Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.02.2013, 14:31   #1
Maxon
Новичок
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Угроза заморозки при продувке электрокалорифера

У вентустановки только электрокалорифер, водяного нет. Как отключить аварию угроза заморозки после остановки системы в момент продувки? Хотелось бы чтоб установка просто выключилась без записи в журнал аварий. Уменьшать время продувки не хотелось бы.
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 14:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Угроза заморозки при продувке электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
У вентустановки только электрокалорифер, водяного нет. Как отключить аварию угроза заморозки после остановки системы в момент продувки? Хотелось бы чтоб установка просто выключилась без записи в журнал аварий. Уменьшать время продувки не хотелось бы.
Можете рассказать причину такого нежелания?

Делается так: к сигналам "Режим: Пуск/Стоп" и "Настр: Тканала,авар" подключается мультиплексор, который в положении "Пуск" подаёт уставку из меню, а в положении "Стоп" - значение "-999".

Либо просто задайте уставку заморозки заведомо низкую.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 11:56   #3
Maxon
Новичок
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Угроза заморозки при продувке электрокалорифера

Время продувки подобрано экспериментально при температуре на улице примерно минус 10, на улице похолодало до 30 и стала эта ошибка появляться. Если время продувки подобрать при этой температуре, то когда потеплеет до нуля и выше калорифер может остаться горячим
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 12:18   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Угроза заморозки при продувке электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
Время продувки подобрано экспериментально при температуре на улице примерно минус 10, на улице похолодало до 30 и стала эта ошибка появляться. Если время продувки подобрать при этой температуре, то когда потеплеет до нуля и выше калорифер может остаться горячим
Тогда вам нечего бояться, защита от заморозки потому и срабатывает, чтобы не подавать слишком холодный воздух в помещение. ТЭНы-то уже остужены.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 12:21   #5
Maxon
Новичок
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Угроза заморозки при продувке электрокалорифера

Заказчика раздражает эта ошибка и необходимость её сбрасывать. А заказчик всегда прав
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 12:34   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Угроза заморозки при продувке электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
Заказчика раздражает эта ошибка и необходимость её сбрасывать. А заказчик всегда прав
Она автоматически сбрасывается. Обратите внимание на пункт меню "Тк блок" - он позволит ускорить сброс в вашей ситуации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024