|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.04.2008, 16:36 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2006
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Модули памяти
Не совсем разобрался, возможно.
Сейчас доступен для заказа модуль памяти не EEPROM, а Flash? Интересует, может ли потенциал 256к модуля быть использован для организации журнала увеличенного (по сравнению со старыми проектами на СМХ) объёма? О каких порядках количества записей в журнале возможно говорить в таком случае (возможно, существуют дополнительные ограничения, помимо объёма памяти)? |
14.04.2008, 12:16 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Модули памяти
EEPROM. Используется в том числе и для журнала увеличенного объёма.
Если просто сменить количество записей в существующем макросе журнала, то ни с какими ограничениями, кроме объёма EEPROM, вы не столкнётесь. 256 кбайт хватит ориентировочно для 30 тысяч записей (плюс-минус пара тысяч, точно не считал). Эта цифра действительно для Конструкторов поздних версий. Для макроса журнала более ранних версий эта цифра примерно вдвое меньше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |