Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.01.2016, 11:13   #1
Gbx
Member
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Журнал событий

Добрый день!
Имеется проект для Pixel сейчас потребовалось создать журнал событий, в связи с этим ряд вопросов:
1. Проект был написан без использования Smart, можно ли использовать соответствующий журнал событий из Smart без переделки имеющегося меню.
2. Что произойдет при переполнении памяти при записи событий в журнал. Можно ли реализовать соответствующий контроль.
3. Как стереть определенную запись без очистки журнала.
4. на форуме пишут о макросах макросы "скан событий" и "меню журнал 2.09", где их можно найти (в библиотеке макросов нет).
Gbx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 11:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Gbx Посмотреть сообщение
Добрый день!
Имеется проект для Pixel сейчас потребовалось создать журнал событий, в связи с этим ряд вопросов:
1. Проект был написан без использования Smart, можно ли использовать соответствующий журнал событий из Smart без переделки имеющегося меню.
2. Что произойдет при переполнении памяти при записи событий в журнал. Можно ли реализовать соответствующий контроль.
3. Как стереть определенную запись без очистки журнала.
4. на форуме пишут о макросах макросы "скан событий" и "меню журнал 2.09", где их можно найти (в библиотеке макросов нет).
1) Можно

2) Невозможно

3) Невозможно

4) В библиотеке макросов есть: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 13:30   #3
Gbx
Member
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Можно

2) Невозможно

3) Невозможно

4) В библиотеке макросов есть: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865
Спасибо, а что произойдет при переполнении памяти при записи событий в журнал.
Gbx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 14:16   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Gbx Посмотреть сообщение
Спасибо, а что произойдет при переполнении памяти при записи событий в журнал.
Это невозможная ситуация. Память выделяется на этапе загрузки проекта и представляет собой кольцевой буфер. Кольцевой буфер "внезапно переполниться" не может.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024