за 2 недели на одном объекте.
|
14.12.2016, 15:28 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с памятью
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.12.2016, 09:38 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с памятью
Да , питание от переменки.
|
15.12.2016, 10:31 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с памятью
Думаю, высох конденсатор на питании - он самый большой внутри. Как раз у вас самое неблагоприятное сочетание: переменка, возраст и, судя по всему, температура. Конденсатор установлен с рабочей температурой 105С, но этого оказалось недостаточно.
Вам нужно его заменить и, на всякий случай, на остальных Пикселях тоже. При питании постоянкой такого быть не может, а при должном охлаждении время жизни конденсатора на переменке не менее 12 лет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.12.2016, 09:36 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с памятью
Да, конденсаторы высохли. Кстати, по локализации следов перегрева на корпусе Pixel, выходит, что конденсатор стоит в самом горячем месте.
|
19.12.2016, 11:42 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с памятью
Цитата:
Это значит, что после замены конденсаторов вам нужно подумать над вентиляцией шкафов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|